ЩО? Давай ещё...
Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.03.22.
Изображение 3 из 22
Комментарии
-
Сапиенс
Горизонтальная белая планка внизу на 4 винтах - для крепления к панели входящих и исходящих кабелей хомутами? Как она называется (марка и т.д.)?
11.04.25 -
Avs7153
Труба квадрат алюминий 15х15х1,5
11.04.25 -
Сапиенс
труба понятно, пластиковые крепления на ней квадратные под винт? Как они называются для поиска и приобретения?
11.04.25 -
Avs7153
Площадка под стяжку, площадка под хомут и может ещё как...
11.04.25 -
Сапиенс
Нашел по названию, спасибо!
11.04.25 -
RomanRND
скажите, как в такой щит заводить СИП4 2*16, две разных ввода через сальники, или ...?
для меня не понятно, насколько герметично 2*16 можно завести через 1 сальник02.06.25 -
Avs7153
@RomanRND, как правило, СИП заводится в сальник в гофре. Внутри щитка можно герметизировать это безобразие (СИП внутри гофры) каким-нибудь герметиком типа печного.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/519926/view-image/KBZ-SCHO-03.jpg
https://www.forumhouse.ru/useralbums/342394/view-image/e3.JPG02.06.25 -
RomanRND
что-то похожее на вариант 2?
https://www.forumhouse.ru/posts/17429876/02.06.25 -
RomanRND
а если без гофры, и просто через два сальника?
02.06.25 -
Avs7153
Через железо СИП нельзя делить на несколько проходов - возникнут индуктивные токи!
02.06.25 -
Сапиенс
Когда я использовал гофру на СИП-4 при вводе его в пластиковый щиток в нем постоянно стояла вода, которая затекала через верхний срез гофры. Что с этим можно сделать? Использовать какой-то герметик в этом месте или сделать небольшое отверстие в самом низком месте гофры для выхода воды наружу?
03.06.25 -
Avs7153
Отверстие внизу надо делать всегда, ибо конденсат.
14.06.25 в 17:27