    На днях проложили канализацию и воду в доме. Но у меня есть сомнения по поводу правильности.
    1. Правильно ли выбрано место для расположения вентиляционного стояка? Его диаметр 40 мм, достаточен ли он ?
    2. На некоторых фото видно как пластиковая труба водоснабжения изогнута под старой металлической трубой. Не грозит ли это в будущем разрывом или течью ?
     

    Вложения:

    • план канализации.jpg
    • 6u21R4Jv.jpg
    • 1.jpg
    • 1а.jpg
    • 4.jpg
    • 2.jpg
    Terios1 , 02.05.11
    #1 + Цитировать
  2. А.М.
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    319

    А.М.

    Живу здесь

    А.М.

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Россия
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Не уверен в необходимости такой монументальной вентиляции при одноэтажной разводке, я бы совсем не делал, и прочисток не видно. А думаю, были бы не лишними. Трубу можно подогреть феном, и плавно изогнуть. Конечно, напряженная труба не есть гут. А так для существующего уровня постройки вполне достойно.
     
    А.М. , 02.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Terios1
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Terios1

    Участник

    Terios1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    прочисток нет, мастер сказал что чистить непосредственно через стояки от раковины, душа и т.д. сам не пойму как это сделать.
    С напряженной трубой надо что-то делать
     
    Terios1 , 02.05.11
    #3 + Цитировать
  4. А.М.
    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    319

    А.М.

    Живу здесь

    А.М.

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Россия
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Все можно, но не удобно. А трубу подогрейте (надо снять мирелон) и прогните. Это не сложно.
     
    А.М. , 02.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.605
    Благодарности:
    1.061

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.605
    Благодарности:
    1.061
    Адрес:
    Бурятия
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Как будет обслуживаться эта система? В случае чего придется разбирать полы? Не знаю как в Краснодаре, но у нас такой фановый стояк зимой замерз бы и перестал работать даже утепленный (при таком диаметра). Думаю, возможен срыв водяного затвора с другой ветки (где нет фанового стояка) при сливе воды в унитазе. Может, стоит там воткнуть клапан? :hello:
     
    Баир , 02.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Terios1
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Terios1

    Участник

    Terios1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Обслуживать сам не пойму как.
     
    Terios1 , 02.05.11
    #6 + Цитировать
  7. Баир
    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.605
    Благодарности:
    1.061

    Баир

    мини-девелопер

    Баир

    Заблокирован

    мини-девелопер

    Регистрация:
    27.03.10
    Сообщения:
    3.605
    Благодарности:
    1.061
    Адрес:
    Бурятия
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Надо спросить у того, кто делает. :hello:
     
    Баир , 02.05.11
    #7 + Цитировать
  8. Terios1
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Terios1

    Участник

    Terios1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    он говорит ревизию на улице сделаем, а в оме чистить черз выходы на раковинах и душе
     
    Terios1 , 02.05.11
    #8 + Цитировать
  9. Anatoly-FJ
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Anatoly-FJ

    Новичок

    Anatoly-FJ

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    А нельзя вент. стояк сделать в крайних точках и зачем его тянуть по улице? В районе выхода на септик просится ревизия.
     
    Anatoly-FJ , 02.05.11
    #9 + Цитировать
  10. Terios1
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Terios1

    Участник

    Terios1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    пмастер предлагает сделать ее на улице. Не знаю где сделать ревизию в доме
     
    Terios1 , 02.05.11
    #10 + Цитировать
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    ВС надо ставить ближе к унитазу - иначе возможно сливаться будет плохо. Зимой у ВС сороковки действительно есть шанс подмерзнуть от конденсата.


    На душе гидрозатвор обязательно хороший, не мелкий. Смотрел я на разводку - вроде не должно срывать гидрозатворы даже при отсутствии ВС.
     
    Вадим (spb) , 03.05.11
    #11 + Цитировать
  12. Terios1
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Terios1

    Участник

    Terios1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Тут мне посоветовали по ВентСтояку 40 на 50 заменить и не выводить так высоко, а метр от земли всего и клапан поставить.
    Что скажете ?
     
    Terios1 , 03.05.11
    #12 + Цитировать
  13. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Что 40 что 50 склонность к обмерзанию одинаковая. С клапаном он однозначно на улице замерзнет. Я присмотрелся - он у Вас под свес крыши выведен? Будет обледенение зимой на крыше, стоит отвести немного в сторону, что бы верх в небо смотрел. И утеплитель хороший на него одеть.

    Думаю есть смысл оставить пока как есть, будут проблемы, будете искать решение. Могут быть такие
    1. Плохо сливается унитаз (или срывает гидрозатворы) - ставите Вакуумный клапан рядом с унитазом (трубу на существующий выход наращиваете а унитаз подключаете через тройник.
    2. Проникновение запахов в дом - возможно даже с ВС если высохнут или сорвутся гидрозатворы.
    3. Запах возле септика - не работает ВС - либо перемерз - либо маленькая труба, либо уровень воды в септике поднялся и перекрыл подводящую трубу.
     
    Вадим (spb) , 03.05.11
    #13 + Цитировать
  14. Terios1
    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Terios1

    Участник

    Terios1

    Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Благодарю !
    У меня еще вопрос по поводу ревизии трубы которая пойдет в септик.
    Где установить ревизию ?
     
    Terios1 , 03.05.11
    #14 + Цитировать
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.279
    Благодарности:
    10.337
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно ли проложена канализация в доме ? (фото и план)

    Ревизия нужна для того что бы обеспечить доступ к трубе и прочистить в случае засора. Вот исходя из этого и планируйте ее расположение - что бы могли легко до нее добраться и получить доступ к трубе. На улице и где то рядом с унитазом мне кажется они не помешают.
     
    Вадим (spb) , 03.05.11