Схема электроснабжения домика в саду

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем 257, 14.03.11.

  1. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот поумничал, немного поглядите и скажите что поправить надо.
    Красное исправлено и дополнено.


    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673648/original.jpg
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    По 1-ой ссылке ни чего не видно.
    По 2-ой:
    1.Как то странно у вас, сначала на вводе кабель 2х6, потом идет 3х6, ну а к потребителям опять 2х2,5, либо 2х1,5.
    Вопрос 3х6 - это как?
    2. При 2х проводке так много УЗО и на вводе УЗО 300мА - все это как вас защитит в случае чего?
    :hello:
     
  3. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    Кроме щита на 1 этаже остальных щитов нет от розеток и освещения просто пока сопли висят.
    Из начально не планировалось делать заземление но тут по говорил людьми сказали лучше сделать так как планируется установка водонагревателя а к нему лучше сделать заземление вот и прогодится 3х6 (брать заземление).
    В книге написано что на УЗО лучше сотавить 3-4 линии (почему ХЗ)
    УЗО 63А/300мА а ХЗ типа противопожарное так нарисовано в книге и как оно сработает тоже для меня загадка.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Везде применять 3х проводку, а там где уже проложили 2х - исправить. Кабель использовать ВВГ или NYM.
    Контур заземления обязателен, но есть системы ТТ и TN-C-S в РЭСе лучше уточните какую применять.
    Еще вернемся к предыдущему посту, касательно того как проложена проводка за вагонкой? Ответ - кабель должен быть в металлической трубе (хотя бы в металлорукаве). Или проводку прокладывать - открыто, не пряча в сгораемые конструкции.
    УЗО по схеме если все будет 3х проводкой нормуль(хотя их количество излишне), хозяин барин. Для защиты чела УЗО 30мА даже при 2х проводке.
    На розетки УЗО тип А лучше чем АС.
    Реле напряжения нет - может не актуально.
    СУП, ДСУП не забываем (наличие на схеме не указано).


    Добавлено
    "в книге написано что на УЗО лучше сотавить 3-4 линии (почему ХЗ)"
    Да ХЗ от чего такая рекомендация, я против. Можно и на вводе 1 УЗО установить на 30мА тип А при TN-C-S и все будет в ажуре. Не забывать почаще исправность УЗО проверять кнопкой "Тест".
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Так-с ,батенька, :)
    АВ на свет поменяли? - Меняйте уже и УЗО не 25А, а на 40А.
    Номиналы АВ тоже не поменяли. Если у вас холодильник будет на отдельной линии, ставьте на него В10А, а не В16А.
    1. Рассмотрим на примере света (больше будет относиться к розеткам конечно) 4АВ по 6А в сумме дадут 24А, при токе прим в 27А - они не отключатся, при токе примерно в 32А - они отключатся через час.
    А ток через УЗО не должен превышать номинальный ток УЗО, т.е. пока как у вас нарисовано-25А. Поэтому однозначно меняем его на 40А. Также доп. "предохранителем" у вас служит вводной АВ на 25А для каждого из используемого вами УЗО, который через примерно час отключится при токе в 35А.

    Посмотрим на выбор АВ для видеорегистратора (мощность нагрузки только там правильно прикиньте) АВ С4А сработает при токе к.з. равном или больше 4*5=20А. У вас там УЗО на 25А, т.е. хорошо :)
    Если у вас не ожидается на этой линии скачков тока до 12А, Тогда лучше взять АВ В4А, который при токе к.з. равном или больше 4*3= 12А. Тогда УЗО на 25А на этой линии смотрится отлично)
    При тепловой перегрузке АВ С4А или В4А отключатся прим. с через час при токе прим 6А, что не представляет никакой угрозы для УЗО на 25А.

    Возьмем розеточные группы на 2-м этаже, резерв не считаем.
    Выходит три АВ по 16А. каждый при перегрузке отключится через час при токе прим в 23А. Допустим такую перегрузку на всех трех АВ , в сумме будет уже 69А. Но,у вас стоит вводной на 25 А(допустим с характеристикой "В") который должен сработать через час при токе в 35А. При токе 50А он должен сработать уже минут за 10. При токе близком к 69А минуты за 4. Т.е. вводной АВ у вас является защитой УЗО как от перегрузки,так и от маловероятного,но всё же к.з. в самом УЗО.
    Посмотрим что будет при к.з. на линии АВ В16А который должен сработать при токе больше или равном 48А - ок выходит,у нас УЗО на 63А.
    При АВ С16А который сработает при 80А картина уже хуже.

