Лучшие ответы

Доброго времени всем. Перечитав практически все ветки про защиту от сухого хода скважинного насоса, не нашел для себя ответов на некоторые вопросы:
1. Где этот девайс устанавливается
2. Как оно работает.
По моему разумению реле защиты работае так: в системе падает давление до 0,8 бар, на насос подается команда и он отключается. Но никак не соображу - ведь судя по логике вещей - обратный клапан не дает воде уходить в скважину, значит между ним и ГА остается давление. Пока насос стоит, давление создается ГА (и к потребителям и в то же время и на обратный клапан). Давление в ГА падает до 1,6 бар - насос включается - тут все ясно. Но вот к примеру такое дело: насос работает, создавая давление в ГА и в это время кончилась вода в скважине. Обратный клапан закрылся, и на реле защиты от сухого хода уже действует давление ГА. И это давление (с 3 бар до 0,8 бар) можно сбросить, открыв кран, например, на кухне. Вот и появился вопрос: насос все это время будет работать? Он же сгорит!
На всякий случай выкладваю фото этого чуда. Как электрику подключить, вроде разобрался, а вот по воде - прошу помощи гуру, а так же опытных пользователей данных систем. Может я купил что-то не то? Заранее спасибо!

Посмотреть вложение 485592 Посмотреть вложение 485593 Посмотреть вложение 485594 Посмотреть вложение 485595
  1. Protasevich
    1

    Смотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/73161/page-2#post-3955073.

    #70 Protasevich, 05.08.14
  2. Protasevich
    2

    Посмотреть вложение 2400623 Посмотреть вложение 2400638 Посмотреть вложение 2400641 Посмотреть вложение 2400643

    PM 5 + LP3пао.jpg РЗСХ2.JPG РЗСХ3.JPG РД+LP.JPG #76 Protasevich, 30.08.14
  3. ValOK
    3

    Расскажу про
    Датчик сухого хода для насоса

    Насосное оборудование имеет возможность работать корректно и исправно только в том случае, если оно имеет постоянный поток жидкости, которая обеспечивает бесперебойную работу помпы.

    В том случае, если поток жидкости останавливается, насос начинает работать “в сухую”, что неизбежно приводит к поломке помпы и остановке работы на неопределенный срок. Для того, чтобы избежать сухого хода, и таким образом предотвратить поломку и преждевременную замену некоторых элементов, необходимо дополнительно устанавливать на оборудование датчики сухого хода. Защитные элементы имеют большое количество разновидностей, каждая из которых оптимально подходит под конкретные рабочие условия.

    Особенности и детали функционирования

    Датчики, вне зависимости от их модели и дополнительных функций, в основе представляют собой классическое, электромеханическое устройство, основной задачей которого является контроль давления в водопроводе. Датчик предварительно программируется на определенные показатели работы, показатели в каждом оборудовании разные, поэтому датчик рекомендуется настраивать внимательно.

    Осуществляя контроль за давлением в водопроводе, датчик отслеживает количество жидкости, поступающей в процессе работы. В том случае, если давление снижается ниже допустимых отметок, происходит размыкание электрической цепи, что приводит к выключению насосного оборудования. Таким образом датчик защищает насос от сухого хода и предотвращает поломки, что очень удобно.

    Принцип действия максимально простой, датчик имеет чувствительную мембрану, контактная группа разомкнута в нормальном рабочем состоянии. Когда давление в водопроводе падает, чувствительная мембрана фиксирует изменение показателей, и если они становятся ниже установленных - давит на контакты. В результате они замыкаются и прекращается подача электроэнергии.

    Почему давление может падать
    Существует несколько основных причин, по которым давление в водопроводе начинает падать. Рассмотрим наиболее распространенные:

    ● Прекращена подача жидкости по водопроводу.

    ● Фильтр в водопроводе забился, что привело к ухудшению пропускной способности и падению давления.

    ● Всасывающий патрубок оказался выше уровня жидкости.

    В результате жидкость перестает поступать, и оборудование начинает работать “всухую”, датчик считывает падение давления, и тут же останавливает работу. Это позволяет не следить за оборудованием постоянно, полагаясь на работу установленного элемента

    Диапазон давления, в котором датчик может успешно реагировать, составляет от 0.1 до 0.6 атмосфер. Как правило, реле сухого хода устанавливаются на поверхности оборудования, однако существуют модели, которые допускают установку внутри. В них возникает необходимость в том случае, если установка классических внешних моделей нецелесообразна или невозможна.

    Правила установки датчика

    Реле сухого хода может быть установлено на любую конструкцию трубопровода, которая не предусматривает установку гидроаккумулятора. Однако, датчик может быть установлен и в паре с гидроаккумулятором, но в этом случае нет гарантии, что он будет работать полноценно, и на все 100% будет соответствовать заявленным характеристикам.

