    Добрый день. Подскажите пожалуйста нужно ли ставить насосы в такую систему отопления:
    1. Дом кирпичный общая площадь 150 кв.м. потолки 2.5 м.
    2. Насос Протерм KLZ 30 медведь
    3. Система отопления 3 контура: 1 этаж - теплый пол 18 квадратов (первый контур) + радиаторы однотрубные (второй контур) - все подключения снизу радиаторов, 2-ой этаж (третий контур) радиаторы.
    4. Труба из котла выходит 32 и через коллекторв 25-ую.
    Теплый пол идет сразу практически от котла поэтому думаю, что на теплый пол не нужен - хватит насоса от котла. ПО этой же причине думаю что и на 1 ый этаж не нужен насос, но вот на второй думаю не продавит. Отсюда и дилема - нужен или нет ? Не судите строго т.к. вообще дилетант в этом вопросе, делаю все отопление сам т.к. заломили за такое отопление 90 тыс. Решил доказать, что можно сделать самому и намного дешевле..
     
    ceckan , 09.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    15.667

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    15.667
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нужно ли ставить насос ?

    ...:close: ..Не с насоса надо начинать. - С FAQ. И с предполагаемой схемой в аксонометрии - в п/раздел "Отопление".
     
    Lyko , 10.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Piplz
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    Piplz

    Живу здесь

    Piplz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Привет всем. Хорошо что есть такой:hello:
    У меня похожий вопрос.
    Сразу скажу читаю этот фором давно и все больше и больше вопросов появляется.

    У меня такая ситуация:
    Покупаю дом где уже есть отопление(естественная циркуляция) с котлом на ТТ. Водопровод и канализация.
    По словам продовца все гуд и т.д. Но есть но.
    Я немогу этого пока проверить, так как доки пока дя сделки не готовы, а для проверки нужно вкладывать в ремонт некоторых систем и в случии если сделка не получиться я просто выкину деньги. Этого очень не очень хочеться делать так как деньги приличные.

    Вот вопрос:
    Система отопления котел ТТ (Кз модель немогу поять, но точно не к чм5, старее) чугунные батареи 13-15 шт может больше. дом 130 кв.м.2 этажа. На втором этаже от трубы на чердак уходит армированный шланг я так понимаю расширительному бачку.
    Я начитавшийсь форума про циркуляционные насосы хочу в систему включить такой насос, ставить его в обратку перед котлом, но для него сделать отдельный контур с перекрытием основного если включать носос или перекрытие насоса если оставлять все самотеком.
    Можно ли так сделать и правельно ли будет?
    Проживать в нем буду круглогодично. Котел переведу на природный газ.
     
    Piplz , 13.09.11
    #3 + Цитировать
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Можно и правильно. Достаточно купить готовый байпасс и врезать в обратку.
     

    Вложения:

    • байпас.jpg
    torez-1 , 13.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Piplz
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    Piplz

    Живу здесь

    Piplz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А она у меня горизонтально, это проблем или нет?
    И как должен стоять насос если горизонтально? Балдой вверх или вперед?
    И байпас - это обратный клапан, я так понимаю?
    Добавлю.
    Трубы металл довольно толстые, и ванной есть тоже батарея, я ее хочу заменить на полотенце сушитель и заменить трубы подходящий к ней на металлопласт с укрытием их в стену.
    Тогда точно только насос, самотеком работать не будет?

    P. S. А работает ли такая СО вообще (которая сейчас стоит) потолки 2,7 и довольно много самих батарей и труб.
    Котел отдельно в котельной на первом этаже. Я так понимаю, что вода прогреваться должно до 95 градусов, чтобы могла бегать по трубам сома или нет?
    Так как не хочу обжечься об батарею.
    Сможет ли снизить температуру в трубах насос?(допустим прогрею я котел до 50 градусов, батареи во всех коматах также и будут 50 градусов?

    Простите за профанизм. :)
     
    Piplz , 13.09.11
    #5 + Цитировать
  6. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Стоять у Вас будет вот так (см.рис.).
    Байпас — обводной трубопровод каких бы то ни было установок, применяющийся для транспортировки различных сред (жидкости, газа) параллельно запорной и регулирующей арматуре.
    В приведённом мной рисунке под местом установки насоса расположен т.н. шаровый обратный клапан, предотвращающий ток жидкости в обратном направлении (в Вашем случае - от котла). Вместо клапана часто применяют обычный кран для регулировки "самотёк - насос". Но на мой взгляд такой клапан, как на рисунке, имеет преимущество перед краном - его не нужно регулировать. Т.е. насос включился - клапан сам перекрылся.
     

    Вложения:

    • байпас.jpg
    torez-1 , 13.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Piplz
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    Piplz

    Живу здесь

    Piplz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, привда очень нужная инфа.
    Да я думал в место клапана ставить простой кран.
    А как с остальными вопросами?
     
    Piplz , 13.09.11
    #7 + Цитировать
  8. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Насос должен стоять так.
    Лучше либо металлические, либо армированные полипропиленовые. Перед замуровкой всё тщательно проверить, чтоб не пришлось снова разбирать стену в случае подтёка.
    Скорей всего будет и самотёком.
    Ну раз стоит, значит работает. :)
    Как только начнёт нагреваться, начнёт "шевелиться".
    Отрегулировать температуру воды при твердотопливном котле старого образца очень сложно. Разве только на каждый радиатор терморегуляторы поставить, либо обычные вентили.
    Нет. Он её более равномерно распределит.
    Чем дальше от котла, тем прохладней. Тут и пригодится насос.
    Та ничё. Я сам такой.
     
    torez-1 , 13.09.11
    #8 + Цитировать
  9. Piplz
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    Piplz

    Живу здесь

    Piplz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Все вроде понятно, вот про регулировку тепла в котле у меня в нем две топки верхняя и нижняя, то есть если топить верхнюю он ближе к штуке, где вода, будет теплей, а нижнюю, то холодней, я вот так понял глядя на котел.
    И если я его на газ переведу, то там проще там автоматика есть.
    Я вот про газ хотел спросить, но это наверное в ветку про газ нужно?
     
    Piplz , 13.09.11
    #9 + Цитировать
  10. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Очевидно, что нижняя - это не топка. Оттуда сажу убирают.
    А как Вы его на газ переводить собираетесь?
     
    torez-1 , 13.09.11
    #10 + Цитировать
  11. Piplz
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    Piplz

    Живу здесь

    Piplz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Нет, топка, там ниже есть дверца для чистки от сажи.
    На газ переводить покупая горелку или как там она.
    Ставится в место одной дверцы.
    Котел похож на к ч м 5 но не он, тогоже производителя, к ним есть готовые приблуды, сунул и все.
    Или я ошибаюсь?
     
    Piplz , 13.09.11
    #11 + Цитировать
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Ну тут Вам виднее. Но такие котлы есть.
     
    torez-1 , 13.09.11
    #12 + Цитировать
  13. Piplz
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3

    Piplz

    Живу здесь

    Piplz

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    А вот по мощности какой нужно? И может что посоветуете?
    Насос будет стоять в отдельной комнате.
     
    Piplz , 13.09.11
    #13 + Цитировать
  14. IBlinkov
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    IBlinkov

    Участник

    IBlinkov

    Участник

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня стоит ТТ котел, и 3-х контурная система (по одному на каждый этаж), на каждом контуре свой проточный насос и группа безопасности со "свистком" и расширительным баком. Вопрос в том, можно ли на эту систему ставить газовый настенный котел, т. к. вроде у них свой проточный насос и свой расширительный бак. Не будет ли он захлебываться от 3-х дополнительных насосов.
     