Щиток для стройки
Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.05.14.
Изображение 2 из 18
Комментарии
-
MaxPotemkin
А что с заземлением? Вы же сами говорили что розетки на стройке только 2р без заземления..
**) Там, куда приходит удлинитель (участок, стройка), невозможно выполнить систему уравнивания потенциалов, обязательную для системы TN. Поэтому в ЩУ только двухполюсное подключение!14.05.17 -
Avs7153
Полистайте чуть дальше...
https://www.forumhouse.ru/useralbums/420244/view-image/vrs06.jpg14.05.17 -
MaxPotemkin
Прочитал все понятно: просто откидываем проводки заземления от розеток на случай использования разношерстного инструмента.
14.05.17 -
Avs7153
Поняли неверно! Заземление либо есть, либо нет. Там по ссылке на наклейке всё расписано.
02.08.17 -
megalex1974
Очень позновательные и интересные альбомы . Вопрос размещения (автомата - УЗО) на этой схеме автомат до УЗО на другой после (https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view) . Будъте добры просветите.
22.03.19 -
Avs7153
Просвещайтесь! Автомат+УЗО - это эквивалентная замена дифавтомата:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg22.03.19 -
megalex1974
Вопрос последовательности размещения автомата . В сылках ответа нет . Все ваши темы прочитал ответа не нашел. Поэтому и спрашиваю !?
24.03.19 -
Avs7153
Сначала автомат, потом УЗО. Это если мы имитируем дифавтомат. Если автоматов больше одного, сначала УЗО, потом автоматы. Возможна "защита снизу" (сумма номиналов автоматов не больше номинала УЗО) или "сверху" - всегда должен быть вышестоящий автомат номиналом не больше номинала УЗО. Последнее справедливо и для нескольких УЗО, для которых вышестоящим является один и тот же автомат.
24.03.19 -
megalex1974
Класс !!! Спасибочки :) Завожу временное эл.снабжение на участок теперь все на своих местах
25.03.19 -
Stolat
> Просвещайтесь! Автомат+УЗО - это эквивалентная замена дифавтомата:
Зачем тогда делать его сборным из отдельно автомата и отдельно УЗО? Сборный вариант чем-то лучше цельного дифавтомата? Он и места меньше занимает, и точек соединения меньше было бы...29.04.24 -
Avs7153
В 2017 году электромеханическое УЗО + автомат обходилось дешевле даже поганого электронного дифавтомата, не говоря уж об электромеханическом.
А ныне, плиз: https://www.forumhouse.ru/useralbums/513210/view-image/ЩО-04.jpg29.04.24