    Случайно порвал провод 3х2,5 медь, который был проложен в земле в мет. гофре... Переложить целиком уже нет технической возможности :( Теперь его надо как-то состыковать, но место стыка должно быть в земле посреди газона. Вопрос - как это правильно сделать?
     
    SerjHouse , 14.04.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Если вы и гофру повредили, то смысл изолировать кабель который не предназначен для прокладки в земле, да еще в поврежденной метал. гофре.
     
    SB3 , 14.04.11
    #2 + Цитировать
  3. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    238

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Москва
    Технически это несложно, вопрос в том удастся ли подтянуть концы кабеля настолько, чтобы соединить жилы клемником. Берете пластиковую распаечную коробку (герметичную, см например в Оби), заводите в нее концы кабеля, соединяете жилы клеммниками Ваго, укладываете аккуратно в распаечной коробке и заливаете всю коробку силиконовым герметиком до краев. Закрываете крышку коробки.
     
    Stased , 14.04.11
    #3 + Цитировать
  4. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Не нужно изобретать велосипед. Ставьте муфту и все у вас будет в ажуре:). Сйчас постараюсь ссылку найти на изготавливаемые муфты.
    Р.S. Длины перерезанного кабеля под муфту будет достаточно. Если кабель хотя бы ВВГ то этого уже достаточно для непосредственной его прокладки в земле (в непучиныстых грунтах), как я понимаю у вас повреждение под газоном, техника и автомобили по газону не ездиет:).
    Вот пожалуйста http://www.elektro-master.ru/cabsystem/tf-1pstp.htm муфта 1ПСТп (3*4) ваша. А на первой страничке удобный поиск http://www.elektro-master.ru/cabsystem/cabsystem.htm
     
    FDRA , 14.04.11
    #4 + Цитировать
  5. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    149

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все это плохо, метгофра - рано или поздно в земле закорродирует и превратиться в труху, да и кроты, сцуко, сильные твари - вполне могут порвать своими клешнями.
    Поэтому я все-таки за то, что бы сделать невозможное и переложить весь участок бронированным кабелем.
     
    BigHarry , 14.04.11
    #5 + Цитировать
  6. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Ну это оптимальный вариант, однако гозончик востанавливать будет не легко и долго... Закладывать кабель нужно было изначально бронированный и на глубину не мененее 0,7м (как то предписывают правила для не пахотных зон), да и песочку не пожалеть в траншею (цена песка копеешная а в качестве сигнализатора цены ему в глиненых грунтах нет "копай осторожно, кабель!")+ при подвижке грунтов (пучении) песок не малую роль выполняет по сбережению как внешней оболочки кабеля так и его деформаций.
     
    FDRA , 14.04.11
    #6 + Цитировать
  7. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    438

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Кумертау
    Концы плоскогубцами (!) скрутить. Обпоять. Заизолировать жилы (изолентой). После герметик (обязательной нейтральный к ПВХ!). Сверху термоусадку по кабелю. И ещё одну термоусадку по металлорукаву. Этого достаточно будет. Я бы даже сказал позаглаза. Лет 20-30 пролежит спокойно.
     
    KUM_TEHb , 14.04.11
    #7 + Цитировать
  8. Железякин
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    281

    Железякин

    Вторая попытка

    Железякин

    Вторая попытка

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    ЕкаБу
    Волшебное слово "муфта". По электросайтам поюзайте-там всё есть.
    ..Точно-не надо изобретать велосипед. Уже всё придумано до нас..
     
    Железякин , 14.04.11
    #8 + Цитировать
  9. Александр 2
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.492
    Благодарности:
    1.697

    Александр 2

    Консультант

    Александр 2

    Консультант

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    3.492
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    Шлиссельбург
    Лучше проложить новый провод в новой трубе. Соединение в земле рано или поздно сгниёт - вода дырочку найдёт. Несколько циклов замерзание/оттаивание - муфта сжимается и несколько капель воды начнут необратимый процесс электрохимической коррозии. Далее - обрыв.:um:
    К тому же качественно срастить у Вас не получится - нет запаса для соединения "вразбежку" и нет "правильной" ленты, её в хозмаге не купишь.:(
    Вот такую, например:http://www.formostk.ru/products/izo...8_rezino-mastichnaya_izolyatsionnaya_lenta_3m
     
    Александр 2 , 14.04.11
    #9 + Цитировать
  10. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    937
    Благодарности:
    459

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    937
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плотная скрутка с навиванием жил одна на другую, затем в пластиковой коробочке залить эпоксидкой так чтоб от жилы до стенки минимум 7 мм. было и наружная изоляция тоже. Даже в воде такое соединение будет служить дольше кабеля. Гофру драную тоже желательно от грунта защитить.
     
    Sergey_SLS , 14.04.11
    #10 + Цитировать
  11. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Хмельницкий
    Поменьше слушать пессимистических расказов о сдвиге грунта, супер-электролизионной корозии и т.п., а закатывать рукава и начинать дело: спаяйте концы оловом, если надо наростите, флюс должен быть некислотным (на радиорынке есть хороший, жидкий, водосмываемый). Изолируйте мягкой растягиваемой ПВХ-изолентой каждый провод отдельно. При намотке изоленту немного натягивайте, чтобы ложилась на провод с обжимом. Всю эту кухню можно замотать смоляной тряпочной изолентой - она отталкивает воду, или затянуть под правильно подобранную термоусадку. Я против силикона, так как он не настолько жидкий, чтобы хорошо заполнить все полости, да и сделан неизвестно из чего.
    Я уверен, что такая конструкция самая дешевая и проработает не один десяток лет. Удачи!
     
    Vasja75 , 14.04.11
    #11 + Цитировать
  12. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.448
    Благодарности:
    350
    Адрес:
    Москва
    Хм... а специально для этого предназначенная соединительная муфта (на которую я ранее давал человеку ссылку) при стоимости 200-300 рублей по вашему менее надежна и чудовищна дорога? Ну извините:aga::hello:
     
    FDRA , 14.04.11
    #12 + Цитировать
  13. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    149

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автор уже умудрился порвать лопатой кабель, положенный не по правилам, и через пару лет он уже не вспомнит, где и как у него под землей проходит кабель. Дык почему-бы не сделать как полагается, и больше не наступать на эти грабли?
     
    BigHarry , 14.04.11
    #13 + Цитировать
  14. SerjHouse
    Регистрация:
    21.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    9

    SerjHouse

    Участник

    SerjHouse

    Участник

    Регистрация:
    21.03.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Порвал не лопатой, а куда более монументальным устройством :) Ну не в этом суть. Сам тоже думал про пайку и в коробке герметиком залить...
    Про такие хитрые муфты не знал - поищу информацию :hello:
     
    SerjHouse , 15.04.11
    #14 + Цитировать
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Муфту однозначно.

    Вариант с коробкой пойдёт, если её битумом залить.
    А многие силиконовые герметики на уксусной кислоте, которая и ток слегка проводит, и на материал жил/изоляцию не лучшим образом влияет...
     
    ДмитрийМ , 15.04.11
    #15 + Цитировать