ЩУшки
Альбом пользователя Avs7153, созданный 13.10.15.
Изображение 41 из 60
Комментарии
-
Basil-S
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить клемму SVK95?
22.06.18 -
Avs7153
ТДМ РБП-95, но металл более поганый, чем у словацкого оригинала.
22.06.18 -
mikser2030
Здравствуйте! собираю, так сказать, кальку с вашего ЩУ. С УЗО затык, подойдет ли вместо АСТРО - ABB FH204 АС-40/0.3, 2CSF204003R3400
07.07.18 -
Avs7153
А в чём затык заключается? Неселективное УЗО подойдёт, но возможны его отключения вместе с нижестоящими.
07.07.18 -
mikser2030
Спасибо, нашел наглядную демонстрацию объясняющую в чем разница между ними (те УЗО, которые с S). Меня в магазине обманули, я просил именно селективный УЗО. Попробую сдать или заменить.
09.07.18 -
Электрощиты
Сальник MG50 под СИП 4*16? Каков диаметр этого провода? Для сальника 32166DEK указан диаметр кабеля 30-42 мм. А в сети нашёл диаметр этого провода 18 мм. Нестыковка получается.
11.07.18 -
Avs7153
MG50 под гофру 32! А непосредственно СИП изолентится и крепится стяжками за специально обученную площадку.
11.07.18 -
Электрощиты
А гофра обязательна или для красоты? У СИП изоляция рассчитана вроде на приличное напряжение (0,6/1 кВ). При такой изоляции вроде можно непосредственно к шкафчику прислонять.
И ещё вопросик. Выбраны чёрные сальники 32166DEK. Чёрный цвет - это признак стойкости к ультрафиолету (как у кабельных стяжек) или просто признак IP68?11.07.18 -
Avs7153
Гофра или труба смотрятся аккуратнее, чем закрученный по образу и подобию ретропроводки СИП.
Есть ещё вариант - пропускать СИП отдельно, через четыре мелких сальника, но теоретики утверждают, что это вызовет токи в корпусе щитка между этими сальниками. Не вникал.11.07.18 -
Электрощиты
Токи Фуко? Тоже слышал.
11.07.18 -
Avs7153
DEKовские MG сальники приятны во всех отношениях... И диапазон размеров побольше, и резьба подлиннее, и пластик смотрится аккуратнее. По сравнению с конкурентами из этого ценового сегмента. Более высокий сегмент не пробовал.
11.07.18 -
Электрощиты
У меня ещё вопрос.
Гофра внутри щита 25 мм (пункт 10), для неё клипса трубная 25 мм (пункт 28, 5 штук)?
А с улицы через сальник приходит гофра 32?11.07.18 -
Avs7153
Да. СИП целиком в 25-ю лезет плохо, внутри щита в ней только фазы идут.
11.07.18 -
mikser2030
А я вчера купил 25-ю гофру, на метраж не продают, так бы 32-ю взял, 32-я только в бухтах по 50 м - куда ж мне столько. Померил - вроде как СИП проходит в 4-ре жилы, протащу же в домашних условиях 10 метров? или сдать (эту 25-ю) пока не распаковал?
13.07.18 -
mikser2030
Сам отвечу, может кому-то пригодится. СИП4х16 можно протащить в D25 гофре, но надо признать фитнесс это еще тот. Легко 3-4 метра, дальше геморройно. Я протащил 10 метров, почти в одно лицо в обычной квартире :)
П.С. извиняюсь, что не совсем в тему альбома, но чтобы не оставлять вопрос без ответа.18.07.18 -
Zepard
Подскажите, для однофазного ввода просто меняем АВ и УЗО на 1-фазные с такими-же характеристиками?
30.09.18 -
Avs7153
Да.
30.09.18 -
PashaP
Если вместо гофры использовать металлорукав в ПВХ + оконцеватели, то рукав нужно заземлять или доп.требований нет?
04.10.18 -
PashaP
Что-то я совсем запутался. ПуГВ 1х10 внутри ЩУ у вас из-за того, что входной автомат 32А или ПУЭ требует минимум 10?
