    Доброго времени суток .
    Для дачи 2 этажа , 100 м2 , каркасный , утепление 150 мм, мною было сделано пробретение - топка с водяным контуром , ну уж оч камин хотелось , щас докупил батареи . Появляться в зимнее время на даче предпологаю по выходным , или в отпуск . В скором времени буду производить монтаж сам . До настощего момента в эту тему не углублялся , в связи с этим возникает много вопросов . Не судите строго за может быть простые вопросы .
    1. какие трубы предпочтительней из бюджетных ? предварительно выбрал DIZAYN OXY PLUS
    2. диаметр труб прокладки ? я преположил что надо 25 мм
    3. везде ли диаметр труб должен быть одинаковым ?
    4. надо ли ставить какие либо вентили или краны на ветки СО , или проще взять коллекторы с вентелями ?
    5. на стальных радиторах вход выполняется 1/2 (16 мм), на сколько логично делать всю схему 3/4(25 мм) ?
    6. вообще схема рабочая или надо её доработать ?
    Заранее благодарен за дельные советы .
     

    Вложения:

    • СО дачи.jpg
    • Схема подключения котлов.jpg
    Kulbit , 12.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Котел с "открытым контуром" (макс. давлением 10м.в.ст.??) не предусматривает закрытой системы с избыточным давлением и установкой экспанзомата.
     
    Lyko , 12.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Kulbit
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Kulbit

    Живу здесь

    Kulbit

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Т.е. моя схема не верна ? По инструкции к топке макс давление в системе 1,5 Bar .


    Давление при прогреве будет расти постоянно ? можно предварительно расчитать давление в системе ?
     
    Kulbit , 12.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подбор "компонентов" не продуман.. Предохранительный клапан должен будет срабатывать при давлении ниже 1,5 бар.. Очень незначительный допуск "на давление".. Всякие бывают ситуации и клапан может не обеспечить требуемый сброс давления ..при высокой температуре. Вдруг остановится по какой-либо причине насос? Варианты действий?
     
    Lyko , 12.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Kulbit
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Kulbit

    Живу здесь

    Kulbit

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Вариантов не много на самом деле . Но клапанов на давление выше 1,5 Bar не видел .
    На случай остановки насоса по причине откл. электичества - UPS .
    А вот по причине поломки .
    а как схему доработать ?
     
    Kulbit , 12.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По схеме обвязки котла - нет комментариев. Схема СО смотрится приемлемо с разводкой д 25 ПП. и в каком плане дорабатывать.. Либо котел под давление, либо систему открытую и железными трубами.
     
    Lyko , 12.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.051
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А если эл. энергии нет долго?
    Бензогенератор :pioner:


    Либо локально, обогрев от камина.
    Либо СО с элементами ЕЦ, или полноценная ЕЦ(с "элементом" - насос :aga:).
     
    Legatron , 12.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Kulbit
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Kulbit

    Живу здесь

    Kulbit

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Моя схема расположения радиаторов ни как не распологает к ЕЦ . Вот еслиб как нибудь предусмотреть аварийный выход ... допустим при повышении Т открыается температурный клапан и идёт сбос холодного ТН в систему . Но это тока при условии что насос подключён к UPS.


    да тока в этом случае есть вероятность повреждения котла .


    А почему нельзя сделать систему открытую на ПП ?
     
    Kulbit , 12.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно и на ПП сделать, если гидростатическое давление в системе (высота столба воды) будет достаточно, чтобы предотвратить кавитацию на лопатках насоса при повышенной температуре воды.
    У "Грундфос"-а эти рекомендации - о необходимом давлении над местом установки насоса в системе, в зависимости от температуры, выглядят так:
     

    Вложения:

    • КАТАЛОГ grundfos_alpha(2-2l)-solar-up-upd-ups-upsd[1]_copy_12.jpg
    Lyko , 13.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Остается добавить, что в СО при некоторых условиях образуются, помимо "кавитационных шумов" самая настоящая кавитация. Для избавления от которой "наверняка" - служит избыточное давление, создаваемое в "закрытой" системе. Чем больше - тем меньше риск образования кавитации.
     
    Lyko , 13.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Kulbit
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Kulbit

    Живу здесь

    Kulbit

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Т.е. мне необходимо поднять как можно выше контур подача /обратка для создания давления в системе чтобы предупредить кавитацию ?


    Тогда проще разделить две системы - одна эл. котёл + СО , другая - топка + теплообменник .
     
    Kulbit , 13.03.11
    #11 + Цитировать
  12. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.243
    Благодарности:
    285

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.243
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Москва
    Для ТТ придется ставить теплоаккумулятор, а в нем теплообменник
    для контура СО :)
     
    vlad220 , 13.03.11
    #12 + Цитировать
  13. Kulbit
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Kulbit

    Живу здесь

    Kulbit

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Может быть есть возможность оставить всё в единой системе Не разделяя её на две через теплообменник ?
     
    Kulbit , 13.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    15.669
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Совсем не обязательно. Достаточно поднять на необходимую (возможную) высоту только один открытый "расширительный" бачок
    Можно. Только теплообменник не выручит в случае "без насоса" или "без электричества" А "погасить" 12кВт котла ..не сможет. ...Даже камин затопить не сможете, если что...:um:

    Есть такая возможность. Одна из них - на схеме (рис.).
    Т.к. имеется "ТТ котел" придется хотя бы часть разводки выполнить стальными трубами (термостойкими). т.к. горение его ..слабоуправляемо.:um: Одновременно, поднимая вверх разводку, создаем предпосылки и для ЕЦ, для чего оставшуюся "ПП - часть" разводки необходимо увеличить по диаметрам.(40-32) Что поможет и при исп. антифриза. Увеличенные диаметры, кстати, помогут и не "насиловать" насос (в ответ на это он не сделает вам ...кавитацию.:close:)
    Насос, прибл. 25х40 на 1-й скорости будет не опасен..

    Т.о. будут решены задачи:
    1. 100% безопасность котла по превышению давления. (откр. система)
    2. Сохранены рек. параметры по давлению в месте уст. насоса (ок.5м.в.ст.)
    3. Обеспечен теплоотвод от котла в случае прекращения работы насоса.
    4. Кое-какое тепло (а может, и неплохое) в режиме "без насоса/эл-ва".

    Последнее, наверное будет важно, когда ...приехав км. за 200 на дачу вечером, можно хотя бы погреться "у камина" и переночевать, а не ..разворачиваться назад.:aga:
     

    Вложения:

    • %20_1_~2АА.jpg
    Lyko , 13.03.11
    #14 + Цитировать
  15. Kulbit
    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12

    Kulbit

    Живу здесь

    Kulbit

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.07
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    А использовать данную топку при создании схемы с закрытым контуром возможно ? Я отдаю себе отчёт что произойдёт если оставить это без контроля .
    Собственно говоря разница высот между самой нижней и самой высокой точкой СО будет составлять 3,0 метра , Т.е. просто гавитация -0,3 Bar . (это по моей первоначальной схеме ) Но я не знаю каково будет создаваться давление при расширении ТН , эксплуатации СО. Неужели оно поднимется настолько высоко ?
     
    Kulbit , 13.03.11
    #15 + Цитировать