1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите пропорции керамзитобетона для плиты перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем v-red, 25.04.11.

  1. ppdid
    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ppdid

    Новичок

    ppdid

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    плиты так делают потому что щебень дешевле керамзита почти в 2 раза.
     
  2. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    855

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.305
    Благодарности:
    855
    Адрес:
    город Тобольск
    От региона зависит. У нас керамзит ощутимо дешевле щебня по причине того, что ближайшие каменные карьеры за несколько сот км.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Rabotnic
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Rabotnic

    Участник

    Rabotnic

    Участник

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    Уважаемый Tagan 1 и другие специалисты форума!
    Прошу, выскажите свое мнение по поводу построения бетонной лестницы к крыльцу дома. Схема ниже (как смог нарисовал). Проблема в следующем: изначально планировалась лестница полукруглая которая огибала бы крыльцо в 90 градусов, поэтому опору (фундамент) сделали в метровом расстоянии от самого крыльца, но на след. год передумали и решили делать прямую...минимальный комфортный подъем оказался на расстоянии 2.2 м.(плюс-минус). Думаю сделать 1 м. лестницы как бы подвесным используя из материала: 10 арматура, в шесть прутов по "бортам" лестницы...дальше сплошь сомнения
    лестница к крыльцу123.png
     
  4. Rabotnic
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1

    Rabotnic

    Участник

    Rabotnic

    Участник

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Белгород
    ...оранжевым обозначил планируемые прутки арматуры, чтоб залить опоры, как бы замкнуть в треугольник
     
  5. Artem_Iv
    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    2.774

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Artem_Iv

    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…

    Регистрация:
    02.05.11
    Сообщения:
    4.457
    Благодарности:
    2.774
    Адрес:
    МО, Солнечногорский р-н
    Друзья, за конструктив, вот было вот такой вариант с несемной опалубкой.
    "профнастил 75мм оцинкованый 6 ребер, кусок 12м на 80см, вам надо что бы отрезали 1,4 метра 4 куска, кладем, скручиваем ребро саморезом по металлу, в каждое ребро по арматурке 10 мм. маяк штукатурный 1 см. на него сетку с ячейкой 10 см (кусок 2х2 м) одного вам хватит. далее пескобетон м300 в ребра. что бы покрыло арматуру, далее пескобетон м300+керамзитный наполнитель, водостоп+ выравнивающая стяжка о маякам 2 см плитка - и пол готов бетона правда пол-куба понадобится".
    Автора не подскажу, но думаю над этим. Можно получить две жескости, сам профиль дает небольшую жескость, желоба с тяжелым бетомном дают жесткость, а сверху слой с карамзитом. Мне этот вариант интересен, поскольку перекрытие не более 1,5 м под полом нижнего этажа. С керамзит позволит добавить эквиалент утипления в 10 мм обычного утеплителя. Что и нужно и утепление небольшое и лаги пола не будут ходить. Так что буду рад, если эту идею кто то докрутит до ума. Не строитель, но в пишется ли эта концепция в СП?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  6. shoten
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    shoten

    Новичок

    shoten

    Новичок

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Для меня важна еще цена вопроса и вес изделия, поэтому мне интересен вариант с керамзитобетоном. Но может сделать из полистирол бетона или пенобетона? Кто что думает? И интересно полноценное меж этажное перекрытие площадью 80кв.м. Швеллер (2шт ЛСТК 200мм соединенные саморезами) + снизу обшиты смл. Жду критику.
     
