    Основания такие: При перегрузке, либо КЗ в щитке, может отключиться как вводной автомат щитка, так и автомат, на котором "висит" линия этого щитка. А автоматы одинаковые!
    При достаточных токах КЗ и НЕкитайских автоматах, отключатся ОБА, из опыта. Вопрос, зачем?

    Если необходима селективность (чтобы сработал первым автомат ближайший к нагрузке), но надо применять селективный автомат, либо автомат с уставкой выше (в "верхнем" щите).
    При недлинных питающих линиях можно вообще обойтись без вводного АВ. В таких случаях, если всё-же есть необходимость отключения щитка по месту, ставят выключатели нагрузки, рубильники и т.п.

    Ни о каком снижении надёжности речь не идёт.
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    И что!? Для этого и рекомендовалось, чтобы можно было выключить к примеру баню, не отключая линию к ней и чтобы можно было обесточить и баню, и линию к ней.
    На фиг автору селективность если у него сработает ограничивающий В25А?!
    И пусть оба отключатся в доме, и в бане - и что!?
    Смысл - в удобстве отключения.
    -------
    По нагрузке на баню имеем:
    -Освещение АВ В6А(ЛН 3х60вт,1х40вт,вытяжка-400вт) ок
    -АВ В16-(здесь от одного автомата питается бойлер 1250вт и небольшой тэн-700вт) ок, может В13А поставить 2,8кВт,при ваших 1950кВт.
    -АВ В6-(освещение ЛН 4х60) ок
    -АВВ16 (Тэн-1500вт) может В13А сюда воткнуть,если ничего другого не будет?

    -АВ В16 (розетки комн.отд.-это ТВ и ДВД ,розетка чердака это отдельная розетка на чердаке м.б.использована для дрели,переноски т.е. на всякий случай.) - если сюда будет только то,что написали В10А хватит за глаза.
    Как вариант В13А(если найдете).
    Допустим дрель на 1 кВт(мощнее практически нет), мощная дисковая пила 2,2кВт(зачем такая на чердак?)
    Розетку с чердака лучше убрать вообще, а предусмотреть подключение удлинителя.
    ----
    Другое дело,если как автор пишет"... ГРЩ стоит на первом этаже дома в гараже..." Т.е. рядом со "щитком гаража"(в одном помещении), тогда да, один из В25А можно убрать. Если "щиток дома",тоже рядом с ГРЩ- тоже можно убрать В25А из "щитка дома". Но к отдельно стоящей бане однозначно оставить все как есть.
     
  3. U150
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    U150

    Живу здесь

    U150

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    SB3
    Извините. Немного уточню.В четвёртом посте я выложил ГРЩ.Уменя ГРЩ и щиток гаража -всё в одном флаконе.Если посмотреть схему.то в новой версии ГРЩ у меня начинается с АВ В 40 и заканчивается пятью теперь уже 2Р автоматами. От АВ 3Р В16 кабель12 метров до мастерской.От АВ В25 26 метров до бани.От АВ В16 там-же в ГРЩ УЗО и автоматы на гараж.С АВ В25 фаза В 6 метров до щитка в доме.АВ В25 фаза С те же 6 метров в тот же щиток в доме.И с АВ В25 фаза А девять метров до щитка второго этажа


    По нагрузке потребителей на баню понял.Спасибо.Автомат В10 на комнату отдыха найду.А вот АВ В13 сомневаюсь.В электромонтаже спрашивал -от 49ти дней.Собирать буду всё на DOEPKE из АСТРО может у них будет.Розетку из чердака уберу от греха подальше.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    От АВ 3Р В16 кабель12 метров до мастерской. - если одно помещение, то можно оставить один 4Р(или3P+N) B16А(в ГРЩ), вы же туда 5*4мм.кв. тянете. Если отдельно стоящее-лучше 2 поставить.

