    Схема 1. Так организовано ГВС с помощью газового бойлера сегодня. Делая так полагал решить сразу 2 момента:
    - организация циркуляции
    - подогрев через теплый пол.
    И всё это за счёт естественной циркуляции. Ведь бойлер это тот же котёл.
    Но работает плохо. За счёт маленьких диаметров и не соблюдений уклонов.
    Схема 2. Можно сделать циркуляцию ГВС с помощью циркуляционника. НО!
    Есть дума (признаю, что глупая) организовать псевдоциркуляцию через:
    переделка схемы,
    применение некоей термочуствительной запорной арматуры,
    циркуляции прямой нет, но есть разбор горячей воды.
    Вот как видится:
    1. если вода в ТП холодная, то разбор идёт через ТП.
    2. как только вода на выходе ТП определённой температуры, разбор идёт напрямую.
    3. полотенчики работают по принципу такому же:
    - вода на выходе полотенчика холодная, разбор через полотенчики,
    - вода на выходе полотенчика определенной температуры, разбор напрямую.
    Для реализации данного принципа надо иметь что-то переключающее потоки в зависимости от температуры. Но что? И безо всякой электрики.
    Кто подскажет?
     

    Вложения:

    • ГВС без насос.jpg
    • ГВС с насосом.jpg
    boa2011 , 23.03.11
    #1 + Цитировать
  2. pit bull
    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    9

    pit bull

    Живу здесь

    pit bull

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Владикавказ
    Это ж сколько воды надо вылить чтобы ТП прогреть?
     
    pit bull , 23.03.11
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    С насосом будет веселей полотенчики начнут греть. Зато расход газа тоже.
    На ТП и полотенчики можно поставить трех ходовой для тп, но хлопотно.
    Если трубы в стене и под плиткой разрушения будут серьезные. Удачи! :hello:
     
    cantexnik , 23.03.11
    #3 + Цитировать
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Х.з. подойдёт или нет (см.вложение).
    И здесь.
     

    Вложения:

    torez-1 , 23.03.11
    #4 + Цитировать
  5. pit bull
    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    9

    pit bull

    Живу здесь

    pit bull

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Владикавказ
    Трёхходовой кран. Но зачем такой гемор? Поставьте простенький циркуляционник и будет всё О'к.
     
    pit bull , 23.03.11
    #5 + Цитировать
  6. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    114

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересно, а кто-нибудь пробовал сделать теплый пол на накопительном электроводонагревателе, там же температура нужна не большая, макс 30гр.
     
    SKIT_SPb , 23.03.11
    #6 + Цитировать
  7. ТехСан
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    40

    ТехСан

    Живу здесь

    ТехСан

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электрическом? ;)
     
    ТехСан , 23.03.11
    #7 + Цитировать
  8. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    268

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    Ну упростим задачу.
    На схеме:
    1 поток от бойлера.
    2 это регулируемый поток через полотенчик. Регуляция должна происходить по температуре t1. Это выходная температура.
    3. это поток через байпасс. Идёт когда температура полотенчика достигла установленного значения.
    4. результирующий поток.
    Какое устройство можно применить в качестве температурного регулятора?
    Электромеханику не предлагать.
     

    Вложения:

    • смеситель полотенчика.jpg
    boa2011 , 23.03.11
    #8 + Цитировать
  9. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    114

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, я же написал "накопительный электроводонагреватель", а что Вас смущает?
     
    SKIT_SPb , 23.03.11
    #9 + Цитировать
  10. ТехСан
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    40

    ТехСан

    Живу здесь

    ТехСан

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хм... Интересная идея! :super:
     
    ТехСан , 23.03.11
    #10 + Цитировать
  11. SKIT_SPb
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    114

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    SKIT_SPb

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Причем он одновременно будет теплоаккумулятором.::
     
    SKIT_SPb , 23.03.11
    #11 + Цитировать
  12. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    268

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    Я оченно прошу не удаляться от темы.
    Повторяю вопрос - какое устройство регулирует входящие потоки в зависимости от температуры воды. Не электромеханическое.
    То, что было предложено регулирует ВЫходящие потоки.
     
    boa2011 , 24.03.11
    #12 + Цитировать
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    2.149
    Адрес:
    Ниуэ
    Ну если её перевернуть вверх ногами, то выходящий поток станет входящим. :)
     
    torez-1 , 24.03.11
    #13 + Цитировать
  14. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Уже писал - треходовой термоклапан. Человек фотку выставил.
    Может смонтировать?:faq:
     
    cantexnik , 24.03.11
    #14 + Цитировать
  15. boa2011
    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    268

    boa2011

    Живу здесь

    boa2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.07
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Москва
    Я конечно как всегда извиняюсь за занудство. Но попробую уточнить.
    Ежели по сцылке 1, то там есть термоклапана механические. Я попытаюсь Вам рассказать как они работают:
    эти термоклапана работают в одну сторону и разделяют поток (РАЗДЕЛЯЮТ) на два. Там в описаниях даже стрелочки для Вас показаны.
    Или Вы уверены, что этот девайс может работать в обратном направлении? Сами пробовали? Или дума тяжкая такой результат дает?

    Мне то надо соединять два потока (СОЕДИНЯТЬ) в один. Термосмеситель мне надо, а не разделитель. Причем регулировать смешение надо в зависимости от температуры одного из входящих потоков. И картинки рисовал. И всё равно как попугаи - трёходовой клапан, трёходовой клапан. Куда я его поставлю и зачем?

    Торез! Что история повторяется? Как с воздухоотводчиком?
    Ведь написал: надо без электрики!! Нет @лять! На тебе клапан с приводом!
    Или чукча не читатель?
     
    boa2011 , 24.03.11
    #15 + Цитировать

Смотрите также