Кабели электрический и ТВ антенны в одном коробе

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ктото, 09.03.11.

  1. ктото
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    102

    ктото

    Живу здесь

    ктото

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Москва
    При проладке коаксиального кабеля ТВ антенны пришлось на участке примерно 1,5м проложить его в коробе вместе с уже находившимися там кабелями электропроводки ПВ-1. Допустимо ли это? Есди нет, то почему?
     
  2. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Хмельницкий
    Вас в каком плане терзают смутные сомнения? Если в плане влияния помех - 99% даю что их не будет, так как телевизор работает на частотах в миллионы раз больше нежели частота сети. Пример - прокладка кабельного телевидения в межэтажных стояках электроснабжения в многоквартирных домах. Если в плане безопасности - посмотрите разделы 2.1. ПУЭ. Я, например, ничего такого чтоб запрещало такую прокладку там не нашел.
     
  3. alexfed
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30

    alexfed

    Живу здесь

    alexfed

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Запрещено вести силовой и слаботочный кабель в "одном флаконе"(имеется ввиду в одной гофре, трубе). Смотрите нормативные документы
     
  4. ктото
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    102

    ктото

    Живу здесь

    ктото

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Москва
    А Вы бы не могли указать, какой конкретно документ надо смотреть?
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Из того, что есть у меня:

    ПУЭ, 6-е издание:
    2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.

    ВСН 60-89 „Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования” (Док. действующий – на февраль 2010 г.).
    1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализа-ции и электропроводки напряжением 220 В.
    При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.
    1.24. В помещениях прокладку магистральных участков, стояков и абонентских проводок сетей ТФ, ПВ и сигнализации следует выполнять, как правило, скрыто в каналах, стыках и пустотах па-нелей плит перекрытия и стеновых панелей, в подготовке полов, и пустотах между панелями и плитами, штробах под слоем штукатурки, в плинтусах (наличниках). Прокладку ответвлений к отдельным приборам (аппаратам) в служебных помещениях и в комнатах квартир разрешается выполнять открыто.
    В местах, где возможны нарушения исправности проводки кабели и провода должны быть за-щищены от механических повреждений металлическими профилями или проложены в пластмас-совых трубах или в металлорукава.
    8.3. Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать:
    наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающие установленные эксплуати-рующими организациями нормы и повышен¬ную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными раз-рядами или вследствие индуктивного или емкостного влияния соседних линий, возможность аку-стических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность воз-никновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях.
     
  6. ктото
    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    102

    ктото

    Живу здесь

    ктото

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Вот это место - формулирует то, чего мне следует опасаться, а именно: если проводка 220 В в этом месте короба замкнет - сгорит телик.

    Учитывая, что длина участка, где это может произойти, равна примерно 1-1,5 м, вероятность события не велика. Хотя телик будет жалко. С другой стороны, если проводка загорится, телик будет не самой крупной потерей. В любом случае, антенный кабель этот риск не увеличивает. Поэтму пусть будет пока как есть. По моему все логично?
     
  7. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Подольск
    Да дополнительно изолируйте кабель ТВ от провода электросети для самоуспокоения и всё. Если сечение проводки выбрано с запасом и правильно (в смысле не будет сильного нагрева проводов) - ничего там не произойдет. Никаких влияний на ТВ не должно быть.
     
  8. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Хмельницкий
    Прошу прощения за непрофессиональность, за то что недосмотрел п.2.1.16. Но почему никто не вспомнил п.2.1.15, подпункт 5:
    "В стальных и других механических прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
    1. Всех цепей одного агрегата.
    2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
    3. Цепей, питающих сложный светильник.
    4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
    5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу."

    И хотя говорится об осветительной цепи, полагаю это применимо и в данном случае - на ТВ-кабель дополнительно можно надеть гофру, или например стекловолоконную трубку если очень опасаетесь.
    С другой стороны большинство на этом форуме понимает, что вероятность возгорания проводов с попаданием фазного напряжения в ТВ-кабель именно в упомянутом коробе при наличии общих защищающих устройств ничтожно мала.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Потому что как ни крути, никакая слаботочка (радио, телефон, ТВ, интернет) не катит под определение "Осветительных цепей до 42 В". Даже с натяжкой.
     
  10. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Москва
    Ничего страшного, не переживайте. Пришлось, положите, и живите спокойно.
    Многие и слаботочные низковольтные цепи управления в силовом щите коммутируют. А на работе ребята витую пару с силовыми к серверам положили. Приемку прошло нормально. Более того, по тестам, скорость 1 Гигабит сети держит без помех.
     
  11. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Хмельницкий
    Не умничайте, ДмитрийМ, в п.2.1.16 тоже конкретно о слаботочке не говорится. Определение идет не по току, а по напряжению. А например упомянутое вами радио может иметь и 120 и 240 В, телефон - 60 вольт + 110 переменки при вызове.
    А нормативными документами на наших просторах не одно хорошее дело похоронено...
     
  12. ibomjah
    Регистрация:
    06.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    ibomjah

    Новичок

    ibomjah

    Новичок

    Регистрация:
    06.11.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Я на даче проложил кабель вдоль силового. Качество сигнала ухудшилось. И вроде хороший кабель, не китайский, советский с хорошей оплёткой медной, с толстой центральной жилой, а вот. Сопротивление близко к нулям, измерил до установки, но пока не прикреплён вдоль силового мощность сигнала около 60, после прокладки вдоль силового мощность сигнала 45%. Развести их не понятно как, усилитель и так стоит так что усилить больше никак, на соседней ветке после сплиттера кабель короче на 15 метров и там мощность около 70. Не может же так затухать сигнал из-за проводки?
     
  13. Mark1978
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    17

    Mark1978

    Живу здесь

    Mark1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Стоит освежить тему, с учётом перехода на цифровое телевидение...
    Как думаете - 10 метров под землёй, рядом с силовым кабелем - переживёт цифровое телевидение?
    И там же интеренет кабель хочу пустить 1 Гигабит (4 витые пары - то есть правод с 8-ю проводками).

    Уж больно не хочется на доме антенну ставить и по воздуху не хочу кидать. Хочу на сарае повесить всё барахло, а от него уже развести.
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.835
    Благодарности:
    4.112
    Адрес:
    Москва
    Я когда жил в частном доме, пользовался интернетом через оптоволокно.
    Не знаю сколько километров провода шло до меня, у меня от опоры до дома с тремя фазами эти провода шли практически вместе 35 метров.
    Фильмы онлайн смотрелись без проблем.
     
  15. Mark1978
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    17

    Mark1978

    Живу здесь

    Mark1978

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Оптоволокно будет у меня до сарая, а от него до дома уже витая пара.
    Так как не могу заранее проложить в траншею оптоволокно, а спайка будет стоить дороже всего этого.

    PS У меня планируется несколько строений. Развилку на все коммуникации буду делать в сарае-бытовке.
    И интернет буду рзватвлять от оптоволокна на обычные кабеля в нём.
    И Водопровод буду от колодца + от центрального водопровода коммутировать и разветвлять в сарае. Бойлер тоже будет стоять в сарае (по крайней мере на ближайшие строения).
    И электричество буду разветвлять в сарае.