РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это фото одного и того же проема,ограничивающийся с одной стороны соседней плитой, с другой стеной (40см), который необходимо залить наполовину - по площади получается 185 на 240, вопросы такие - как сконструировать опалубку - конкретно как и к чему крепить доски? какие доски? чем крепить? какую арматуру? во сколько рядов? на какой высоте засверливаться? (плита 20 см) - вообщем всё до мельчайших подробностей. ПОЖАЛУЙСТА! Скоро весна хотелось бы быть готовым, заранее спасибо.
фанера 20мм толщиной, через каждые 0,5 м к фанере снизу брус 150*50мм, подпорки под брус, так, чтобы все было жестко... арматура 14 мм с шагом 200мм в два слоя...
Арматура ложится в зависимости от ее предназначения.В данном случае,если на это место в дальнейшем не будет поставлена к примеру русская печка то хватит 12ой 3-4см от низа плиты.Шаг 200 тоже нормально.У меня в проекте есть плита на много большего размера.Да и не в два ряда арматура а в один нижний.Верхняя арматура не будет работать.Она предназначена для давления с низу.Нижняя арматура для давления с верху.Это азы.Какая нагрузка вам нужна?Если 6 бытовая то я бы посоветовал (хотя вам видней) Сборно- монолитные перекрытия. В принципе размер маленький можно и в ручную все сделать.С низу доски,фанера,проф настил.На ваш выбор.Подпорки те-же доски или в аренду.Под арматуру подставки 3-4см.И в путь.Можно залить,чтоб плита лежала на 3 стороны.Про сано технические отверстия не забудьте.
Вместо фанеры можно использовать ЦСП, ее и оставить в качестве несъемной опалубки, тогда потолок будет ровным. Дальше арматура 3-4 см от ЦСП и сетка мет. 3-4 см от поверхности.
Вот так крепить нижнюю опалубку наверняка разумнее. Правда уже после заливки фото. Но думаю все понятно. Но это конструктив опалубки. Затею саму не одобряю.
Что такое ЦСП? На какую глубину засверливаться в плиту? С другой стороны арматуру можно просто на стену положить? Как крепить доски к плите снизу? И как их же крепить к стене с другой стороны? И можно ли будет по краю этой плиты класть перегородку из перегородочного КББ высотой в 3м? Что лучше использовать в бетоне - щебень или керамзит(какой фракции?)? Повторяю на плите будет санузел со всеми вытекающими последствиями - ещё раз извиняюсь, но хотелось бы полную исчерпывающую инфу, так как из опыта лишь поклейка обоев Третьей стены не получится - грунт насыпной 1,5 м.
ЦСП - цементно-стружечная плита, бывает толщиной 16 мм. Вот у вас три стены, на них можно положить цсп впритык к бетонной плите, а снизу обязательно делать распорки. Набиваете доски горизонтально прямо к плите, вертикальными досками от пола подпираете горизонтальные, посредине столб-подпорка. Прикиньте сами. Бетон очень тяжелый, вы ходить будете, пока заливаете, чтобы конструкция выдержала. Для санузла дырку вырезать в цсп, вставить туда кусок трубы требуемого диаметра на высоту заливки. Для арматуры можно засверлиться см на 5-7. Строить на такой плите можно много чего. Это получится армированная бетонная плита, оч. крепкая. У меня дом на такой стоит, заливали вдвоем. С другой стороны арматуру можно положить на стену, только под нее положить кирпичики, чтобы арматура была внутри бетона.
Этот проем повторю будет заливаться наполовину - т. е. лежать плита будет на двух стенах и примыкать к соседней плите, не совсем понятно сетку из арматуры в один слой или в два? И можно ли будет воздвигать стену на том краю этой плиты, которая будет свисать?
Сам заливал такую плиту только целиковую. Арматуру брал сетчетую готовую в два слоя и для надежности укреплял обычной 5мм. и всё это вязал хорошенько проволокой. Снизу лучше подставлять фанеру 1,5 на 1,5 м или какая доступней не меньше 8 мм. по 8 подпорок на каждый лист из 3\4 трубы и сделать герметичную гидроизоляцию, чтобы вода во время затвердевания бетона не уходила из него. Чераз месяц все подпорки были сняты, а через 2 месяца (для надёжности выждали подольше) продолжили возведения на этой плите дома. Марка цемента М500 EURO CEMENT, смешение 1 к 3-м. Удачного строительства!
Керамзит при плюсовой температуре выделяет какую-то фигню не очень полезную в виде газа (не помню где читала). Если внутри дома эта плита будет, то я бы использовала щебень. имхо.
Интересно и где Вы это читали про керамзит. Керамзит (гравий) представляет собой глиняные гранулы сферической формы, обожженные до достижения пористой структуры, с прочной и герметичной наружной оболочкой. Благодаря своей пористой структуре, а так же высокой прочности, керамзитобетонные блоки имеют малый объемный вес (от 750 кг/м3), большую прочность (до М150). Гранулы керамзита имеют герметичную оболочку, что уменьшает водопоглощение керамзитобетонного блока - это сказывается положительным образом на сроке службы стен и климате внутри здания. По показателям экологичности в Европе керамзитобетонные блоки называют "ЭКО-блоки".
Ну-ну, и плиты ОСП полезны. Только их в Европе на тару используют, а у нас в дом втюхивают. Читала, не помню где. А вы понюхайте его на солнышке! Даже в неправде есть доля правды. Каждый сам пусть решает.