1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проводка в санузел и кухню

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем 5alex5, 27.02.11.

  1. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Что это? Где Вы такое видели?
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Ну в 71 сообщении, я так ваш ответ понял)
     
  3. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    24 сообщение не читали. Сумма токов в РЕ-проводнике и N-проводнике не может быть выше тока в L. В идеале по РЕ вообще не идёт ток. Поэтому считается по нагреву как двухжильный. В трёхжильном по каждому проводнику идёт ток.
     
  4. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Да, если так считать, то у стиральной машины должно получиться 40мА:)]! И какое ж УЗО? На самом деле измерял - 1.8мА. У водонагревателя не измерял, но откуда там вообще сколько-нибудь значимая утечка, если он исправен? Правда, электроника в нем есть (индикатор, кнопки режимов...). Блок питания всего этого добра не знаю какой, может, тоже импульсный. Надо будет утечку померить. А в инструкциях такого не пишут :(.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    Не надо передёргивать! Сначала прочтите, потом пишите!:no:

    7 кВт однофазной активной нагрузки - в поле допустимого длительного тока для одножильного алюминиевого провода сечением 4.0 мм кв. Читайте ПУЭ.
     
  6. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Утечка рассчитывается по допустимым средним максимумам при отсутствии фактических (измеренных) данных. 40 мА это 22 кВт - что такое важное стираете?
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    1. Если делаете такие смелые утверждения, то будьте добры, обоснуйте;)
    2. С какого перепугу мы для кабелей берём токи из таблицы для проводов и шнуров?? Обоснуйте№2;)
     
  8. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Почему не следует?


    Да постельное белье на роту солдат:)]. Прошу прощения, обсчитался. Конечно, 4мА. Близко к фактической величине.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    0.4мА*10А=4мА уже исправились)
     
  10. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Это не смелые утверждения, а правильное применение норм. Выучите понятие "провод", допустим, провод изолированный в оболочке - ничем не отличается от такого же кабеля.
    Что я должен обосновывать, какую-то левую таблицу?


    В старой проводке (распределительной в стояке) может отгореть ноль (не редкость). Соответственно, на заземлённые токопроводящие корпуса пойдёт напряжение до 380 В.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    Таблица в ПУЭ для Вас левая? Ну ну:)]

    Ещё раз, читайте ПУЭ. Как раз там для кабелей и для проводов в оболочке таблица одна и та же!:um:
     
  12. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Вы не поняли меня. Все это понятно. Я собираюсь подключить PE кабеля ТОЛЬКО К ЩИТКУ! К корпусам (и через розетку в том числе) подключать не собираюсь. Вы написали, что и к щитку не надо подключать. Почему?
     
  13. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Читайте эту таблицу внимательно! Я что должен каждую букву показывать? Или хотите курс обучения на форуме пройти? На какую хоть таблицу смотрите?


    Так а зачем его вообще подключать? Заизолируйте и пусть висит до лучших времён.
     
  14. 5alex5
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    5alex5

    Живу здесь

    5alex5

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    На случай перегрузки (или КЗ), если не сработает автомат. Провода начнут плавиться, и когда L и РЕ замкнут, сработает УЗО. Просто некоторое повышение пожарной безопасности. А какой-то вред от подключения к PE щитку Вы видите?
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.691
    Благодарности:
    4.507
    Адрес:
    Брест
    1. Не смешите меня (я про обучение:)]). И не надо считать себя умнее всех, некрасиво это. Тем более, что сами заблуждаетесь, и ПУЭ не хотите читать:no:
    2. Скан таблицы см. мой пост №25 в этой теме. Оригинал - таблица 1.3.6 ПУЭ-6. (в ПУЭ-7 по-моему нумерация таблиц и содержание не изменились)