    Проверяли мы эту арматуру на разрыв в строительном институте, так вот: по заявленым характеристикам что во вложеном файле, она не соответствует. заявлено 1200-АСП, а её рвет уже при 250-400. испытывали мы СПА неделю. максимум что мы смогли выжать то это 480.
    Вот теперь делайте выводы.
    металл есть металл..
     

    Вложения:

  2. dc47
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264

    dc47

    Живу здесь

    dc47

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где это Вы левую фотку сняли? На выставку СКК что-то не похоже, или я там что-то пропустил?
     
  3. Bacc
    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63

    Bacc

    Живу здесь

    Bacc

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Воронеж
    Поизучал нучноисследовательские отчеты канадцев с их мостом, американов, украины... Рекламу всехнюю... Расценки тамошние и местные. Всё не мог головой понять в чём же преимущество пластиковой арматуры. Реклама меня пробирает с большим трудом обычно. Теперь вот это...
    И всё стало на свои места.
    Сделал выводы: При той же прочности - цена композитной выше процентов на 30-50. Сцепление с бетоном только за счёт поверхности сцепления. Т.е. диаметр надо ещё больше (это из отчета по канадскому мосту). Сэкономить на доставке за счёт маленького веса не получится, т.к. платить за рейс, а не тоннокилометры. Не ражавеет, особенно в бетоне? Это плюс большой, но деньги я вынужден экономить сейчас, а не через 80 лет при ремонте (это из уже типовой рекламы).
    Вобщем пока не сделают цену хотябы в два раза ниже или назначают себе цену соответственно железу не за метр, а за тонну - можно о ней и не вспоминать.
     
  4. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.449
    Благодарности:
    850
    Адрес:
    город Тобольск
    Назовите подробней:
    1) производитель стеклопластиковой арматуры
    2) заявленные характеристики и размер стеклопластиковой арматуры
    3) строительный институт и фамилии сотрудников, проводивших исследование (желательно также должность и ученую степень указать)
    4) методика испытаний
    5) полученные результаты исследования (сканы протоколов/заключений экспертов со всеми печатями и подписями)
    А то учитывая количество ваших сообщений складывается мнение, что это не более чем "черный" пиар
     
  5. Bacc
    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63

    Bacc

    Живу здесь

    Bacc

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Воронеж
    Цены и реклама (то-биш документация)
    ksarmatura.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=33
    Подешевле тут armaturaperm.ru. Но лого у обоих подозрительно одинаковый.
    Цена за метр в Воронеже на периодичку (примерно)
    А-3 ф 8 11.7
    А-3 ф10 18.1
    А-3 ф12 24.5
    А-3 ф14 32.7
    Статья про канадский мост "CONCRETE BRIDGE DECK SLABS REINFORCED WITH FRP COMPOSITE BARS: MAGOG BRIDGE", про испытания круглой и квадратной "BEHAVIOR OF SLABS REINFORCED USING SQUARE GFRP REBARS" - это через гугл.
    Оттуда и сделал вывод, что раз уж сцепление с бетоном только за счёт рёбер высоких или площади сцепления то одной только сопоставимой прочности с металлом не достаточно. При 8мм диаметре плстика его одинаковая прочность с АIII диаметром 12мм не означает, что пластком 8мм можно заменить AIII 12мм в фундаменте или дороге или балке. AIII 12мм можно заменить без страха на АСП 12мм даже если бы не читать то что написал dmitriyrazumov о своих исследованиях (и то - при покупке приглядеться к навитым кольцам на предмет их высоты и шага). Вот там где про мост не совсем понял зачем они на нижний слой пускали АБП аж тройные нитки... Просто бегло читал.
    Разница в цене процентов 35-60 не в лучшую для покупателя сторону.
    4мм АСП и АБП на гибкие связи - гуут. Вот жаль только загнуть концы, если что, не получится всё рвно.
     
  6. Янов
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    71

    Янов

    Живу здесь

    Янов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно увидеть официальный документ и узнать название заведения где проверяли арматуру?


    У меня все фотки правые ;)
     
  7. Natasha18
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Natasha18

    Новичок

    Natasha18

    Новичок

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Композитная стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура - современный, недорогой, высокотехнологичный продукт, с успехом применяемый во всём мире как альтернатива металлической арматуре. Стеклопластиковая арматура намного прочнее и, при этом, значительно легче металлической!
    Стеклопластиковая арматура может быть любой длины, необходимой заказчику.
    Выпускаем арматуру диаметром от 4 до 28 мм.
    · Базальтопластиковая арматура.
    Повышенная прочность. Диаметр от 4 до 28 мм
    · Гибкие связи
    Спиральная ребристая поверхность надёжно анкерует гибкую связь без применения дополнительных элементов.
    ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ http://bkontinent.com
    Есть вся документация! Собственное производство! Импортное оборудование и сырье!
    Находимся в Беларуссии, в г. Бресте!
     
  8. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это мошенничество. СПА арматура требует натяжения, иначе работать должным образом не будет. А
    Natasha18

    и её сайт об этом помалкивают. https://www.forumhouse.ru/threads/156052/