    Причина особенности заключается в принципе применения. Стандартная схема представляет собой установку датчика перед гидроаккумулятором и реле давления жидкости. При этом между реле и перекачивающим прибором устанавливается обратный клапан.

    Таким образом мембрана датчика пребывает под постоянным давлением, создаваемым перекачивающим устройством. Это классическая схема подключения, однако она имеет очень серьезный изъян, который иногда может приводит к сбоям, и, как следствие, к поломкам оборудования. Все дело в гидронасосе, если в нем осталась жидкость, но она больше не подается в систему, датчики будут считать, что жидкости достаточно для работы, и холостой ход не будет остановлен. Это будет продолжаться до тех пор, пока вся жидкость не уйдет из гидронасоса, либо пока не перегорит двигатель.

    По этой причине устанавливать классическое защитное реле в паре с гидронасосом нецелесообразно, необходимо устанавливать другое, более подходящее оборудование в таких случаях.

    Устройство классического датчика защиты от сухого хода

    Классический датчик защиты представляет собой достаточно простую конструкцию:

    1. Зажимные муфты.
    2. Пара клемм для подключения заземления.
    3. Несколько клемм для подключения электропитания.
    4. Фланец, через который осуществляется подключение к системе.
    5. Основание, на котором располагаются все элементы датчика.
    6. Кнопка принудительного запуска работы.
    7. Гаечно-пружинная система для регулирования давления отключения.

    Оборудование компактное, что позволяет установить его фактически в любых условиях, однако для возможности регулирования необходим постоянный доступ.

    Учитывая тот факт, что классические защитные реле не рекомендуется использовать в паре гидронасосами, отличным тандемом будет поверхностный перекачивающий агрегат. Важно чтобы обратный клапан при этом был установлен после насоса.

    Как простым способом защитить насос от перегрева

    Если нет времени и возможности установить полноценное защитное оборудование, можно использовать простой но надежный способ, который позволит защитить насос от перегрева.

    Поплавковый выключатель - максимально простой и дешевый способ, позволяющий защитить оборудование от сухого хода. Главное преимущество заключается в простоте установки, а также возможности использования в качестве рабочего элемента.

    Особенностью является установка поплавкового выключателя внутри резервуаров, потому как только так они смогут работать. Такой тип оборудования может быть установлен в бытовых и промышленных насосах, канализационных магистралях. Настройка нужного уровня срабатывания осуществляется регулированием длины троса, что очень просто и удобно.

    В одном резервуаре можно разместить сразу несколько поплавковых выключателей. Каждый из них может быть привязан к контролю и выполнению определенной функции. Например, один из таких выключателей может отвечать за основную помпу, а другой за резервную. В этом случае необходимо отдельно настраивать трос каждого из поплавков на конкретную длину, чтобы обеспечить надежную защиту привязанного к ним оборудования.

    Поплавковые датчики бывают двух основных разновидностей, отличающихся по весу:

    ● Легкие.

    ● Тяжелые.

    Первый тип применяется в промышленных и бытовых насосах для контроля за уровнем жидкости в процессе подачи или отвода жидкости. Второй тип применяется в канализации и дренаже трубопроводов. Диаметр тяжелых может различаться, в зависимости от конкретной задачи.

    Необходимо учитывать, что для полноценного использования поплавковых выключателей диаметр колодца должен составлять не менее 35-40 см. К сожалению, этот нюанс не позволяет считать их универсальным способом контроля за уровнем жидкости, потому как они ограничены диаметров входа в резервуар.

    Как правильно выбрать устройство защиты

    Рассматривая несколько разновидностей и типов защитного оборудования от сухого хода, необходимо учитывать несколько факторов, от которых зависит выбор оптимально подходящего варианта.

    Нужно учитывать модель помпы, а также задачи, которая она должна будет выполнять - это основные факторы, которые влияют на выбор подходящей модели. Обратите внимание, одним из самых оптимальных вариантов считается поплавковый выключатель в тандеме с реле давления. Это простая, но при этом надежная связка, которая позволит уберечь оборудование от холостого хода.

    Обратите внимание, в некоторых случаях нет необходимости использовать защитные элементы в обязательном порядке, например если:

    ● Глубина емкости с жидкостью или скважины достаточно большая.

    ● Перекачивающий агрегат находится под постоянным надзором и получает необходимое обслуживание опытного мастера.

    ● Уровень воды в системе остается неизменным.

    Важно внимательно подходить к выбору подходящей модели защитных датчиков, необходимо учитывать рабочий диапазон атмосфер, который был заложен производителем, и подобрать ту модель, которая идеально подойдет под конкретные рабочие условия. Установка и настройка оборудования должны осуществляться только профильным специалистом, он обеспечит качественную регулировку защиты в каждом конкретном случае.

    #326 ValOK, 12.08.22