У меня 15кВт и требуют вводной автомат 25А. Могу я в данном случае использовать ПуГВ 1х6?05.10.18 -
Avs7153
1. Металлорука внутри ЩУ не нужен.
2. Можете, при условии питания дома по системе ТТ.
3. Я вообще всё монтирую десяткой, чтобы не думать о разнообразии ассортимента.05.10.18 -
PashaP
1. Дело в том, что металлорукав у меня есть, а ПВХ гофры нет и продают ее бухтами. Внутри ЩУ хочется "красиво" провести кабель, но покупать бухту гофры ради 50см не хочется :)
2. Т.е. получается, что для системы TN-C-S для меди минимум 10кв. Соответственно от воздушки до ЩУ будет СИП 4*16 -> в самом ЩУ ПуГВ 1х10 -> от ЩУ до строения (примерно метров 35) 5х10. Все верно?05.10.18 -
Avs7153
1. Что будет, если фазные жилы СИП пробьёт на металл рукава?
2. Да. https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg06.10.18 -
PashaP
1. Будет КЗ или "висеть" фаза на гофре со стороны ввода не защищенного автоматами в ЩУ. Согласен, нельзя так.
2. Какая допускается максимальная протяженность линии 5х10 (по меди)?07.10.18 -
PashaP
Подскажите пожалуйста, входной автомат с максимальным током КЗ 4500А можно использовать? СИП провод алюминий, насколько я понимаю превысить ток в 4500А не должно или я ошибаюсь?
10.10.18 -
Avs7153
2. Считать для одной фазы 230В 6кВт: http://allcalc.ru/node/635
кА автоматики косвенно говорит о качестве изготовления и, соответственно, надёжности и цене.11.10.18 -
PashaP
Есть у меня ABB SH203L, он как раз 4.5кА. Хочу его установить в качестве вводного автомата
11.10.18 -
Avs7153
Ну так ставьте. Клеммы в нём вогнутые, СИПу там будет уютно, только несколько раз в течение недели подтянуть...
11.10.18 -
PashaP
Как раз по СИПу у меня был вопрос :) Как его правильно заводить в автомат? Так же обжимать в НШВИ или как-то иначе?
15.10.18 -
Avs7153
Вообще-то для обсуждений и обучений есть форум...
https://www.forumhouse.ru/threads/202385/15.10.18 -
Aleksandrbest
Подскажите, для сборки этого щита минимум какого инструмента понадобиться для очистки и обжима проводов? Буду собирать сам щит такой же. Заказал АСтроУЗО селективное, заказал из минимаркса клейму SVK...вводной автомат ABB S-серии...корпус DK Cбудет...вообщем подготовился...остальное у себя в "деревне" найду). Теперь инструмент надо приобрести....
07.04.19 -
Darano
Шинка ИЕК стойка изолированная 8х12/6 установлена на DIN рейку так сказать вдоль самой рейки. Это специальная стойка или хитрая установка?
08.04.19 -
Avs7153
В четырёх саморезиках хитрости немного. Случайно две шинки встают в дин-рейку очень плотно сами по себе. Ставить вдоль удобнее для монтажа.
08.04.19 -
Avs7153
@Aleksandrbest,
https://www.forumhouse.ru/useralbums/183851/view-image/nshvi12.jpg
а также отсюда и далее: https://www.forumhouse.ru/useralbums/409453/view-image/3in-01obzhim.jpg08.04.19 -
paflik85
мне "электрики" за деньги собрали щиток в котором два автомата Legrand C25 и отсутствует УЗО. Принимали их коллеги( работающие в той же организации), поэтому я думаю, что им было всё равно правильно или нет. После просмотра Ваших альбомов задумался о замене автомата на УЗО. Подскажите правильно ли АВ поменять на УЗО или оставить как есть? И если менять то на такой же (по характеристикам) как у Вас на фото?
09.04.19 -
Avs7153
Правильнее поставить.
10.04.19 -
Aleksandrbest
А влезит такой набор в щит 400*300*150? Только он в наличии в городе есть. Что вообще скажите про щиты DKC намного лучше IEK? Стоит переплачивать?