    2. УЗО на 100, 300мА защищает от пожара при наличии заземления) Или если где-то произойдет в результате повреждения изоляции провода утечка тока.
    Противопожарное-потому что не защищает человека от поражения током, если он допустим возьмется за корпус метал. прибора на который замкнула фаза, т.к. такой ток утечки проходящий через человека является смертельным Но при наличии заземления и соответствующего значения тока утечки такое УЗО отключит аварийную линию. В данном случае-весь дом. Потому что УЗО на 10, 30мА тоже являются и противопожарными) И сначала должны они сработать) отключив свои защищаемые линии.
    ----
    Общее УЗО в схеме которое 63А 300мА должно быть селективное(S)
     
  6. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вроде везде поменя по Вашим рекомендациям.
    Придется заземление делать отдельно так как на столбе висит тока 2 провода,
    а наш электрик говорит , что фаза и ноль может менятся местами:mad: И как мне быть тогда как организовать заземление. Но это уже отдельный разговор будет. Щас мне надо определится с размерами шита на 1 этаже.

     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Если беседка отдельно :)] стоя`щее строение.
    Надо в доме предусмотреть АВ отключающий и беседку, и линию к ней) И какая максимальная нагрузка может быть на линии беседки и на её розетки?
    Если фаза и ноль может меняться-ставить придется двухполюсные ав на линии.
    Попозже я вам схемку перерисую) а вы уж думайте стоит так делать или нет)
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Вот примерно так) Можно было бы использовать в целом при такой схеме вводной 2P C25А, если бы у вас сечение было 10мм.кв. по меди)
    1. Если на кухню вам хватит 20А
    ставите 2Р В20А, мало - 2Р В25А.
    2. Общий АВ перед УЗО света В10А - 2,2кВт, вам должно хватить, судя по описанию линий света).
    3. На розетки ставите 2Р В20А, мало - 2Р В25А.
    4. На беседку и т.п. В20А - думаю более чем достаточно) если в беседке свой щиток и расстояние не очень большое.
    ----
    Все остальные АВ ставите 2P и в принципе будет вам все равно где фаза, где ноль) Хотя не думаю, что у вас фаза с нулём будет меняться местами, хотя бы раз в год.
    Плюсы вы думаю видите, можете отключить неисправную группу, можете отключить неисправную линию) Только ещё бы на видеорегистратор наоборот сделать, сначала АВ-УЗО-нагрузка. А так да- примерно в 3 раза дороже выйдет. Зато потом можете только сечение проводов на вводе увеличивать и номинал вводного АВ, ампер так до 40 :)
    Найдёте общее УЗО на 80А 300мА(100мА) - хуже не будет)
    ---
    Ваш ВН-32 стёр) упустил мысль, вам же нужен работающий регистратор в ваше отсутствие. Тогда вместо ВН ставите что-нить типа АВ В25А или отключаете
    АВ 1, 2, 3, 4 :)
     

    Вложения:

    • 257 2.jpg
  9. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    Посмотрел предложную схему считаю , что 1.2.3 ставить не целесообразно так как потребителей не так уж много да домик то 36 кв м :aga:
    А вот 4 меня за интересовал так как от щита №2 до беседки щита №3 примерно 10 метров по чердаку в железной трубе пойдет.хоть может это и сильно звучит беседка это пристрой к дому , но на веранду это сооружение не тянет :|:.
    Щас его и нарисую.
    Выключатель напряжения в любом случаи оставлю (подобный этому)так как лень будет бегать на 2 этаж и все там выключать (щелкать выключателями как в самолете:aga:)
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Рисунки через "радикал" у меня не открываются, тогда да, оставьте свой ВН, АВ на беседку(4) и поменяйте местами АВ и УЗО регистратора, чтобы было АВ-УЗО-нагрузка.
     
  11. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    А в чем прелесть перестановки АВ и УЗО на видео регистратор
    вот вычитал что для линии на которой подключен компьютер нужно ставить УЗО тип А так оно или нет так.
    ПК будет подключен черз UPS (все скорей пока думаю над этим)
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Если комп через ИБП, то и ок) АС можно поставить Почему ав, потом узо, чтобы защититься от маловероятного, но все же к.з. в самом УЗО.
     
  13. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    На этом пожалуй и остановимся, Всем сбасибо за помощь. Но предложения принимаются до реализации решения (полная реализация 2012 году :aga:)
     
  14. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    771
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Екатеринбург
    По ходил по магазинам и обнаружил что АВ 47-29 IEK типа В нет в свободной продаже а если то стоят много в полно лежат типа С
    Вопрсо можно ли в данной схеме поменять автоматы типа В на С и какие будут потом их номиналы.
    И УЗО тоже поменяется номинал какой на сколько.
    Думаю сделать так УЗО везде поставить АВВ а автоматы IEK.
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Поищите ещё, у вас не маленький город, найдёте что-нить приличное по нормальной цене.
    При замене В16А на С16А получим ток отключения при к.з. не от 48А, а от 80А.