    Спецы, подскажите, плз. чайнику, можно ли на один автомат повесить две-три линии без использования распаечных коробок?

    Пример: есть две линиии на маломощные пленочные теплые полы (если я правильно посчитал там даже по 1кв/мм кинуть будет за глаза), использовать скрутки и коробки где-то в стяжке не хочется, хочется провести обе линии прямо от счетчика, но ставить на каждую из них по автомату как-то перебор, или лучше поставить?

    Или другой пример: в комнату выходит два блока по три розетки (подключать будут чайник/ноут/зарядку для телефона/настольную лампу), соответственно от каждого из блоков идет провод в 2,5 кв/мм. Можно их повесить на один автомат на 16А? или тоже лучше по отдельности?
     
    Lifanchuk , 19.08.11
    #1 + Цитировать
  2. masl
    Регистрация:
    10.12.07
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142

    masl

    Живу здесь

    masl

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.07
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Воронеж
    Можно на один автомат, а можно и на отдельные.
     
    masl , 19.08.11
    #2 + Цитировать
  3. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    Запретов нет "вешать" на автомат 16ампер несколько розеточных линий выполненных кабелем 2,5 кв только зажимать в автомат можно не более двух проводов одинакового сечения.
     
    slavka8 , 19.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Lifanchuk
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    718

    Lifanchuk

    строю в первый раз

    Lifanchuk

    строю в первый раз

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    718
    Адрес:
    Москва
    Ага, понял, спасибо.
     
    Lifanchuk , 19.08.11
    #4 + Цитировать
  5. elektra28s
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    elektra28s

    Участник

    elektra28s

    Участник

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Можно на один, но лучше все же на два отдельных автомата.
     
    elektra28s , 19.08.11
    #5 + Цитировать
  6. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    648

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Москва
    Для этих целей планирую использовать набоный клеммы
    http://www.forumhouse.ru/threads/119398/
     
    AlexGB , 19.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.983
    Благодарности:
    10.720

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.983
    Благодарности:
    10.720
    Адрес:
    Москва
    Интересно узнать, а в чем смысл?
    Клеммы рассчитаны на неслабые токи, за 40А...Допустим три линии на розетки 16А...будете ставить общий АВ на 40А?
     
    Бонус , 19.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Lifanchuk
    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    718

    Lifanchuk

    строю в первый раз

    Lifanchuk

    строю в первый раз

    Регистрация:
    30.03.10
    Сообщения:
    961
    Благодарности:
    718
    Адрес:
    Москва
    Или просто поставить, например, на две линии розеток двухмодульный АВ на 16А?
    типа такого:
    http://www.electro-mpo.ru/card4782.html#.Tk5duGGRrTo

    Они и 4х и 7ми модульные есть.
     
    Lifanchuk , 19.08.11
    #8 + Цитировать
  9. AlexGB
    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    648

    AlexGB

    Живу здесь

    AlexGB

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.09
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Москва
    По другому не очень представляю себе как можно на один автомат завести 3-4 линии без использования наконечников. На каждой линии нагрузка максимум 1 Квт. Ставить на каждую линию свой автомат - места нет.
    Бонус У вас нет подробных фотографий применении этих устройств?
     
    AlexGB , 19.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.983
    Благодарности:
    10.720

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    10.983
    Благодарности:
    10.720
    Адрес:
    Москва
    В конце темы "Сеть 220В + бензогенератор" выкладывал фото.

    По размеру они не тоненькие (0,75Р). Для 3-х соединений нужны 2 клеммы (три контакта на линии, четвертый в АВ). Это 1,5Р да еще АВ - итого займет 2,5Р на динрейке.
    Проще поставить 2 АВ по 1Р и можно коммутировать уже 4 линии (в каждый АВ по 2 линии одинакового провода). Ну и конечно оба АВ10В.
    С 2-мя клеммами пройгрыш по ширине. С 2-мя АВ раздельная защита, что в плюс.
    Я бы так сделал.;)
     