1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Собрал свою схему водопровода для дачи

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sash-spb, 28.05.11.

  1. sash-spb
    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    sash-spb

    Участник

    sash-spb

    Участник

    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Размещаю на Ваш суд свою схему дачного водопровода. Возможно что-то не совсем правильно, но всё работает пока исправно. Не судите строго, просто дайте если что совет, ведь я не специалист, я ещё только учусь. :hello:
    На фото видна только внутрянка. О наружке раскажу.
    Скважина - насос Водомёт 60\52 - обратный клапан - труба ПНД 32 (пока по земле проброшена как летний вариант и введена в дом под фундаментом) - посредством 3-х уголков латунных фитингов ПНД подведена к автоматике Джилекс - дальше все на фото.
    Планирую поставить дополнительно параллельно с автоматикой Джилекс регулятор давления, т.к. давление в сети 4 кг, т.е таким образом понизить до 3-3,5 кг.
    Пока для начала дискусии всё, спасибо.:hello:
     

    Вложения:

    • IMG_0110.JPG
    • IMG_0111.JPG
    sash-spb , 28.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Сталлин
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    38

    Сталлин

    неспроста

    Сталлин

    неспроста

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Красная Пахра
    :hello:вообщем то всё по уму!
    *а красное ведёрко зачем?;)
     
    Сталлин , 31.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    114

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Что бы при стравливании воздуха (сверху кнопкой из колбы фильтра) - выходящая вода не стекала на пол или на ГА...
     
    Васара , 31.05.11
    #3 + Цитировать
  4. maxnam
    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    112

    maxnam

    Живу здесь

    maxnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Нада ставить реле давления иначе загубиш мотор.
     
    maxnam , 31.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467
    Адрес:
    Уфа
    Фильтр установите после ГА, ну и после фильтра контрольный манометр. По разнице показаний манометра БА Джилекс и контрольного будете судить о степени загрязнения фильтра.
    По-моему 4 бар - это вполне нормально.
    У меня по максимуму насос NGXM2 от Calpeda в совокупности с пресс-контролем BRIO 2000M дает такое же давление. ::
    Может просто редуктор давления установить до "гребенки" вместо применения реле давления?
     
    Андрей 203 , 31.05.11
    #5 + Цитировать
  6. sash-spb
    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    sash-spb

    Участник

    sash-spb

    Участник

    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Абсолютно правильно;)


    До фильтра манометр стоит на автоматике, после фильтра стоит перед гребёнкой.А обязательно ставить фильтр после ГА или не смертельно?
    Появилось подозрение-сомнение, что работа реле давления с автоматикой может привести в итоге к глюкам автоматики. Установив редуктор давления до гребёнки мы защищаем систему подводки от гидроудара?:hello:


    А чем я его загублю?:hello:
     
    sash-spb , 31.05.11
    #6 + Цитировать
  7. maxnam
    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    112

    maxnam

    Живу здесь

    maxnam

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.09
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Где то из ближайших тем уже писали о разнице управления насосом через блок автоматики и реле давления, на сколько я понял реле давления включает и включает насос по установленым пределам давления, а блок автоматики немного иначе работает заставляя насос выходить на максимальное давление, тем самым уменьшя срок службы.
     
    maxnam , 01.06.11
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467
    Адрес:
    Уфа
    Да, крайне желательно.

    Редуктор обеспечит пониженное давление в сети. Для борьбы с гидроударами существует гидроаккумулятор.

    При правильно подобранном насосе такой режим не возникнет, например для моего насоса предельное давление в насосной камеры должно быть не более 8 бар, реально насос развивает предельное рабочее давление 4 бар. Максимальное паспортное давление которое он может создать - 4,5 бар. То есть если насос работает в режиме всасывания без входного гидростатического давления (подпора) никакие запредельные режимы ему не страшны!
     
    Андрей 203 , 01.06.11
    #8 + Цитировать
  9. sash-spb
    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    sash-spb

    Участник

    sash-spb

    Участник

    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите за назойливость, почему крайне желательно?

    Точно так, что то я с гидроударом маху дал:aga:
     
    sash-spb , 01.06.11
    #9 + Цитировать
  10. sash-spb
    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    sash-spb

    Участник

    sash-spb

    Участник

    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть проблемка.
    При достижении максимального давления 3.8 кг появились непонятный удары в блоке автоматике Джилекс прежде чем автоматика отключит насос.
    Это нормально? Как у Вас ведёт себя автоматика коллеги?
     
    sash-spb , 21.08.11
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467
    Адрес:
    Уфа
    Потому что при его загрязнение система будет работать не корректно.

    Такого у себя на Brio не отмечал. Насос разумеется при наборе давления при закрытом водоразборе начинает работать с натугой (по звуку).
     
    Андрей 203 , 21.08.11
    #11 + Цитировать
  12. sash-spb
    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7

    sash-spb

    Участник

    sash-spb

    Участник

    Регистрация:
    01.02.09
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте.
    Что то я не понимаю. Вы предлагаете установить фильтр после ГА, но как я понимаю установленный после ГА фильтр приведёт к засорению ГА.
    По автоматике задал вопрос производителю. Пока ждёмс ответа.:hello:
     
    sash-spb , 22.08.11
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    36.120
    Благодарности:
    25.467
    Адрес:
    Уфа
    Для того чтобы минимизировать засорение сеточки и самой резиновой мембраны до ГА установите фильтр грязевик. Фильтр тонкой очистки воды уже после гидроаккумулятора, ну а после фильтра контрольный манометр.
     
    Андрей 203 , 22.08.11
    #13 + Цитировать
  14. akg0512
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    akg0512

    Участник

    akg0512

    Участник

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вот, кстати, вопрос установки фильтра до/после ГА меня очень интересует! Дело в том, что первая вода из скважины секунд 5 идет с ржавчиной, а потом нормальная, чистая. Откуда эта ржавчина берется - ни я, ни специалисты, которые ставили автоматику в дом, не знают. Боролся я с этим как раз установкой фильтра до ГА. Но пришла другая беда - полив огорода. У меня для этих целей мастера на основную водоподающую трубу на улице поставили американский механический гидрант, но я так понимаю, что подачу воды в этот гидрант мне будет обеспечивать ГА, да еще "пробивая" фильтр, стоящий в доме, а не мотор?
    Дайте совет - как оптимизировать систему! Голова вспухла)
    Гидрант вот такой, только труба длиной 2 метра:
    26.jpg
     
    akg0512 , 16.03.14
    #14 + Цитировать
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.197

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.197
    Адрес:
    Орел
    Отвод на полив всегда делается до фильтра. Смысла фильтровать эту воду нет никакого.
    Если грязная вода идет ДО момента включения насоса - смотрите/чистите ГА. Возможно неисправен (порвана мембрана, используется ГА для отопления), возможно большое содержание двухвалентного железа (анализ). Если ПОСЛЕ включения насоса - ищите причину в скважине. Сложностей в "диагностике" нет никаких.
     
    Protasevich , 16.03.14
    #15 + Цитировать