Вентиляция канализационного стояка

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Maricon, 01.05.11.

  1. Maricon
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Maricon

    Участник

    Maricon

    Участник

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, планирую сделать 2 канализационных стояка, которые объединяются в котельной на уровне земли и дальше уходят в наружний колодец (9 метров от левого стояка по схеме. Вентиляцию я хочу вывести на крышу только для правого (по схеме) стояка (около 5 м от самого верхнего прибора до верхнего края трубы)
    Вопросы:
    - Не возникнет ли проблем при таком объединении?
    - Можно ли не выводить на крышу левый стояк?
    - Какой диаметр трубы должен выходить на крышу?
     

    Вложения:

    • 01052011610.jpg
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    24.576
    Благодарности:
    11.140

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    24.576
    Благодарности:
    11.140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Да вроде нормально все только на левые унитазы вакуумные клапана ставьте.
    2. Можно не выводить. См. пункт 1.
    3. Лучше 110. Над трубой грибок не нужен.
     
  3. Maricon
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Maricon

    Участник

    Maricon

    Участник

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, тезка :)
    Это про них написано? -
    Вакуумный клапан (Аэратор) устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора на канализационном стояке. Также их используют для местной аэрации (например, раковин, унитазов, биде и др.), где большой расход сточной жидкости может привести к созданию воздушного разрежения (высасыванию воды из гидрозатвора сифонов).

    ввв.san-detal.ru/vakuumnyj-klapan-110-mm-p-444.html

    Получается ее нужно поставить выше верхнего унитаза или все-таки для обоих?
     
  4. доктор SUP
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    доктор SUP

    Участник

    доктор SUP

    Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рига
    Глубже можно не копать! Вам же дали окончательный ответ,хотя чем больше стояков,тем веселее крышникам...:aga:
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    24.576
    Благодарности:
    11.140

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    24.576
    Благодарности:
    11.140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да - это он.
    Рядом с каждым лучше поставить. Стоят копейки, на стадии разводки проще их запланировать. Нижний левый унитаз по схеме вроде не впритык к стояку стоит, и может срывать с раковины гидрозатвор при сливе. Если впритык к стояку - то можно и одним сверху обойтись.
     
  6. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0

    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Только стояк и только чугун и обязательно не ниже уровня стратосферы. так до сих пор у нас работают некоторые. несмотря на то что на дворе 21 век и на марс лететь собираемся. выбирайте сами -- чугун или марс.
     
  7. Maricon
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Maricon

    Участник

    Maricon

    Участник

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Не понял вашу иронию, Вадим очень хорошо ответил на мои вопросы. Вы предлагаете в принципе другую схему разводки канализации? Расскажите, или киньте ссылку, я что-то не в курсе про полеты на марс по канализации :aga:
     
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    1.330

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    3.286
    Благодарности:
    1.330
    Адрес:
    Минск
    у меня ,кстати, ттоже вопрос.
    1/при смыве в ближнем стояке (где нет вентиляции ). не будет ли прорыва части запахов в дом.
    2/ вент стояк делать из 110 или хватит Д50 и почему нет.
     
  9. Lion62
    Регистрация:
    17.03.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Lion62

    Новичок

    Lion62

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь.
    Планирую сделать вентстояк. Схема на рисунке.
    Как я понял стояк делается выше конька крыши, а если так как на рисунке?
    Можно поднять и выше конька, но его не сдует?
    Можно меж стропил на конёк вывести, но там утеплитель будет 200мм и сответственно где пройдёт труба там толщина утеплителя меньше.
    Какие варианты?
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    24.576
    Благодарности:
    11.140

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    24.576
    Благодарности:
    11.140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Не будет срывать гидрозатворы - не будет запаха.
    2. Лучше из 110. Делают из 50 - но есть риски обмерзания на улице (из за конденсата). Где можно ведите 110, а в самом крайнем случае переходите на 50. По улице длинные участки 50-ой трубой не желательны.


    Можно и так. Не критично для вентиляции канализации.
     