1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплоизоляция труб водоснажения

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем philipp_g, 14.03.11.

  1. philipp_g
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    philipp_g

    Живу здесь

    philipp_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер всем!

    Хотел поинтересоваться, есть ли в документах, обязательных для исполнения строительными компаниями (СНиП, ТУ и др.), требования по теплоизоляции водопроводных труб, проложенных внутри помещения?

    Идет спор со строителями, которые трубы холодной воды прокладывают в лагах и перегородках без утеплителя. Я переживаю, что трубы соберут конденсат и отдадут его утеплителю, который будет мокнуть и съеживаться. Да и горячую воду и трубы отопления хотелось бы тоже закрыть с целью энергосбережения.

    Заранее благодарен всем ответившим.
     
    philipp_g , 14.03.11
    #1 + Цитировать
  2. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.981
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.981
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Логично трубопроводы ХВС прокладывать в отдельных коробах, а не в теплоизоляции. А вот трубопроводы ГВС подлежат теплоизоляции для уменьшения теплопотерь, особенно стояки.
     
    unkas , 15.03.11
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Трубопроводы холодной воды теплоизолировать обязательно, при хорошем протоке конденсат гарантирован. На горячую воду по желанию теплопотери в размерах квартиры ничтожны. Удачи.:hello:
     
    cantexnik , 15.03.11
    #3 + Цитировать
  4. philipp_g
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    philipp_g

    Живу здесь

    philipp_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответы, но я хотел получить по-возможности статьи из СНиП, где это было бы требованием, а не просто рекомендацией.
     
    philipp_g , 15.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Конь
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    23

    Конь

    Живу здесь

    Конь

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Нет таких статей в СНиПе, изоляция ХВС по желанию.)
     
    Конь , 15.03.11
    #5 + Цитировать
  6. unkas
    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.981
    Благодарности:
    680

    unkas

    Живу здесь

    unkas

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.08
    Сообщения:
    1.981
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Люберцы
    Вчера посмотрел как сделана теплоизоляция у нас в новом офисном комплексе. Трубы ХВС заизолированы чёрной резиноподобной изоляцией (марки не знаю). Трубы ГВС заизолированы фольгированной минватой фольгой наружу.
     
    unkas , 18.03.11
    #6 + Цитировать
  7. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Одинцово
    Посмотрите СНиП 2-04-01-85 п.9.12


    и п.14.49 -----
     
    zshi , 18.03.11
    #7 + Цитировать
  8. philipp_g
    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4

    philipp_g

    Живу здесь

    philipp_g

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.11
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    14.49 к разделу "вечномерзлые грунты" имеет отношение :)


    И попутно вопрос насчет отопления... Есть ли аналогично СНиП, в которых есть требования по теплоизоляции труб отопления?

    Спасибо!
     
    philipp_g , 19.03.11
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Мой дом построен 1939, трубы водоснабжения изолировались войлоком.
    В то время здесь была Чехия. В советское время чехи строили здесь дома, все стояки изолированы войлоком и хол. и гор. :hello:
     
    cantexnik , 19.03.11
    #9 + Цитировать
  10. zshi
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35

    zshi

    ИТПшник

    zshi

    ИТПшник

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Одинцово
    О,:) точно!

    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 41-01-2003
    ,
    посмотрите тут.

    И тут:

    ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
    СНиП 41-02-2003
     
    zshi , 19.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Анастасия5010
    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Анастасия5010

    Новичок

    Анастасия5010

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Победы 33
    Там, где удается использовать легко надеваемый разрезной теплоизолирующий рукав, например, около запорного вентиля, оберните трубы и фитинги войлоком на мешковине. Обматывайте трубы по спирали, перекрывая предыдущий слой на 50%, чтобы получилась двойная изоляция, но не наматывайте слишком туго, иначе вы удалите весь воздух, и теплоизоляция ухудшится. Более наглядно и подробно можно посмотреть на сайте http://www.resav.ru/shop/teploizoljacija-k-flex/trubki/tolschina-stenki-6m/trubka-st-6-x-8.html
     