Щиток для стройки

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.05.14.

Альбом Щиток для стройки - Фотография 2
Монтажная схема. Применена однополюсная вилочная шинка, часть зубцов, отмеченных жёлтыми треугольниками, удалена.
ЗЫ: Блин! И все молчат, редиски...:aga: УЗО конечно 40/АС30/2, а не 40/АС30/4, но это из рисунка должно быть понятно. Рисунок просто так заменить нельзя.:no:
Avs7153, 10.02.17

Комментарии

  1. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    А что с заземлением? Вы же сами говорили что розетки на стройке только 2р без заземления..
    **) Там, куда приходит удлинитель (участок, стройка), невозможно выполнить систему уравнивания потенциалов, обязательную для системы TN. Поэтому в ЩУ только двухполюсное подключение!
    14.05.17
  2. Avs7153
    Avs7153
    14.05.17
  3. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Прочитал все понятно: просто откидываем проводки заземления от розеток на случай использования разношерстного инструмента.
    14.05.17
  4. Avs7153
    Avs7153
    Поняли неверно! Заземление либо есть, либо нет. Там по ссылке на наклейке всё расписано.
    02.08.17
  5. megalex1974
    megalex1974
    Очень позновательные и интересные альбомы . Вопрос размещения (автомата - УЗО) на этой схеме автомат до УЗО на другой после (https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view) . Будъте добры просветите.
    22.03.19
  6. Avs7153
    Avs7153
    22.03.19
  7. megalex1974
    megalex1974
    Вопрос последовательности размещения автомата . В сылках ответа нет . Все ваши темы прочитал ответа не нашел. Поэтому и спрашиваю !?
    24.03.19
  8. Avs7153
    Avs7153
    Сначала автомат, потом УЗО. Это если мы имитируем дифавтомат. Если автоматов больше одного, сначала УЗО, потом автоматы. Возможна "защита снизу" (сумма номиналов автоматов не больше номинала УЗО) или "сверху" - всегда должен быть вышестоящий автомат номиналом не больше номинала УЗО. Последнее справедливо и для нескольких УЗО, для которых вышестоящим является один и тот же автомат.
    24.03.19
  9. megalex1974
    megalex1974
    Класс !!! Спасибочки :) Завожу временное эл.снабжение на участок теперь все на своих местах
    25.03.19
  10. Stolat
    Stolat
    > Просвещайтесь! Автомат+УЗО - это эквивалентная замена дифавтомата:

    Зачем тогда делать его сборным из отдельно автомата и отдельно УЗО? Сборный вариант чем-то лучше цельного дифавтомата? Он и места меньше занимает, и точек соединения меньше было бы...
    29.04.24
  11. Avs7153
    Avs7153
    В 2017 году электромеханическое УЗО + автомат обходилось дешевле даже поганого электронного дифавтомата, не говоря уж об электромеханическом.
    А ныне, плиз: https://www.forumhouse.ru/useralbums/513210/view-image/ЩО-04.jpg
    29.04.24