Basili72
Я дико извиняюсь, а в центре устройство EKF, какую функцию выполняет? Простите за дремучесть. И ещё, кто тотнормирует наличие термоусадки на вводе (СИП), у вас цветные.
15.08.25 -
Avs7153
По бокам тоже EKF :) Посередине УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений.
Я не вижу тут термоусадки и СИП. На расцветку жил СИП плюют даже производители его.15.08.25 -
Avs7153
Или вы про следующую картинку? Так там всё же написано!
15.08.25 -
Basili72
Да ,следующую. Это заказчик СИП25 обжал наконечниками? А их нужно обжимать? У меня-СИП16.
15.08.25 -
Avs7153
Думаете, я ездил из СПб в Красноярск обжимать СИП?
Не обязательно его обжимать. Клеммы модульки AVERES вполне подходят для необжатого.15.08.25 -
Basili72
Спасибо, я просто для самообразования спросил.
15.08.25 -
Basili72
Кстати,УЗИП работает, когда есть земля (желтотзелен) ?. А она везде есть при подключении к сетям?
15.08.25 -
Avs7153
Основное заземление тут присутствует в составе PEN-проводника. Он делится на РЕ и N на клемме РБП-95, РЕ повторно заземляется. При этом основная задача повторного заземления здесь - уравнять потенциалы корпуса щитка и земли под ним в случае аварии на линии.