1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Водомет - выбивает УЗО

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем morochenko, 07.03.11.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    Падение напряжения может происходить не во всем СНТ, а именно на Вашей ветке, или даже на Вашем отводе. Нескольких разболтанных скруток для этого вполне достаточно.
    Вместо насоса подключите эквивалент нагрузки (утюг, нагреватель и т. п.). Если падение продолжается - ищите причину в линии, начиная от питания насоса (розетки/кабеля) и далее, до ТП.
    Если падение пропало - поднимать насос и смотреть его. В SQ может попадать вода между контактной площадкой и корпусом двигателя (черное пластиковое донце, куда заходят провода и сам корпус двигателя). выкручиваете три или четыре (уже не помню) винта снизу насоса и проверяете состояние контактов. Заодно проверить и состояние кабеля.
     
  2. U-BIZON
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    82

    U-BIZON

    Живу здесь

    U-BIZON

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    82
    Спасибо Protasevich,
    Продолжение эксперимента:
    Уточняю линию: три фазы с ЛЭП опускаются в щиток, от щитка в дом входят фазы по сип 4х16, на чердаке в распаянной коробке переходят через ответвительные герметичные зажимы на ВВГ пнг (А) LS 4х4 и входят в УЗО ABB FH204AC-25/0,03, далее одна фаза пошла на первый этаж АВ С16 (основная нагрузка по дому), вторая на второй этаж АВ С16 и третья на ИБП. Проверил все соединения - все крепко закручено, скруток нет.

    что делаю:
    Подключаю к ИБП утюг 2400 В, ИБП показывает нагрузка 73%, вход резко падает до 130-136 V, выход показывает 220 V, ИБП не выбивает, продолжает работать. ? (по техническим характеристикам он должен выключаться при падении до 160 V или повышении до 280 V).
    Далее меняю местами входные в УЗО ABB FH204AC-25/0,03 фазы "первый этаж" с "ИБП"
    Повторяю эксперимент с утюгом - результат тот же.
    Подключаю насос.
    Первое что делаю включаю шланг летнего полива, проливаю воду минут 5. Тут не знаю как идёт подача воды в летник, то ли под собственным давлением воды скважины, то ли работает насос. Ведь насос для дома включает Автоматика регулировки давления, на базе PM/5 при падении давления в Гидропневмоаккумуляторе V-200, а летник подключён напрямую к скважине. Всё работает как без насоса.
    Второе что делаю открываю все краны, сливаю воду. Давление в баке падает и автоматически включается насос - на ИБП нагрузка 55%, вход постепенно падает до 136 V, то есть проходит предел в 160 V, недолго (около минуты) работает и отключается при "на вход" 150-155 V.

    Вариант
    отпадает, так как все контакты плотные и я поменял фазы.

    Падение не пропало - наверное успокаивает - насос рабочий, неполадок в насосе нет?
    Я в недоумении. Какой эксперимент провести ещё, что бы найти причину?
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    "Ускорение свободного падения".
    Для эксперимента потребуется высокая площадка/дерево/крыша, кирпич и голова электрика СНТ. :)] Может тогда исправят косяки с линией.
    Или искать стабилизатор нормально работающий с нужным входным напряжением.
     
  4. U-BIZON
    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    82

    U-BIZON

    Живу здесь

    U-BIZON

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.15
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    82
    Спасибо, улыбнулся.
    Мою проблему направили спецам по монтажу насосов,
    Я понимаю, что если я куплю батарею к ИБП, проблема может отпасть,
    но вопрос остаётся открытым, может найдутся тут Ньютоны и Эйнштейны?
     
  5. ren75
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    ren75

    Новичок

    ren75

    Новичок

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Возможно Ваш ИБП при отображении процента загрузки учитывает только активную составляющую нагрузки. Поэтому, в отличии от утюга, для двигателя насоса может и не всегда хватать мощности бесперебойника, да еще и с учетом просадки питающего напряжения и с учетом того что, насколько я слышал, сами насосы Грюндфос содержат не просто двигатель а еще и продвинутую систему различных стабилизаций и защит, что, если это имеет место быть, тоже вряд ли положительно относится к играм с их питанием.
     
