1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Weis, 25.03.18.

  1. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забор под напряжением. Сюрприз от соседей?
    Вчера обнаружил искрение при закрывании задвижки на воротах. Сам никаких ощущений, характерных при протекании тока через тело, не испытал.
    Сегодня провел измерения и ошалел.
    Исходные данные:
    - земельный участок обнесен забором из профлиста на металлических столбах, заглубленных в среднем на 1.7 м. Столбы соединены 3-мя прожилинами из профтрубы (на сварке). Длинна забора 420 м.
    - в заборе устроены ворота (3 шт).
    - на участке есть два немаленьких сарая, установленных на винтовых сваях. Сваи и каркас сараев имеют соединение с забором (приварены прутки 12 мм.).
    - в непосредственной близости есть два соседа (построены и эксплуатируются дома).
    - в 60-ти метрах с проходит граница ближайшего СНТ.
    - участок расположен на бывшем пастбище. Подземных кабелей и прочего, нет.
    - зимой никакие работы, связанные с рытьем траншей, бурением, не производились.
    - в щите учета установлено УЗО на 300 мА. Конструкция забора не имеет контакта с нулем приходящей от ВЛИ линии 3х380 В.
    Место обнаружения искрения и последующих измерений (ворота и проложенный позже шунтирующий кабель КГ 16 мм. кв.):
    Ворота.jpg
    При первом измерении силы тока по шунтирующей линии получил 18.4 А!
    Схема (красным изображены закрытые ворота):
    Clipboard1.jpg

    Открыл ворорта №2 (разорвал цепь), сила тока возросла до 21 А:
    Clipboard2.jpg
    Измерение в процессе открытия ворот №2 (до 20-й секунды контакт между створками ворот периодически возобновлялся):
    видео

    Открыл ворота №3 (ворота №2 открыты), ток увеличился еще где-то на 1 А:
    Clipboard3.jpg
    видео

    При полном отключении собственного ввода (вводным автоматом в ЩУ) "картинка" не меняется.

    Дурдом.
    Полагаю что-то где-то на участке забора, выделенного на схеме зеленым цветом:
    4.png
    должно быть подключение чужого "левого" нуля.
    Что еще может быть? Подскажите, люди добрые.
     
    Последнее редактирование: 25.03.18
  2. Андрей МВ
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    85

    Андрей МВ

    Живу здесь

    Андрей МВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    85
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вызывайте энергоконтроль пока никого не убило, пусть ищут! :ogo:
     
  3. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    :super: И чем быстрее, тем лучше...
    Чудес не бывает...
     
  4. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю не убьет, по меньшей мере меня пока не убило:) Вообще ничего не почувствовал.
    Измерил разность потенциалов между левой и правой створками ворот (перед измерением открыл только ворота №1 и разорвал шунтирующую линию), получается не более 10 В.
    Пока так, но причину искать конечно надо.
    На этой неделе планирую приехать туда с тепловизором, чем черт не шутит, а вдруг найду теплое место (место подключения). Ток то валит не шуточный.
     
  5. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    Для чего, что решите? Вызовите специализированную организацию-это их работа...Если кто и нашкодил-официально оформите и возможность сатисфакции будет.
     
  6. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то при поиске по слову "энергоконтроль" пока нахожу не тех кого надо.
    Продолжаю искать.
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    @Weis, у вас это началось именно вчера? Или что то похожее было и раньше - но не обратили внимание?
    ЩУ как подключен?
    Ну и с соседями - нет ли явных или скрытых каких либо подключений на забор?
     
  8. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    Электросети местные-звоните и узнавайте-у них есть лаборатории...
     
  9. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    Типа светильники?
     
  10. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Началось скорее всего раньше, но не замечал.
    2. Ввод от столба СИПом 4х16, проложенным внутри металлической трубостойки. В ЩУ: вводной автомат, счетчик, УЗО 300 мА (исправно, но на весть этот цирк с корнями не реагирует).
    3. С ближними соседями сегодня все проверили, у них все нормально.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Любых. Всё с чем связан ваш забор.
     
  12. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимых нет.
     
  13. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    Видимо в Ваших пенатах где то...без спец. оборудования не обойтись (или Видимых нет.)
     
  14. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.168
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Снег мешает.
    Вызову спецов, а до их приезда пробегусь с тепловизором. Он "ловит" разницу температур в десятые доли градуса. Показывает даже тепловой след человека на асфальте (если зимой постоять пару минут на месте, а потом посмотреть, то видно где стоял). Может что и найду.
     
  15. Lapas
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690

    Lapas

    живу на даче

    Lapas

    живу на даче

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    4.895
    Благодарности:
    4.690
    Адрес:
    Брянск
    Ну как вариант к подготовке-удачи...