10.04.19 -
Darano
Avs7153, в спецификации вы указываете, что использовали Маркер кабельный ИЕК МКН-6. Как он устанавливается на ПУГВ 1х10? По характеристикам, маркер ставится на провод с сечением 10 кв.мм.
19.04.19 -
Avs7153
Наверное, в названии МКН-6, "6" обозначает сечение. И по характеристикам ставится на провод 6мм2. У меня тут честный кольчугинский 10, но маркеров МКН-10 нет в природе. А может тогда это не сечение, а диаметр? Но как говорилось в старинном анекдоте, "пищит, а лезет" :) Пруф покрупнее:
[URL]https://www.forumhouse.ru/useralbums/427099/view-image/j05.jpg [/URL].19.04.19 -
Дмитрий_Щ
@mikser2030 сказал(а):
СИП4х16 можно протащить в D25 гофре, но надо признать фитнесс это еще тот. Легко 3-4 метра, дальше геморройно.
Геморройно на сухую? Или с тальком (детской присыпкой) тоже?02.08.19 -
mikser2030
Без талька, просто толкаем, где застревает, выравниваем, покручиваем и проталкиваем дальше. Когда совсем туго становится, нащупываем через гофру конец и как бы насаживаем гофру на сип сжимая ее и удерживая тащим.
14.08.19 -
Дмитрий_Щ
Что и даже без проволоки?! Ну-ну...
"Упражнения для тела приносят небольшую пользу, а..."15.08.19 -
evanton
Avs7153, подскажите, пожалуйста, в чем преимущество Астро-Узо по сравнению с IEK/EKF/ABB и другими.
Очень не гуманная цена у Астро (порядка 7000р) по сравнению с IEK и EFK (~2500р). Про ABB и другие "именитые" бренды не говорю, там >10000р.31.03.21 -
Avs7153
Как раз у Астро цена очень гуманная. Преимущество в понимании характеристик и происхождения изделия.
По 2500 - ставьте ИЕК.31.03.21 -
pavel_khudoleev
Здравствуйте что за трубочка между сальниками ? Что туда заходит ?
26.10.21 -
Avs7153
Заземляющий проводник или штанга. Спальник или стольник? :)
26.10.21 -
pavel_khudoleev
Сальник))) т9 щас увидел сам поржал
26.10.21 -
pavel_khudoleev
Тоесть можно завести шпильку и накрутить гайку или что за штанга
26.10.21 -
pavel_khudoleev
Синие проводки как соединены между собой в один ?
26.10.21 -
26.10.21
-
pavel_khudoleev
Так там посередине где трубочка и болт какой не могу понять все же этот узел есть где посмотреть или вы объясните пожалуйста
26.10.21 -
Seregey57
Александр!
В перечне есть 3. Сальник DEK MG50
4. Сальник DEK MG16.
Если первый идет наверное под СИП (диаметр провода, который можно пропустить через сальник 30-42 мм), то второй под что? Через него вроде проходит 6-10 мм)?01.10.22 -
Avs7153
@Seregey57, MG50 - под ввод и вывод в 32-й гофре, MG16 для провода повторного заземления.
02.10.22 -
Seregey57
Спасибо.
02.10.22 -
Seregey57
Саша привет!
Скажи, вот из клеммника заземления выходят сверху 3 проводника. А справа внизу их уже 2. Куда еще один пропал, однако.
И второй вопрос. В проходной клемме заземляющие проводнике оконечены НШВИ?
Третий вопрос. Как ты прифигачил к хомуту заземляющий проводник?
Четвертый вопрос. Он (хомут) нужен для заземления брони кабеля "в дом"?
Пятый. А что это внизу за планка белая на котору площадки под стяжку прикручены?24.11.22 -
IvanMascot
У вас в спецификации: "26. Профиль алюминиевый 15х10 "
Это тот, который снизу монтажной панели прикручен, и на нем площадки под стяжку? А для чего - усиление основы?09.05.24 -
Avs7153
Уравнивание высоты относительно монтажной панели.
09.05.24