Опыт эксплуатации моей УШП.

Запись дневника создана пользователем al185, 09.02.14
Просмотров: 15.531, Комментариев: 4

al185 24.12.2014. Отключение котла, за бортом -5*С.
Сеанс форсажа.
Воздух +21*С, пол +24,4*С 100мм бетона, +25,5*С в 200мм бетона (котельная 8м2).
Включил полную 12кВт (100Вт/м2), насос на 3ю скорость 3л/мин. (штатно 1я).
Через 4 часа.
Воздух +23*С, пол +27,7*С 100мм бетона, +27,5*С в 200мм бетона. Носитель 45*/35*С.

Вложения:

  • петля1 шир.jpg
  • петля2 шир.jpg
  • петля1 дл.jpg
  • заливка.jpg
  • кладка начало.jpg
-RRR-, EPoY74, Adviser_chin и 11 другие сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. Allmas
    Уточните pls, какой использован ламинат, и параметры его подложки (все слои). :hello:
    Stanosh сказал(а) "спасибо" за это.
    1. al185
      Подложка изолон 2мм с нахлестом. Ламинат 8мм нонэйм.
      Nikitab900 и Stanosh сказали "спасибо" за это.
  2. Мельнич23
    Здравствуйте, а что такое рантовая зона?(=
    1. al185
      Зона повышенного нагрева вдоль наружных стен #13