    Монтажники не смогли сорвать головку болта у зажима прокалывающего ЗОИ ИЭКовского (блин китайцы на совесть сработали) всего зажимов 8 из них сорвалась только одна головка (15Нм всего-то усилие- но однако...) . Тянули до дури правда рожковым ключом, пробовал даже я - типа не верю монтажникам. но дело доходит до срезания граней головки и всего то, дальше ни в какую. Он конечно зажат, но критично ли? Гуру успокойте мне нервы или наоборот. А то электричество подключили 15 квт 380 за 550 рупей, но столько косяков (начиная от отсутствия необходимого инструмента, лент и тп) да и пор времени подключали больше 6 часов г готовой линии ужассс. Радости что-то даже нет после такого.
     
  2. эле ктрик
    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    эле ктрик

    Новичок

    эле ктрик

    Новичок

    Регистрация:
    18.08.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Анапа
    Лучше торцовым или головкой.
     
  3. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    301

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Тульская область
    Крутить надо только торцовым (на 13) и сам зажим тоже надо держать ключом, в руках его удержать нереально (он еще и провод гнет) . Насколько критично сказать сложно, полагайтесь на их опыт, если человек поставил не один десяток зажимов он уже чувствует с определенной долей вероятности насколько это качественно сделано.
     
  4. halsol
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    halsol

    Участник

    halsol

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Соликамск
    Самым опытным походу был я ..дебилизм... монтажники первый раз видели и делали (обучение не проходили...)


    А каким ключом держать зажим ЗОИ от ИЭКа? За корпус ? (грешным делом не газовым?)
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    301

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    301
    Адрес:
    Тульская область
    Ну если нет специальных инструментов, сойдет обычный рожковый, газовый имеет острые зубцы может повредить зажим,
     
  6. Kostya1
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Kostya1

    Участник

    Kostya1

    Участник

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Ничего страшного здесь нет! Просто китайцы там где ни надо делают на совесть.
    Если разберёте зажим то увидите много острых шипов, цель которых проколоть изоляцию и надёжно "ВПИТЬСЯ" в алюминий для хорошей передачи электроэнергии.
    Китайцы просто содрали технологию у других производителей, а что они должны ещё и срываться не подумали!
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    Зажимы могли быть для СИПа с несущей нейтралью, там они просто затягиваются ключом и не срываются.
    Смотрите обозначение зажима и читайте описание в инете или на сайте ИЕКа.
     
  8. halsol
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    halsol

    Участник

    halsol

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Соликамск
    Я конечно не электрик, но зажимы выбрал правильно. просто отсутствие - обученного персонала и специального инструмента как тут выше заметили...


    Ага - из 8 зажимов - у 1 голова сорвалась, было много радостных криков монтажников типа получилось - я думал упадут со столба - такой крик поднялся... вы не поверите лицо монтажника светилось счастьем - у него получилось
     
  9. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    Я использовал зажимы СТ-70 (типа аналог Ниледовских). Сорвать тоже не удалось. Друг, много лет проработавший в автосервисе и знающий моменты затяжек без динамометрического ключа тоже пробовал и у него не получилось. Сказал что развивали усилие в 4 кг. А на зажимах написано 15Н*м ( то есть 1,5 кг). Так что китайцы просто не выдерживают стандарты и технологию. Недокаливают головки болтов.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
  11. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    Использовал те, что по первой ссылке...
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
  13. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Казань
    На болтах написан момент нужный. Изо всех сил старался. Двумя профессиональными ключами по очереди. Не получилось... :(
     
  14. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.249
    Благодарности:
    443

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.249
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Интересно, а сам провод они как раскатывали?
    Не по земле?
    :)
    К слову,
    Я монтировал зажимы СИП-голый.
    Срываются они действительно с трудом.
    Но получилось коротким ключом, не удерживая сам зажим.
    Правда был СИП70.

    Я бы сказал, что плохо, что не удалось сорвать.
    То ли зажимы левые, то ли руки кривые.
    Как поведет себя соединение фиг его знает...
    Я бы переделал.
     
  15. halsol
    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    halsol

    Участник

    halsol

    Участник

    Регистрация:
    22.02.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Соликамск
    Ну срыв головки фактически показывает что вы достигли желаемого, думаю что затягивали всяко больше чем усилие 15 Нм так что плохо но сойдет.

    Не видел весь процесс монтажа. но в разговоре услышал что перед моим приездом удалось случайно взять с собой ролики (вообщем может быть и не специально для сипа) полный абзац короче
     