    Добрый день. Представляю на суд свое сочинение схемы электроснабжения домика в саду.
    Наданный момент выделена мощность 5 кВт (в дальнейшем возможно увеличение мощности, когда купят новый трансформатор)
    Кабель от столба до предпологаемового места установки электрощита в доме уже проложен 2х6 (маку не знаю , но местный электрик сказал, что на мой век хвати прошу на этом внимание не заострять. )
    И еще вопрос как сильно необходимо в этой схеме делать заземление и какое?
    [​IMG]
     

    Вложения:

    • 691867fb3f3a.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А мы заострим) мало-то что нарушили( спросить только некому) . Максимум что вы сможете увеличить это до 32А.
    АВ на 4А нашли в продаже?)
    Все УЗО на 25А увеличить до 40А ,все УЗО 16А увеличить до 25А.
    По поводу заземления можете посмотреть тему "Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?" в целом и 49 сообщение там в частности.
     
  3. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    С автоматы 4А лежат уже под столом .

    Согласен с величением УЗО еще раз книжку открыл тама так и нарисовано.
    А какой кабель сечением использовать для связки щитков на 1 и 2 этажах.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В смысле для связи?)
    У вас как, щиток на второй этаж "отходит" от первого?
    Считаете тогда допустимую нагрузку на втором этаже и соответственно сечение кабеля.
     
  5. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Частично разводка на розетки будет выполнена через 2 этаж и и распаячные коробки будут там же находится. поменял номинал на УЗО на 40А и помнял номинал на ВН 32 на 40 А незнаю может еще больше номинал поставить на выключателе.
    В схеме тоже все поравил кабель между щитами будет ВВГ нг 3 х 6
     

    Вложения:

    • f9f82bcfffe3.jpg
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У вас если вводной на 25А, что там за ВН32 или 40?! На схеме ничего не поменялось кроме сечения кабеля, а номиналы УЗО по току?
    И на втором этаже лучше свой общий АВ поставить)
     
  7. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    А то есть если ввыодной стоить на 25А то выключательнагрузки тоже должен стоть на 25 А
    УЗО для темный лес (честно сказать) схему взял из умной книжки но моего случая тама нет вот и пытаюсь сочинить.
    Какие мне надо ставить УЗО.

    Между щитами взял 3х6 для того чтоб если понадобится делать заземления (но это позже.)

    [​IMG]
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    У меня через радикал не открывается) АВ после вводного должен быть меньше по номиналу и иметь др. характеристику. Допустим вводной АВ С25А, тогда другой групповой B20А- вот так более-менее.
    А так что у вас-при перегрузке второго этажа может выключиться вводной АВ на 25А, а общий на 32А (допустим на втором этаже) и не шелохнётся)
    УЗО при вашей схеме -написал выше,все что на 16А заменить на 25А ,все на 25А поменять на 40А или на 63А. если предполагается установки вводного ав на 32-40А и не будет ограничивающих АВ перед УЗО розеток.
     
  9. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мне на участок дают 5 кВт зачем вводного ав на 32-40А
    не как не могу понять как тогда правельно выбрать УЗО 40А / 30мА (30мАток утечки а вот 40А для чего такой большой если вводной 25 А ?

    Вводной АВ С25А остается вот него и надо отталкиватся
    Выключатель нагрузки ВН марку ? подскажите правельную.

    ЗЫ работаю в области слаботочки (телефон, интернет, ТV) а вот в силе плохо разбираюсь.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Потому что при токе в 25*1.4~35А у вас АВ отключится прим. через час, при ~28А вообще не отключится. А превышение номинального тока УЗО вредно для него. Поэтому для света у вас АВ на 25А сойдут) а вот для розеток-неа)
    У вас вводной в доме или где!? Если в доме, то в таком ВН вообще у вас смысла нет, зачем он там?
    Вводной АВ желательно вообще поставить перед счетчиком.
     
  11. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    :hello:
    В щитке второго этажа две из четырех осветительных и две из трех розеточных групп запитывают линии первого этажа. Кажется более простым и естественным все сосредоточить в одном щитке 1-го этажа...
    По какой причине выбрано такое решение? :faq:
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Лучше "бросить" кабель 3х6 от щитка на щиток и на втором этаже "разводить", чем кучу линий тянуть на второй этаж.
     
  13. 257
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138

    257

    БалБес

    257

    БалБес

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дом еще до конца не сделан щас идет активное обустройство 1 этажа
    розетки на кухню проведены по 1этаж отдельными проводами так как еще полностью с фронтонами еще не определился как буду и чем утеплять. Поэтому и протянул их за вагонкой. А бытовые розетки будут подключатся с щита 2 этажа та как не хотел городить большой щит на 1 этаже домик то 6х6 всего то.


    Согласен полностью и там умен есть возможность сочинить большой щит а не городить огород 1 этаже


    Пока я совсем не запутался подскажите как делать.
    1 кабель со столба заведен в дом в щиток 1 этажа
    2 вводной автомат стоит после электросчетчика так по другому местный электрик не будет подключать
    3 Выключатель напряжения какой поставить? он нужен чтоб все лишнее отключат на долгое время (в саду бываю только выходные)
    4 линия для видео наблюдения ПК он же и сигнализация всегда под напряжением.будет защищен УЗО ??
    5 группа освещение УЗО ?? автомат?
    6 группа розетки УЗО ?? автомат 16 А


    Можно ли устанавливать в доме из пеноблока и обшитым вагонкой пластиковый щиток.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    1 кабель со столба заведен в дом в щиток 1 этажа - и в чем проблема?

    2 вводной автомат стоит после электросчетчика так по другому местный электрик не будет подключать - озадачьте его вопросом, что защитит от к.з. в счетчике и как его заменить если что, электрик полезет на столб бесплатно?)
    3 Выключатель напряжения какой поставить? он нужен чтоб все лишнее отключать на долгое время (в саду бываю только выходные) - Это о чем речь!? У вас вводной АВ должен весь дом отключать и всё что можно)
    4 линия для видео наблюдения ПК он же и сигнализация всегда под напряжением. Будет защищен УЗО ?? - как бы вы слаботочник) если есть 220 почему УЗО не поставить?
    ---
    Если планировали заземление, почему ВВГ 2хN мм.кв, а не 3хN мм.кв.?

    5 группа освещение УЗО ?? автомат? - Если АВ кухни и комнаты вам 4 А достаточно - по почти 900Вт - ок. На свет в доме АВ по 4А на линию, если вам хватает - ок! Только УЗО там надо поставить 25А 30мА

    6 группа розетки УЗО ?? автомат 16 А - на примере 1-го этажа
    если только конкретный обогреватель будет на линии 2кВт - на эту линию
    АВ В10А (В-характеристика).
    На линию хол., СВЧ - В16А.
    На плиту в 2 кВт - В10А и тогда УЗО не на 25А, а на 63А, 30мА.
     
  15. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    А вот тут можно поподробнее какие материалы, кабель применяете?