Вентиляция канализационного стояка

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Maricon, 01.05.11.

  1. Maricon
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Maricon

    Участник

    Maricon

    Участник

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, планирую сделать 2 канализационных стояка, которые объединяются в котельной на уровне земли и дальше уходят в наружний колодец (9 метров от левого стояка по схеме. Вентиляцию я хочу вывести на крышу только для правого (по схеме) стояка (около 5 м от самого верхнего прибора до верхнего края трубы)
    Вопросы:
    - Не возникнет ли проблем при таком объединении?
    - Можно ли не выводить на крышу левый стояк?
    - Какой диаметр трубы должен выходить на крышу?
     

    Вложения:

    • 01052011610.jpg
    Maricon , 01.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Да вроде нормально все только на левые унитазы вакуумные клапана ставьте.
    2. Можно не выводить. См. пункт 1.
    3. Лучше 110. Над трубой грибок не нужен.
     
    Вадим (spb) , 01.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Maricon
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Maricon

    Участник

    Maricon

    Участник

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, тезка :)
    Это про них написано? -
    Вакуумный клапан (Аэратор) устанавливается выше точки присоединения верхнего прибора на канализационном стояке. Также их используют для местной аэрации (например, раковин, унитазов, биде и др.), где большой расход сточной жидкости может привести к созданию воздушного разрежения (высасыванию воды из гидрозатвора сифонов).

    ввв.san-detal.ru/vakuumnyj-klapan-110-mm-p-444.html

    Получается ее нужно поставить выше верхнего унитаза или все-таки для обоих?
     
    Maricon , 01.05.11
    #3 + Цитировать
  4. доктор SUP
    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    доктор SUP

    Участник

    доктор SUP

    Участник

    Регистрация:
    20.03.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рига
    Глубже можно не копать! Вам же дали окончательный ответ,хотя чем больше стояков,тем веселее крышникам...:aga:
     
    доктор SUP , 02.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да - это он.
    Рядом с каждым лучше поставить. Стоят копейки, на стадии разводки проще их запланировать. Нижний левый унитаз по схеме вроде не впритык к стояку стоит, и может срывать с раковины гидрозатвор при сливе. Если впритык к стояку - то можно и одним сверху обойтись.
     
    Вадим (spb) , 02.05.11
    #5 + Цитировать
  6. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Урюпинск
    Только стояк и только чугун и обязательно не ниже уровня стратосферы. так до сих пор у нас работают некоторые. несмотря на то что на дворе 21 век и на марс лететь собираемся. выбирайте сами -- чугун или марс.
     
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК , 02.05.11
    #6 + Цитировать
  7. Maricon
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Maricon

    Участник

    Maricon

    Участник

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Не понял вашу иронию, Вадим очень хорошо ответил на мои вопросы. Вы предлагаете в принципе другую схему разводки канализации? Расскажите, или киньте ссылку, я что-то не в курсе про полеты на марс по канализации :aga:
     
    Maricon , 02.05.11
    #7 + Цитировать
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    2.833
    Благодарности:
    1.040

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    2.833
    Благодарности:
    1.040
    Адрес:
    Минск
    у меня ,кстати, ттоже вопрос.
    1/при смыве в ближнем стояке (где нет вентиляции ). не будет ли прорыва части запахов в дом.
    2/ вент стояк делать из 110 или хватит Д50 и почему нет.
     
    sergMinsk , 16.05.11
    #8 + Цитировать
  9. Lion62
    Регистрация:
    17.03.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Lion62

    Новичок

    Lion62

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь.
    Планирую сделать вентстояк. Схема на рисунке.
    Как я понял стояк делается выше конька крыши, а если так как на рисунке?
    Можно поднять и выше конька, но его не сдует?
    Можно меж стропил на конёк вывести, но там утеплитель будет 200мм и сответственно где пройдёт труба там толщина утеплителя меньше.
    Какие варианты?
     

    Вложения:

    • схема.jpg
    Lion62 , 16.05.11
    #9 + Цитировать
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Вадим (spb)

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    23.267
    Благодарности:
    10.329
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Не будет срывать гидрозатворы - не будет запаха.
    2. Лучше из 110. Делают из 50 - но есть риски обмерзания на улице (из за конденсата). Где можно ведите 110, а в самом крайнем случае переходите на 50. По улице длинные участки 50-ой трубой не желательны.


    Можно и так. Не критично для вентиляции канализации.
     
    Вадим (spb) , 16.05.11
    #10 + Цитировать