Плавится вводной автомат

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mali.ka, 07.06.11.

  1. SvolochMelkaya
    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    SvolochMelkaya

    Новичок

    SvolochMelkaya

    Новичок

    Регистрация:
    05.08.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Перегревался вводной автомат с СИП16.
    Зажимными орехами соединил СИП16 и сварочный медный кабель (был в гараже), а кабель в автомат. Проблема решилась.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.449
    Благодарности:
    37.589

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.449
    Благодарности:
    37.589
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Если обратите внимание -на форуме есть целая, отдельная тема -как зажать СИП в автомат- https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
     
  3. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    вот у меня сейчас ИЕК 40А весьма горяч, от 20кВт нагрузки, стоящий после него АВ тот же ИЕК, но на 32А чуть теплый.
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Странный предмет для гордости
     
  5. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.696
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    гордость за кого? за ИЕК? тут скорее наоборот...
    вообще это норма?
    по 32А течет 18-20кВт - гудит, теплый.
    по 40А течет 22кВт - горячий палец еле терпит.
    менять на другие или каждый АВ так себя будет вести на предельных токах
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вам виднее. Когда в сообщении нет вопроса или ответа на поставленный вопрос, это либо похвастаться, либо пожаловаться. Мне тональность сообщения показалась ближе к первому
     
  7. Вячеслав 30
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.125
    Благодарности:
    1.646

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Вячеслав 30

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    2.125
    Благодарности:
    1.646
    Адрес:
    Апрелевка
    Автомат наверное может греться, но у себя, в быту, я бы посчитал такой нагрев аварийной ситуацией (когда горячий палец еле терпит).
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.449
    Благодарности:
    37.589

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.449
    Благодарности:
    37.589
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Напишу своё, личное мнение:) (а то у других может быть противоположное мнение).
    Это и есть у человека аврийная ситуация.
    Нагрев элементов, оборудования не предназначенных для нагрева - это аварийная ситуация.
     
  9. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.048
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.048
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    а биметаллическая пластина в автомате предназначена для нагрева или нет ?
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    6.527

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    6.527
    Адрес:
    Рязань
    Контакты пробовали протягивать?
     
  11. KRN57
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    44

    KRN57

    Живу здесь

    KRN57

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    44
    Что думаете? Нагрузка 3.5 кВт, переодически. Не вырубело, просто сгорел. Ноль с лева, где выгорело.
     

    Вложения:

    • IMG_20240110_145245.jpg
    • IMG_20240110_145248.jpg
    Последнее редактирование: 10.01.24
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.538
    Благодарности:
    3.606

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.538
    Благодарности:
    3.606
    Адрес:
    Москва
    Пусть деньги услышат,
    Пусть деньги придут,
    Пусть деньги меня
    Непременно найдут!
    Ведь так не бывает на свете,
    Что б не было денег в бюджете!
    :victory:
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Наклейки типа пломбы?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    6.527

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.177
    Благодарности:
    6.527
    Адрес:
    Рязань
    СИП на улице в клеммы, предназначенные только для меди. Поди, еще толком не затянутые.
    Что ж тут удивительного?
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.449
    Благодарности:
    37.589

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.449
    Благодарности:
    37.589
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Как правильно выше заметили - ничего удивительного.
    Грелось соединение, потом автомат, потом он частично сгорел.
    Часто при этом автомат не вырубается.
    Встречается подобное. И на форуме показывали.