    От АВ В25 26 метров до бани. - разобрались) лучше два АВ 25 оставить, про розетки прочитал)

    От АВ В16 там-же в ГРЩ УЗО и автоматы на гараж. Насчет гаража-разобрались вроде, единственное-что там включаться будет? Может номинал АВ на розетки уменьшить? Если же принципиально нужно 16А, тогда может имеет смысл поставить групповой В20А,чтобы и уж и за свет спокойно) Сами определитесь)

    С АВ В25 фаза В 6 метров до щитка в доме.АВ В25 фаза С те же 6 метров в тот же щиток в доме.И с АВ В25 фаза А девять метров до щитка второго этажа
    - - - здесь решите нужны вам по АВ в каждом щитке на каждую линию дома и второго этажа и такие же в общем. Если нет-оставьте по одному в ГРЩ.
    Я просто когда вам это рекомендовал-думал расстояние большое и входа из гаража в дом нет.Извините уж.
     
  5. U150
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    U150

    Живу здесь

    U150

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Мастерская отдельностоящее строение оставим 4Р АВ В16 и в ГРЩ и в щите мастерской.
    Розетки и свет гаража.Это примерно 5-6 ЛН на 60вт А розетка не принципиально.
    Предполагается для зарядки АКБ опять таки небольшая дрель думаю и иногда чайник на веранде разумеется не всё вместе.Может действительно заменить на АВ В10А.
    Автоматы В25 в ГРЩ и в щитках дома оставлю так мне кажется удобнее.Схему завтра вернее сегодня подкорректирую.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Если память не изменяет, зарядка АКБ 10% током от емкости?)
    Если будет -5-7 А - думаю В10А ок будет.
    А вот чайники сейчас от 2кВт, тут уже надо внимательнее)
    Лучше день-два( а-то и больше,если время есть) еще подумайте, с кем-нить посоветуйтесь) Зато потом все как надо будет)
     
  7. U150
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    U150

    Живу здесь

    U150

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Да с чайником я погорячился.Посмотрел мощность 2200вт поэтому меняю в ГРЩ АВ В16 на В20 а на линии розеток гаража оставляю АВ В16.
     
  8. U150
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    U150

    Живу здесь

    U150

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Схему подкорректировал, выкладываю. Все-таки в гараже на розекти решил поставить по вашей рекомендации АВ В10, а розетки веранды (для чайника) вынес в другую группу.
     

    Вложения:

    • odnolineika6.jpg
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Смущает схема подключения УЗО в хозблоке.
    Может от 4Р в щитке линии однофазные "запитать" через свое УЗО?
    И на свет там может 1,5мм.кв. хватит,а-то у вас там 2,5мм.кв.
     
  10. U150
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    U150

    Живу здесь

    U150

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    С проводом на свет очепятался поправлю. Там 1.5 мм.На розетки и свет запитать от 4р автомата через своё УЗО наверное будет правильнее.подкорректирую.
     
  11. U150
    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    U150

    Живу здесь

    U150

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Россия
    Подправил.
     

    Вложения:

    • odnolineika7.jpg
  12. Максим74
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Максим74

    Участник

    Максим74

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Кто Вам посоветовал поставить автоматы характеристики В. Автоматы с такой характеристикой используют в основном в промышленном производстве, так как большая нагрузка на сети. Для дома достаточно будет и характеристики С. Всегда есть в продаже(В заказные) и не переплатите. Чтобы автоматы работали правильно, не пожалейте денег и купите импортные, для себя же делаете.(есть серии автоматов для использования в гражданском строительсве, не покупайте китай.)
    Номинал по току УЗО на отходящих линиях можно сделать меньше, так как в УЗО главная характеристика ток утечки (мА), а не ампераж.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Максим74, если не знаете, то не стОит так утвердительно нести откровенную чушь. Без обид:hello:
     
  14. Максим74
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Максим74

    Участник

    Максим74

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Челябинск
    Не знаю где вы увидили чушь, я сомневаюсь в вашей компетентности. Без обид.
    Как то в продаже электрооборудования я работаю давно, в основном с импортным. И когда к нам приходят горе электрики, часто удивляешься, что они изобретают.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Расскажите нам про разницу между С и В.