1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Однотрубная ЕЦ на 2 этажа

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем федот1, 01.05.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Дом 2 этажа. Стояк 40мм, разводка 20, вход в радиаторы 15. Всё металл. Со стояка идёт 2 крыла. Расход 6,4 кВт на каждом. Будет ли работать ЕЦ? Не мал ли диаметр?
     

    Вложения:

    • 01.51.jpg
    федот1 , 01.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    5.395

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    5.395
    Адрес:
    Ангарск
    Ну, так-то маловат... Циркуляция, наверняка, будет, но будет ли она достаточна для эффективного отопления?
     
    Vodopad , 01.05.11
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Что в вашем понимании - эффективное отопление. Дом утеплён, теплопотери посчитаны. В чём вопрос?
     
    федот1 , 01.05.11
    #3 + Цитировать
  4. funz
    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    59

    funz

    ...........

    funz

    ...........

    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Одесса
    :hello:Для СО с ЕЦ (15 ); 1\2" расматривается в редких случаях, вход в радиаторы 3/4" ; (20), сам стояк 2"; (50) к расширительному баку, после разводку у плинтуса на каждое крыло 1.1\2"; (40).:)
     
    funz , 01.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Схема "форумная", диаметры - нет. Даже в режиме принудительной циркуляции по кольцу разводки, д15 на входе в прибор не обеспечит то, что способен дать радиатору диаметр 3/4" (20мм.внутри).
    Диаметр самой разводки (Ду20) может обеспечить расход только в "насосном" режиме. ЕЦ будет ..пытаться. И только..:um:

    И размеров дома нет..:faq:
     
    Lyko , 01.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    5.395

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.988
    Благодарности:
    5.395
    Адрес:
    Ангарск
    Да причём тут теплопотери... При таких диаметрах циркуляция будет еле-еле, первый радиатор, может, и будет тёплым, а на остальные уже не хватит.
     
    Vodopad , 01.05.11
    #6 + Цитировать
  7. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Одинцово
    Ду15 + ЕЦ = отказать
     
    zshi , 01.05.11
    #7 + Цитировать
  8. tao
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    12

    tao

    Живу здесь

    tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Самара
    Можно медью 40/32/28/22-подводка к радиаторам.
     
    tao , 01.05.11
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Как нет размеров? 10,2х7,2. первый этаж высота 2,8. второй 2,3.
    По диаметрам понял. Теперь стояк 50, разводка 25(или 32 лучше?), в приборы - 20. Вопрос в следующем: в ближнем крыле есть нижний радиатор(2 кВт), он стоит практически на обратке. Будет ли он греть?
    Насос то я всё равно буду ставить, но хотелось бы рассчитывать и на ЕЦ.
     
    федот1 , 03.05.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В домах в 2 уровня с котлом на первом - есть такое - последний по крылу радиатор имеет (при отсутствии регулировки радиаторов) более низкую температуру, чем первые на "раздаче". Уравнять Т* или сделать ее по желанию в каждой комнате необходимо регулировкой. Однако, поднять температуру "последнего", (выше "средней по больнице") в случае необходимости, можно только более сильным прикрытием предыдущих... Чтобы не производить такую "перенастройку" всей СО, рек. подключить этот "последний" по 2-трубной схеме - стояком в верхнюю трубу. Это сделает его также ..почти "первым на раздаче" по температуре. Повторюсь, это лишь способ иметь возможность поднять его температуру, не трогая остальные приборы. А не ..еле теплый радиатор. Его "штатная" температура немного выше температуры общей обратки на котле. А это - 50-65*, что вполне достаточно при правильном подборе к-ва секций.

    Той же цели - повышения Т* в помещении, обсл. этим радиатором, можно добиться, увеличив к-во секций от предполагаемого на 2-4 шт. Без дополнительного стояка. ..Поскольку пл. вашего дома ..не достигает 200м.кв. и длина крыльев не ..20м., обойтись можно - последним способом.

    Расчет на ЕЦ - прямо пропорционален (!) диаметру трубы общего кольца (-ец), который вы примете: Ду50 -нормально без насоса, Ду 32 - без насоса уже совсем не то. Ду25 - признаки ..ЕЦ. :um:
     
    Lyko , 03.05.11
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск

    В общем то на всех радиаторах будут краны стоять. Можно и порегулировать. Просто этот последний стоит под лестницей на 2й этаж и объём там большой отапливается. Т.е. если с 11 я увеличу до 14 колен будет достаточно?
    И ещё уточнение: стояк на 50, от него на ветки 25(или всё 50), ввод в радиаторы 20.
    Потом оба кольца соединяются в 50(если разводка на 25) и в обратку?
    Заранее спасибо за ответ.
     
    федот1 , 04.05.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Точный ответ на этот вопрос не даст даже точный расчет..:um: Слишком много данных/составляющих..отсутствует. Поэтому изложил варианты.


    . "Градацию" диаметров на выбор дал в предыдущем сообщ. Как компомисс с насосом - оба крыла Ду40 в стали, общие участки (с расходом от обоих крыльев) Ду50. Обвязка рад-ров - Ду20 (20мм. внутр.проход). Радиатор 14 секций, еще и последний, по схеме низ-низ лучше подсоед. Ду25. по стали.:um:
     
    Lyko , 04.05.11
    #12 + Цитировать
  13. Алес
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    19

    Алес

    Живу здесь

    Алес

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Лучше сразу подобрать по мощности радиаторы.
    Радиатор подбирается по площади и температуре.
    Последний в контуре радиатор - больше чем первый на ту же отапливаемую площадь.
    Краны и регуляторы нужны на случай плохого планирования.
    И к тому же это лишний расход денег.

    Не разу не крутил краны на даче, но зато меняю температуру на котле.
     
    Алес , 12.05.11
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Котёл ТТ. Какая регулировка на нём? Зачем совет давать, когда нет всех данных. Да и дача от дома постоянного проживания несколько отличается.



    Вопрос к умельцам: Если я использую ТА, то на каком уровне относительно приборов первого этажа должен находиться расход и обратка теплоносителя. Если это вообще важно в данном случае. Вкопать на любую глубину его могу. Объём будет порядка 2,5 кубов. Утеплён. Котёл планирую на 32 кВт. По расчётам хватает.
     
    федот1 , 13.05.11
    #14 + Цитировать
  15. Алес
    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    19

    Алес

    Живу здесь

    Алес

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    На ТТ регулировка - сколько дров горит.
    Можно поставить один вентиль на всю правильно спланированную систему или по вентилю на каждую батарею.
    Но только мало кто этими отдельными вентилями и регуляторами регулярно пользуется.
    Но зато они помогут отрегулировать батареи, если изначально расчет был не правильный.
    Если естественная циркуляция, то аккумулятор тепла не должен быть ниже котла и выше батарей.
    Но если используете в системе насос, то тогда все равно где его размещать.


    Вентили и краны снижают циркуляцию и ухудшают работу системы отопления, если ее рассматривать в целом.


    Применение насоса существенно улучшает все параметры системы отопления.
    Это правило термодинамики. Поэтому если есть электричество, надо ставить насос.
    Но система должна работать и на естественной циркуляции.
    С меньшим КПД, комфортом - но работать на случай отключения электричества.
    Насос стоит 3000 рублей.


    Может быть, в спальнях все-таки полезно сделать индивидуальные регуляторы на батареях. Чтобы каждый член семьи мог регулировать температуру в своей комнате. Но батареи в общих местах, лучше регулировать общим вентилем.
     
    Алес , 13.05.11
    #15 + Цитировать
Статус темы: