ЩУшки

Альбом пользователя Avs7153, созданный 13.10.15.

Альбом ЩУшки - Фотография 41
[09] Классическая ЩУшка...:victory:
По схеме справа: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
Боксик: https://www.forumhouse.ru/threads/416548/
Счётчик: https://www.forumhouse.ru/threads/429426/
Заказ из Сочи!:ogo:

Кстати, просили спецификацию? Вот (без инструмента):
1. Щит 300х500х150 DKC R5ST0531
2. Счётчик Меркурий 231ART01Ш (существуют и другие компактные)
3. Сальник DEK MG50
4. Сальник DEK MG16
5. УЗО АСТРО 40/ACS300/4 (селективное!)
6. Автомат Legrand DX3-E С32/3 (номинал зависит от ТУ или личного общения с СО)
7. Клемма SEZ SVK95 проходная 1х95+4х16 (можно заменить на РБП-95)
8. Шинка ИЕК стойка изолированная 8х12/6 (жёлтых не найдёте, только синие)
9. Бокс Тусо 4М под опломбирование (таких много разных)
10. Гофра DKC PA6V0 25 (вроде стали резать по метру)
11. Профиль перфорированный "П" 30х30х30х2 (на задней стенке под крепёж)
12. Дин-рейка DKC Omega 3F
13. Провод ХКА ПуГВ 1х10 красный
14. Провод ХКА ПуГВ 1х10 чёрный
15. Провод ХКА ПуГВ 1х10 белый
16. Провод ХКА ПуГВ 1х10 голубой
17. Провод ХКА ПуГВ 1х10 жёлто-зелёный
18. Провод ХКА ПуГВ 1х6 жёлто-зелёный
19. Наконечник НШВИ 10-12
20. Наконечник НШВИ 6-12
21. Наконечник НШВИ 2х10-14
22. Наконечник НКИ 6-6
23. Наконечник ПМ 10-8
24. Хомут NORMA 16-27
25. Площадка под стяжку на винт
26. Профиль алюминиевый 15х10
27. Ограничитель на дин-рейку ИЕК YXD10
28. Клипсы трубные 25
29. Болт М6х25
30. Гайка М6
31. Шайба кузовная М6
32. Шайба резиновая М6
33. Шайба стопорная М6
34. Шайба кузовная М8
35. Саморез «клоп» 4.2х13
36. Саморез «клоп» 4.2х25
37. Саморез 2х10
38. Стяжка кабельная зелёная 3.2х100
39. Стяжка кабельная чёрная 4.5х200
40. Стяжка кабельная чёрная 2.5х50
41. Маркер кабельный ИЕК МКН-6
42. Термоусадка жёлто-зелёная
43. Трубка пластиковая 10-2
44. Наклейки
Avs7153, 18.12.17

Комментарии

  1. Basil-S
    Basil-S
    Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить клемму SVK95?
    22.06.18
  2. Avs7153
    Avs7153
    ТДМ РБП-95, но металл более поганый, чем у словацкого оригинала.
    22.06.18
  3. mikser2030
    mikser2030
    Здравствуйте! собираю, так сказать, кальку с вашего ЩУ. С УЗО затык, подойдет ли вместо АСТРО - ABB FH204 АС-40/0.3, 2CSF204003R3400
    07.07.18
  4. Avs7153
    Avs7153
    А в чём затык заключается? Неселективное УЗО подойдёт, но возможны его отключения вместе с нижестоящими.
    07.07.18
  5. mikser2030
    mikser2030
    Спасибо, нашел наглядную демонстрацию объясняющую в чем разница между ними (те УЗО, которые с S). Меня в магазине обманули, я просил именно селективный УЗО. Попробую сдать или заменить.
    09.07.18
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Сальник MG50 под СИП 4*16? Каков диаметр этого провода? Для сальника 32166DEK указан диаметр кабеля 30-42 мм. А в сети нашёл диаметр этого провода 18 мм. Нестыковка получается.
    11.07.18
  7. Avs7153
    Avs7153
    MG50 под гофру 32! А непосредственно СИП изолентится и крепится стяжками за специально обученную площадку.
    11.07.18
  8. Электрощиты
    Электрощиты
    А гофра обязательна или для красоты? У СИП изоляция рассчитана вроде на приличное напряжение (0,6/1 кВ). При такой изоляции вроде можно непосредственно к шкафчику прислонять.
    И ещё вопросик. Выбраны чёрные сальники 32166DEK. Чёрный цвет - это признак стойкости к ультрафиолету (как у кабельных стяжек) или просто признак IP68?
    11.07.18
  9. Avs7153
    Avs7153
    Гофра или труба смотрятся аккуратнее, чем закрученный по образу и подобию ретропроводки СИП.
    Есть ещё вариант - пропускать СИП отдельно, через четыре мелких сальника, но теоретики утверждают, что это вызовет токи в корпусе щитка между этими сальниками. Не вникал.
    11.07.18
  10. Электрощиты
    Электрощиты
    Токи Фуко? Тоже слышал.
    11.07.18
  11. Avs7153
    Avs7153
    DEKовские MG сальники приятны во всех отношениях... И диапазон размеров побольше, и резьба подлиннее, и пластик смотрится аккуратнее. По сравнению с конкурентами из этого ценового сегмента. Более высокий сегмент не пробовал.
    11.07.18
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    У меня ещё вопрос.
    Гофра внутри щита 25 мм (пункт 10), для неё клипса трубная 25 мм (пункт 28, 5 штук)?
    А с улицы через сальник приходит гофра 32?
    11.07.18
  13. Avs7153
    Avs7153
    Да. СИП целиком в 25-ю лезет плохо, внутри щита в ней только фазы идут.
    11.07.18
  14. mikser2030
    mikser2030
    А я вчера купил 25-ю гофру, на метраж не продают, так бы 32-ю взял, 32-я только в бухтах по 50 м - куда ж мне столько. Померил - вроде как СИП проходит в 4-ре жилы, протащу же в домашних условиях 10 метров? или сдать (эту 25-ю) пока не распаковал?
    13.07.18
  15. mikser2030
    mikser2030
    Сам отвечу, может кому-то пригодится. СИП4х16 можно протащить в D25 гофре, но надо признать фитнесс это еще тот. Легко 3-4 метра, дальше геморройно. Я протащил 10 метров, почти в одно лицо в обычной квартире :)
    П.С. извиняюсь, что не совсем в тему альбома, но чтобы не оставлять вопрос без ответа.
    18.07.18
  16. Zepard
    Zepard
    Подскажите, для однофазного ввода просто меняем АВ и УЗО на 1-фазные с такими-же характеристиками?
    30.09.18
  17. Avs7153
    Avs7153
    Да.
    30.09.18
  18. PashaP
    PashaP
    Если вместо гофры использовать металлорукав в ПВХ + оконцеватели, то рукав нужно заземлять или доп.требований нет?
    04.10.18
  19. PashaP
    PashaP
    Что-то я совсем запутался. ПуГВ 1х10 внутри ЩУ у вас из-за того, что входной автомат 32А или ПУЭ требует минимум 10?
    У меня 15кВт и требуют вводной автомат 25А. Могу я в данном случае использовать ПуГВ 1х6?
    05.10.18
  20. Avs7153
    Avs7153
    1. Металлорука внутри ЩУ не нужен.
    2. Можете, при условии питания дома по системе ТТ.
    3. Я вообще всё монтирую десяткой, чтобы не думать о разнообразии ассортимента.
    05.10.18
  21. PashaP
    PashaP
    1. Дело в том, что металлорукав у меня есть, а ПВХ гофры нет и продают ее бухтами. Внутри ЩУ хочется "красиво" провести кабель, но покупать бухту гофры ради 50см не хочется :)
    2. Т.е. получается, что для системы TN-C-S для меди минимум 10кв. Соответственно от воздушки до ЩУ будет СИП 4*16 -> в самом ЩУ ПуГВ 1х10 -> от ЩУ до строения (примерно метров 35) 5х10. Все верно?
    05.10.18
  22. Avs7153
    Avs7153
    06.10.18
  23. PashaP
    PashaP
    1. Будет КЗ или "висеть" фаза на гофре со стороны ввода не защищенного автоматами в ЩУ. Согласен, нельзя так.
    2. Какая допускается максимальная протяженность линии 5х10 (по меди)?
    07.10.18
  24. PashaP
    PashaP
    Подскажите пожалуйста, входной автомат с максимальным током КЗ 4500А можно использовать? СИП провод алюминий, насколько я понимаю превысить ток в 4500А не должно или я ошибаюсь?
    10.10.18
  25. Avs7153
    Avs7153
    2. Считать для одной фазы 230В 6кВт: http://allcalc.ru/node/635

    кА автоматики косвенно говорит о качестве изготовления и, соответственно, надёжности и цене.
    11.10.18
  26. PashaP
    PashaP
    Есть у меня ABB SH203L, он как раз 4.5кА. Хочу его установить в качестве вводного автомата
    11.10.18
  27. Avs7153
    Avs7153
    Ну так ставьте. Клеммы в нём вогнутые, СИПу там будет уютно, только несколько раз в течение недели подтянуть...
    11.10.18
  28. PashaP
    PashaP
    Как раз по СИПу у меня был вопрос :) Как его правильно заводить в автомат? Так же обжимать в НШВИ или как-то иначе?
    15.10.18
  29. Avs7153
    Avs7153
    15.10.18
  30. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Подскажите, для сборки этого щита минимум какого инструмента понадобиться для очистки и обжима проводов? Буду собирать сам щит такой же. Заказал АСтроУЗО селективное, заказал из минимаркса клейму SVK...вводной автомат ABB S-серии...корпус DK Cбудет...вообщем подготовился...остальное у себя в "деревне" найду). Теперь инструмент надо приобрести....
    07.04.19
  31. Darano
    Darano
    Шинка ИЕК стойка изолированная 8х12/6 установлена на DIN рейку так сказать вдоль самой рейки. Это специальная стойка или хитрая установка?
    08.04.19
  32. Avs7153
    Avs7153
    В четырёх саморезиках хитрости немного. Случайно две шинки встают в дин-рейку очень плотно сами по себе. Ставить вдоль удобнее для монтажа.
    08.04.19
  33. Avs7153
  34. paflik85
    paflik85
    мне "электрики" за деньги собрали щиток в котором два автомата Legrand C25 и отсутствует УЗО. Принимали их коллеги( работающие в той же организации), поэтому я думаю, что им было всё равно правильно или нет. После просмотра Ваших альбомов задумался о замене автомата на УЗО. Подскажите правильно ли АВ поменять на УЗО или оставить как есть? И если менять то на такой же (по характеристикам) как у Вас на фото?
    09.04.19
  35. Avs7153
    Avs7153
    Правильнее поставить.
    10.04.19
  36. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    А влезит такой набор в щит 400*300*150? Только он в наличии в городе есть. Что вообще скажите про щиты DKC намного лучше IEK? Стоит переплачивать?
    10.04.19
  37. Darano
    Darano
    Avs7153, в спецификации вы указываете, что использовали Маркер кабельный ИЕК МКН-6. Как он устанавливается на ПУГВ 1х10? По характеристикам, маркер ставится на провод с сечением 10 кв.мм.
    19.04.19
  38. Avs7153
    Avs7153
    Наверное, в названии МКН-6, "6" обозначает сечение. И по характеристикам ставится на провод 6мм2. У меня тут честный кольчугинский 10, но маркеров МКН-10 нет в природе. А может тогда это не сечение, а диаметр? Но как говорилось в старинном анекдоте, "пищит, а лезет" :) Пруф покрупнее:
    [URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/427099/view-image/j05.jpg [/URL].
    19.04.19
  39. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    @mikser2030 сказал(а):
    СИП4х16 можно протащить в D25 гофре, но надо признать фитнесс это еще тот. Легко 3-4 метра, дальше геморройно.

    Геморройно на сухую? Или с тальком (детской присыпкой) тоже?
    02.08.19
  40. mikser2030
    mikser2030
    Без талька, просто толкаем, где застревает, выравниваем, покручиваем и проталкиваем дальше. Когда совсем туго становится, нащупываем через гофру конец и как бы насаживаем гофру на сип сжимая ее и удерживая тащим.
    14.08.19
  41. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Что и даже без проволоки?! Ну-ну...
    "Упражнения для тела приносят небольшую пользу, а..."
    15.08.19
  42. evanton
    evanton
    Avs7153, подскажите, пожалуйста, в чем преимущество Астро-Узо по сравнению с IEK/EKF/ABB и другими.
    Очень не гуманная цена у Астро (порядка 7000р) по сравнению с IEK и EFK (~2500р). Про ABB и другие "именитые" бренды не говорю, там >10000р.
    31.03.21
  43. Avs7153
    Avs7153
    Как раз у Астро цена очень гуманная. Преимущество в понимании характеристик и происхождения изделия.
    По 2500 - ставьте ИЕК.
    31.03.21
  44. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте что за трубочка между сальниками ? Что туда заходит ?
    26.10.21
  45. Avs7153
    Avs7153
    Заземляющий проводник или штанга. Спальник или стольник? :)
    26.10.21
  46. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Сальник))) т9 щас увидел сам поржал
    26.10.21
  47. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Тоесть можно завести шпильку и накрутить гайку или что за штанга
    26.10.21
  48. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Синие проводки как соединены между собой в один ?
    26.10.21
  49. Avs7153
  50. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так там посередине где трубочка и болт какой не могу понять все же этот узел есть где посмотреть или вы объясните пожалуйста
    26.10.21
  51. Seregey57
    Seregey57
    Александр!
    В перечне есть 3. Сальник DEK MG50
    4. Сальник DEK MG16.
    Если первый идет наверное под СИП (диаметр провода, который можно пропустить через сальник 30-42 мм), то второй под что? Через него вроде проходит 6-10 мм)?
    01.10.22
  52. Avs7153
    Avs7153
    @Seregey57, MG50 - под ввод и вывод в 32-й гофре, MG16 для провода повторного заземления.
    02.10.22
  53. Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    02.10.22
  54. Seregey57
    Seregey57
    Саша привет!
    Скажи, вот из клеммника заземления выходят сверху 3 проводника. А справа внизу их уже 2. Куда еще один пропал, однако.
    И второй вопрос. В проходной клемме заземляющие проводнике оконечены НШВИ?
    Третий вопрос. Как ты прифигачил к хомуту заземляющий проводник?
    Четвертый вопрос. Он (хомут) нужен для заземления брони кабеля "в дом"?
    Пятый. А что это внизу за планка белая на котору площадки под стяжку прикручены?
    24.11.22
  55. IvanMascot
    IvanMascot
    У вас в спецификации: "26. Профиль алюминиевый 15х10 "
    Это тот, который снизу монтажной панели прикручен, и на нем площадки под стяжку? А для чего - усиление основы?
    09.05.24
  56. Avs7153
    Avs7153
    Уравнивание высоты относительно монтажной панели.
    09.05.24