  6. Worot36
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    1.128

    Worot36

    Живу здесь

    Worot36

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    1.128
    Адрес:
    Орел
    При включении насоса вырубает УЗО. Приезжали установщики, насос не доставали, все прозвонили. Вроде норм. Сказали поменять удлинитель. Поменял, через неделю все тоже смое. Пользуюсь пока как дачник. Поговорил со знакомыми, сказали узо поменять на автомат., но проблему утечки это не решит. Стоит ли заставлять насос вытаскивать и в гарантийку волочь?
     
  7. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.189
    Благодарности:
    1.055

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.189
    Благодарности:
    1.055
    Адрес:
    Подмосковье
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.577
    Благодарности:
    36.269

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.577
    Благодарности:
    36.269
    Адрес:
    Уфа
    @Worot36, @Dr Very, есть ещё один вариант - заменить УЗО.
     
  9. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.189
    Благодарности:
    1.055

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.189
    Благодарности:
    1.055
    Адрес:
    Подмосковье
    @Андрей 203, УЗО исправно. Сейчас этот насос работает через разд. транс. на подаче дождевой воды из бака (из колодца не хватает). Для стиралки-душа и т. д. А вообще то надо масло в движке поменять (утечка похоже из-за него).
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.577
    Благодарности:
    36.269

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.577
    Благодарности:
    36.269
    Адрес:
    Уфа
    Значит меняйте. :) Желаю успехов!
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    Именно сопротивление изоляции? Мегомметром?
    Было уже не раз. Привозят в сервис, ставим на стенд, гоняем - всё в порядке. "Вот Вам исправный насос, вот счет за проверку".
    @Worot36, @Dr Very, где-то уже попадалась информация, да и собственные наблюдения есть, что УЗО не всегда "дружит" с погружными насосами, причем абсолютно исправными. Поиском причины особо не заморачивался - это нужно смотреть проводку, что не совсем мой профиль. Из последнего - насос на дом работает без проблем. Как только хозяин начинает наполнять бак установленный на участке - тут же вырубает УЗО. При этом просто слив воды на участок их того же шланга к сработке УЗО не приводит. Хоть попа с кадилом вызывай. :( В чём причина - ХЗ, может там какой потенциал на баке сидит из-за разнородности материалов. Проверять еще каждую бочку на участке как-бы не совсем интересно. При всем при этом включенная в розетку газовая плита (электророзжиг) шибает током не по-детски, а УЗО на это хоть бы хны.
     
  12. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.189
    Благодарности:
    1.055

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.189
    Благодарности:
    1.055
    Адрес:
    Подмосковье
    @Protasevich, Я когда свой проверял мегомметром - явная утечка. Однако тестер явный контакт обмотки с корпусом не показывает. Делаю вывод - повреждена изоляция, но утечка на корпус через масло. Возможно там уже эмульсия с добавкой воды, а не диэлектрик. Но сейчас повторно разбирать не буду. Он сейчас нужен. В субботу добавим 3 р/кольца в колодце. Если вода прибудет - откажусь от резерва и попробую посмотреть что там за компот внутри. А без УЗО работать стрёмно, уже были случаи...живой пока. Да и в инструкции к насосу это чётко прописано.
    Вода и ёмкость (если металл) на стенде должна быть заземлена ес-но.
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.070
    Адрес:
    Орел
    Да я не про Ваш конкретно (про Ваши "приключения" читал:super:).
    Стенд ес-сно сертифицирован и соответствующим образом правильно установлен. Иначе, в том же суде, грош цена заключению о результатах проверки полученному на таком стенде.
     
  14. Worot36
    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    1.128

    Worot36

    Живу здесь

    Worot36

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.14
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    1.128
    Адрес:
    Орел
    ХЗ. Технически не силен. Будв звать электрика с работы. Факультативно сказал наф. УЗО Убрать. Ставили его по ТУ электрикоснабженцев. :)
     
  15. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.502
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мож наф электрика с работы?)