Немного статистики по работе ПВУ с рекуператором

Запись дневника создана пользователем paulspb, 19.12.23
Просмотров: 531

paulspb В доме установлена небольшая ПВУ с максимальной производительностью 100 м³/ч. (Подробнее про систему - здесь). Работает, в основном, в номинальной производительности, режим 1, 50м³/ч).

Все завешано датчиками, так что в наличии - архив на полтора года , с шагом 5 минут :)
Пока есть "косяк" в виде неизолированной трубы притока, и на рекуператор воздух попадает слегка подогретым. После изоляции ожидаю, что dT подрастет на 4-5°, теплосъем увеличится где-то на 35-40%, при сохранении КПД.

Итак:
231219 vent.jpg

При бросовой цене ПВУ (24тр в марте 2022г) ROI в районе 6 лет :). Реально, может быть, и быстрее, так как установкой можно пользоваться 365 дней в году, в теплый период только отдача будет ниже.

Но на коммерческих системах (типа Туркофф), при цене, скажем, 800 тыс.руб, , воздухообмене 250 м3/ч, нужен тариф 15 руб/кВтч, чтобы оборудование окупилось хотя бы за 10 лет :)
Serj сказал(а) "спасибо" за это.

Комментарии

  1. Пока нет ни одного комментария.