  7. Ник для форума
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    Ник для форума

    Участник

    Ник для форума

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    Всем привет! Решил внести свою непосильную лепту в обсуждение этого керамзитобетонного вопроса. Залил прекрытие 5,4х3,2 с опорой на стену из блока (отсев), по несущему 12-му швеллеру с шагом в 80 см. и армированем 20х20 12-й арматурой. На таком пролете достаточно легкая и прочная получилась конструкция. Пропорция 1:3:4 (цемент, песок, керамзит).
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  8. Studibeker
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    48

    Studibeker

    Живу здесь

    Studibeker

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Тараз
    шикарно а чего еще добавляли там хоз мыло или какой раствор чтобы обволакивался керамзит и не всплывал
     
  9. Ник для форума
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    Ник для форума

    Участник

    Ник для форума

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    Что касается пластификаторов, то ничего не добалял, т. к. замешивал бетоносмесителем. Одним из важных моментов при замешивании подобных растворов было и остается количество воды, вот его надо внимательно регулировать. При недоливе плохо растягивается, а при избытке воды керамзит естественно всплывает и сама смесь течет. Тут основным фактором является влажность песка. Я подравнивал правилом, но можно и под мастерок, керамзит в принципе при всплытии сам создает практически ровную поверхность. Считаю при данном виде перекрытия керамзит лучший наполнитель, бетон получается достаточно легкий. По сути получается он даже не всплывает, а просто полностью заполняет пространство, приходилось дополнительно притрамбовыват, чтобы выгнать воздух и помочь песку хорошо заполнил мелкие пустоты.
     
  10. id70811664
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    id70811664

    Участник

    id70811664

    Участник

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Насчет керамзита, у нас в тульской области, городе суворов был свой глиняный карьер и делали керамзит. Рядом находился жбик и из этого керамзита делали плиты перекрытия, которые соответствовали всем стандартам. теплые плиты стоят уже не один десяток лет.
     
  11. бобик
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    46

    бобик

    Живу здесь

    бобик

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    Народ! А вибрировать смесь керамзитобетонную нужно ?
     
  12. Ник для форума
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    Ник для форума

    Участник

    Ник для форума

    Участник

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Краснодар
    Здравствуйте! С вибрированием, при данном способе заливки перекрытия, считаю нужно быть осторожным, так как песок имеет более мелкую фракцию и соответственно будет непременно перемещен вниз заливаемой плоскости, соответственно сверху ничего не останется. Поэтому нужно притрамбовывать.
     
  13. СтИгАн
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    104

    СтИгАн

    Трудоголик

    СтИгАн

    Трудоголик

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Чернигов
    А как такой вариант облегчённого перекрытия Baustelle_3.jpg , картинку взял здесь www.ernst.kiev.ua/Passiv-Haus_ru.html. Толщина перекрытия 220 мм, на опалубку уложены листы пенопласта 500*500*100 мм, между пенопластом укладывают арматуру, получаются ребра жесткости, соответственно армирование по расчету. Залит обычным бетоном и перекрытие легче.
     
  14. millvik2
    Регистрация:
    29.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    millvik2

    Новичок

    millvik2

    Новичок

    Регистрация:
    29.08.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Проводились исследования на данную тему ВНИИ Железобетон. Почитайте книгу авторы В. Дорф, В. Довжик "Высокопрочный керамзитобетон обзор опыта производства особенностей технологии и свойств" марки бетона на основе керамзита м200-400. Производились в СССР на ЖБИ в различных городах плиты перекрытия. Книга здесь: https://www.allbeton.ru/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2_(%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BA)
     
  15. Padnyaend
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    108

    Padnyaend

    Живу здесь

    Padnyaend

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Рецепт М-200 из книги: ведро воды, ведро цемента ПЦ-500, 2 ведра песка, 2 ведра керамзита.

    Залита несущая стена, ощущение монолита, визуально керамзита после распалубки не видно. Надо было прорезать отверстие - бетон болгаркой с алмазным кругом, керамзитинки не отваливаются даже если молотком бьешь. Сам керамзит имеет М 35-50 прочность.

    При изготовлении такой бетон надо держать густым, чтобы керамзит по массе равномерно распределялся и не всплывал. Низкая подвижность П1-П2 такого бетона создает определенные сложности в заливке конечно.

    По себестоимости.
    М-200 на чистом песке (ведро ПЦ-500, три песка) 2000 рублей с учетом цемент сам привозишь.
    M-200 на керамзите (рецепт выше) где-то 2400 рублей.

    Но у второго теплопроводность по крайней мере в 2 раза ниже! Очень большое преимущество при заливке перемычек!
     
    Последнее редактирование: 18.10.16