1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Высота дымоходов над коньком крыши

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mike777, 06.04.12.

  1. Mike777
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    42

    Mike777

    Живу здесь

    Mike777

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Высота дымоходов над коньком крыши
    Прошу помощи спецов...
    1. Какую и как рассчитать высоту дымоходов и труб вентиляции над коньком?
    2. Зависит ли от угла ската крыши и какова эта зависимость (формула есть?)?
    3. А если дымоход выходит не возле конька, а посередине ската или вообще у стены?
     
  2. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Mike777, в обычных поисковиках ищется на ура ...
     
  3. Mike777
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    42

    Mike777

    Живу здесь

    Mike777

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Все так просто?
     
  4. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Да, на расположение трубы на крыше в плане изменений мне не попадалось, соответственно, если труба идет снаружи стены вплотную к кровле - параметры те же.
    Это для дымоходов печей, котлов и каминов на любых видах топлива, кроме пеллет, на сколько я понимаю.
    У Вас что?
     
  5. Mike777
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    42

    Mike777

    Живу здесь

    Mike777

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Банные печи, отопительно-варочные печи, камины... ну и естественно "выхлоп" от газового оборудования
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.306

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.306
    Адрес:
    Москва
    Это для создания тяги и выбра высоты.
    Для различных типов котлов работающих на различных вида топлива могут отличаться конструкция, протвопожарные требования и многое другое...
    Но в не зависимости от аппарата, минимальная высота трубы именно как указана на картинке.
     
  7. Shoorcan
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    87

    Shoorcan

    Живу здесь

    Shoorcan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что будет и на что влияет если высота трубы над коньком будет 20-30 см. (вместо положенных 50-ти см.)?
    Труба сенгвич, общая высота примерно чуть больше 5м.
    Заранее спасибо
     
  8. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Я полагаю, что это требование безопасности. Из трубы временами могут лететь искры.
    Хотя труб с нарушениями по высоте я видел много и, вроде, ничего ... стоят.
     
  9. Shoorcan
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    87

    Shoorcan

    Живу здесь

    Shoorcan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ответ!
    т. е. с учетом того, что у меня будет металлочерепица, то можно оставить и так: 50 см над кровлей (из них 21 над коньком) + зонт
    и в первое время наблюдать за поведением трубы и в случае чего нарастить еще колено 50 см?
     
  10. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    Пусть гуру ответят :|: я только учусь ...
     
  11. Shoorcan
    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    87

    Shoorcan

    Живу здесь

    Shoorcan

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.11
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!, Будем ждать..., надеюсь это случится)
     
  12. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    При двух этажном доме и, например, четырех этажном, тяга будет разная и для второго варианта - бОльшая.
    Но требования по высоте дымохода над коньком желательно соблюсти во всех случаях.
     
  13. Zack75
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419

    Zack75

    Живу здесь

    Zack75

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    1.939
    Благодарности:
    1.419
    Адрес:
    Пушкино
    А при такой длине дымохода (4 эт.= 12-15 м) ветер тоже будет играть роль? Будем знать ;)
    Имеется ввиду ветер, который как бы перепрыгивает через конек?
    Иначе любой ветер был бы опасен, внезависимости от высоты дымохода над крышей ...
    Нашел аналогичную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/83519/
    Выходит - я напридумывал про пожароопасность :aga:
     
  14. Михалыч42
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    Михалыч42

    Участник

    Михалыч42

    Участник

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Кемерово
    Подниму тему. Имеется две трубы на крыше на одном уровне, которые соприкасаются друг с другом- одна от камина, вторая от печи. Трубы расположены ниже конька, скорее всего из за этого в камине иногда плохая тяга. В печи тяга очень хорошая. Я правильно понимаю что при "наращивании" каминной трубы, надо тоже самое делать и с печной трубой? Ведь если не наростить, то со стороны каминной не будет ветра? И соответственно тяга может ухудшиться?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.306

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.584
    Благодарности:
    16.306
    Адрес:
    Москва
    По идее, так и нужно!
    Но по-мимо всего прочего на каминную трубу могут влиять и другие силы, которые затрудняют тягу...
    Например - сквозьняк...