Распредщит на замену
Альбом пользователя Avs7153, созданный 11.07.16.
Изображение 18 из 18
Комментарии
-
Холмогор
Гибридный инвертор - почти как ругательство.
07.11.16 -
1серг
Не хватает только блока АВР, верно?
28.11.16 -
Avs7153
Не уверен - линия новая, даже с УЗИПами на опорах ответвлений. Дом не ПМЖ.
А инвертор с той поры когда более ничего не было.28.11.16 -
Sashankaban
Вопросик - что из оборудования есть от вли до щзип? Наверняка где-то там на столбе счетчик с автоматом?
И где разделили pen? Или тут ТТ?21.11.24 -
Avs7153
ТТ
21.11.24 -
Sashankaban
Спасибо. Тогда филосовский вопрос)) В смысле для меня, для вас наверняка глупый.
Система ТТ, первое узо, оно же селективное, установлено в РЩ(в ящике что под цифрой 2). В ЩЗИП(ящик с цифрой 1) установлен автомат на 25 ампер.
А вот от столба до ЩЗИП вводной кабель защищен только автоматом на столбе.
Почему было решено делать так и не устанавливать селективное узо в ящик на столбе? Возможно ящик на столбе заземлен по схеме TN, но в этом случае сам ящик ЩЗИП остается без дифзащиты, а на КЗ вводной автомат уже не сработает.. Понятно, что тут важна аккуратность монтажа, но все же опасность есть.21.11.24 -
Avs7153
Я уже точно не помню, вроде как на столбе сетевики ничего не разрешали.
21.11.24