Разводка под полом

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vladimir615, 10.11.11.

  1. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Имеется сруб на винтовых сваях, цоколь 0,6 м зашит, сухое песчанное место. Есть огромное желание подвести питание к комнатам в гофре или в коробах по нижней плоскости пола. Утепление пола - пенопласт.
    Это возможно?

    И еще. В с/у хочу поставить 3 розетки (насос, бойлер, стиралка), но завести их на разные фазы. Надо ли вести 3 провода 3х2,5 или можно до коробки один 5х2,5?
     
  2. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Мощность потребителей и длина линии? 5жил допустимо, насчет сечения не уверен. Я бы для спокойствия разнес по разным группам.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    Лично я не вижу ничего криминального, но нормами вроде запрещается объединение нулей групповых линий.
     
  4. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Мощности по линиям все до 1,5 квт, длина от 4 до 8 метров.
     
  5. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Разводку ТС собрается сотворить под полом, я так понял деревянным.

    Автору. Закрытая проводка по горючим основаниям прокладывается в стальной трубе.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. мама Жания
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    3.442
    Благодарности:
    16.828

    мама Жания

    Тетка с волкодавом, управляю хаосом

    мама Жания

    Тетка с волкодавом, управляю хаосом

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    3.442
    Благодарности:
    16.828
    Адрес:
    Апатиты, Мурманской
    Наверное возможно. Вот только для обслуживания не шибко удобно...
    У нас дом тоже на сваях, та же идея была - отказались, и правильно. Муж все еще (третий год пошел) подключает-отключает-тянет-вытягивает. Нет предела совершенству.
    Еще там в подполе могут быть мыши, хотя они могут быть везде...

    [/QUOTE] И еще. В с/у хочу поставить 3 розетки (насос, бойлер, стиралка), но завести их на разные фазы. Надо ли вести 3 провода 3х2,5 или можно до коробки один 5х2,5?[/QUOTE]

    Три розетки на санузел - мне кажется вроде как и мало. Считаем приблизительно так: все постоянные потребители +1-2 розетки для временно подключаемых (фены-бритвы-плойки)...
    Я не специалист в этом (ну полный чайник), но знаю точно, что мой муж-физик точно бы развел на разные провода - один на постоянный мощный потребитель (бойлер), другой - на стиралку и насос (работают периодически), все - с обязательными отдельными автоматами исходя из нагрузки (все же ж помещение влажное), и еще две периодически используемые розетки - на другой провод...
    Тапками не бросайтесь - боюяся я этого ;)
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    Речь в моём посте идёт о цитате, помещённой в этом же посте:um:
     
  8. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    А зачем насосная станция в ванной комнате? Она же шумная.
     
  9. мама Жания
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    3.442
    Благодарности:
    16.828

    мама Жания

    Тетка с волкодавом, управляю хаосом

    мама Жания

    Тетка с волкодавом, управляю хаосом

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    3.442
    Благодарности:
    16.828
    Адрес:
    Апатиты, Мурманской
    А это не у меня, это у ТС. Может, я чего и недогнала?
     
  10. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Догнала.:)] Я решил что и у вас она тоже в ванной.
     
  11. мама Жания
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    3.442
    Благодарности:
    16.828

    мама Жания

    Тетка с волкодавом, управляю хаосом

    мама Жания

    Тетка с волкодавом, управляю хаосом

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    3.442
    Благодарности:
    16.828
    Адрес:
    Апатиты, Мурманской
    Не, у меня скважинный насос качает в бак в скате крыши, оттуда - самотеком теплая водичка на первый этаж... Экономные мы...

    Вот я сильно сомневаюсь про целесообразность проводки в полу или под полом, хотя места там (те же 60 см) -- так и думаю, чем заполнить... (Может, огурцами?)

    Уважаемый ТС! Изложите, пжлст, резоны про проводку под полом - вы намекнули слегка, очень интересна подоплека...
     
  12. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    Допустимо 5х2.5 при такой нагрузке, естественно стоит посадить это дело на 3хфазный дифавтомат(узо+автомат) с током отсечки 10мА. Проводка под полом допустима либо в мет.трубе либо в мет.лотке с крышкой. Иначе не стоит городить с подполом.
     
  13. Vladimir615
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2

    Vladimir615

    Участник

    Vladimir615

    Участник

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Попытаюсь объясниться.
    Резон проводки под полом. Места пустого много,не надо проходить капиталку (сруб 5-ти стенок), не надо думать об усадке сруба, не надо тянуть паутину проводов по стенам, избавление от лишних заморочек с будущим обслуживанием сруба - конопатка, шлифовка, покраска и т.п.

    Не вижу логики - сверху пола в гофре/коробе вести можно, а снизу нельзя? В конце-концов гофру можно пустить не по полу, а подвесить к нему на каком-то расстоянии. С железками категорически возиться не хочется. Имея один конец кабеля в комнатной коробке, другой в ГРЩ - какое еще обслуживание нужно?

    Про 5-ти жильный провод просто не понимаю физики. Если к помещению подошло 5 жил, а через коробку я раскидал фазы по разным розеткам - это плохо? Разумеется, в ГРЩ на каждую фазу стоят отдельные автоматы и УЗО.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    По нормам - плохо, т.к. тянутся три группы однофазные, имеющие общие нулевые провода. Низя;). Хотя я, как уже выше писал, ничего сверхкриминального в этом не вижу. Главное, чтобы вы сами знали и чётко понимали, что отключив одну линию вы не обезопасите себя полностью, если к примеру полезете розетку менять при включенных остальных двух группах.

    Если поставите на эту вашу "сложную" трёхгрупповую линию всё-таки трёхполюсный автомат - тогда всё гут будет, и по уму, и по физике:), и по нормам.
     
  15. syura59
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106

    syura59

    Живу здесь

    syura59

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Пермь
    А категорически рекомендуется. В случае выгорания кабеля понадобится исключительно замена кабеля. В случае гофры (пусть и самозатухающей) под легковоспламеняющимся утеплителем не факт, что не понадобится замена всего дома на новый вместо головешек. Впрочем выбирать вам сделать по нормам или на "авось пронесет". Кстати железный лоток на таком расстоянии монтируется в 1го за максимум 3 часа(обычно час) в стесненке покуривая и попивая пивко. ;))