Подключение откатных ворот

Металлические откатные ворота в сочетании с забором из профлиста то ли являются заземлителем, то ли нет...
А с другой стороны (в прямом смысле слова - со стороны соседей) невозможно контролировать забор с точки зрения электрики. Ибо неизвестно, что там наворотят соседи... А вот и пруф!
Поэтому:
1. Забор не следует использовать в качестве заземлителя, в том числе и для повторного заземления нуля в щите учёта.
2. Подключать механизм ворот следует только двухжильным кабелем.
3. Для ворот неплохо сделать отдельный локальный заземлитель в дополнение к свойствам забора.
4. Подключать ворота лучше всего из главного распределительного щита, но в случае близкого расположения щита учёта допустим вариант, показанный на рисунке. Дифзащита 30мА обязательна!

Проще всего подключить дифавтомат для ворот к выходному УЗО ЩУ можно с помощью кусочка двухполюсной шинки (показано на рисунке, точно не подойдёт для электронных дифавтоматов). Вариант подключения на верхних клеммах не так безопасен.
Avs7153, 06.12.17

Комментарии

  1. Danil1974
    Danil1974
    Просто автомат после УЗО не годится, обязательно диф? Провод от ворот в земле будет.
    06.12.17
  2. Avs7153
    Avs7153
    Картинка нарисована и снабжена текстом исключительно для того, чтобы не отвечать на подобные вопросы!
    06.12.17
  3. Danil1974
    Danil1974
    Ок, доверимся профессионалам.
    06.12.17
  4. Danil1974
    Danil1974
    Опа, ценники посмотрел. Сакральный смысл дифавтомата после УЗО так и не доведёте?
    06.12.17
  5. Avs7153
    Avs7153
    Человека защищают только дифустройства 30мА и менее. Дифавтомат можно заменить 1Р автоматом + УЗО, например:
    С10/1 + 25/AC30/2 эквивалентны С10/АС30/2
    06.12.17
  6. Danil1974
    Danil1974
    Защита от перегрузки сети, чтобы плата в приводе ворот не крякнула?
    06.12.17
  7. Danil1974
    Danil1974
    В 3 раза дешевше получается. Спасибо. Уважаемый Avs7153, подскажите уж, можно ли ко второму УЗО автомат для прожектора подсоединить по такой же схеме и уйти от заземления у щитка. И ещё вопрос, при использовании гребенки для подключения АВ кабель в УЗО надо вводить только медный получается?
    06.12.17
  8. Avs7153
    Avs7153
    Прожектор можно воткнуть туда же и подвесить повыше.
    Гребёнка и клеммы автоматики бывают вилочными, под шляпку винта клемм. Зависит от марки автоматики.
    06.12.17
  9. Danil1974
    Danil1974
    Понял. Спасибо.
    06.12.17
  10. Danil1974
    Danil1974
    Если от такого незаземленного щитка вести кабель под землёй, то бронированный не рассматривать?
    10.12.17
  11. Avs7153
    Avs7153
    Здесь приведён фрагмент любого ЩУ с точки зрения задачи с воротами.
    10.12.17
  12. joink
    joink
    Александр, "разжуйте" пож-ста пункт 2. Ибо я обучаясь у Вас думаю только о двух аварийных режимах:
    1)Если привести РЕ с РЩ в доме и соседи вдруг напортачат кинув "чтото свое (L, N или РЕ)" на забор, то ко мне на ГЗШ придет их опасный потенциал?
    2) в ТНЦС при обрыве нуля появится потенциал на РЕ, соответственно он появится и на приводе, и на воротах? Что опять же опасно, и призваное защитить меня РЕ без выполненной СУП как раз и будет угрозой?
    03.08.21
  13. Avs7153
    Avs7153
    04.08.21
  14. joink
    joink
    У меня почти весь каменный, а интересовало правильно ли я размышляю.
    П . С . Тему эту читал
    04.08.21