1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разобраться с дымящим камином помогите плиз

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dimbmw, 13.02.11.

  1. dimbmw
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    dimbmw

    Новичок

    dimbmw

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток уважаемые специалисты

    Достался мне вместе с домом такой камин - беззубый

    Залез в него весь перемазался - нарисовал чертеж в масштабе в автокаде

    Поставил не все размеры - но масштаб верный

    Попытаюсь загрузить чертеж (см ниже).

    Теперь о грустном - от камина тянет в помещение

    Что с ним не так? Я посмотрел и-нет - вроде у большинства каминов зуб есть на задней стенке - у моего нету.

    Подозрения вызывают "полочки" внутри дымохода - может они создают завихрения и дым обратно выходит?

    Из мыслей - попробовать сделать из нержавейки что-то типа зуба, оперев его на эти "полочки"


    Пожалуйста, посоветуйте как быть :faq:
     

    Вложения:

    • kamin_my.jpg
  2. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    840

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Россия

    У Вас перепад температуры есть?
    В помещении тепло, на улице холодно.
    Если не будет перепада, редкий камин сразу тянуть будет. Дым будет охлаждаться, будет тяжелым и будет идти в дом.
     
  3. dimbmw
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    dimbmw

    Новичок

    dimbmw

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва

    Ну вобщем-то так всегда бывает - на улице зима и холодно, а дома тепло - для этого вобщем-то и нужен камин :aga:

    Речь не идет о "сразу" - он дымит и когда дымоход уже прогрет.
     
  4. вофкимы
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    58

    вофкимы

    Живу здесь

    вофкимы

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Питерская область
    Дымоход прочищен? Если да, попробуйте немного прогреть его чем-то типа фена или маленького электрического обогревателя. Ну, и, спецы прочитают, спросят, наверняка, высоту и др. характеристики дымохода.


    Пока писал, Вы уже добавили, что и прогретый дымит. Полазьте здесь по веткам, много народу эту тему поднимали.
     
  5. Десс
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    840

    Десс

    Живу здесь

    Десс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    1.047
    Благодарности:
    840
    Адрес:
    Россия

    Тогда сложнее.
    Возможно у Вас, доступ кислорода большой и количество дымовых газов, превышает производительность дымохода.
    Можно ограничить доступ кислорода, или увеличить производительность дымохода - почистив его, или увеличить сечение или увеличив длину трубы.
     
  6. dimbmw
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    dimbmw

    Новичок

    dimbmw

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Хотелось бы сосредоточиться именно на конструкции :hello:
     
  7. Dima557
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9

    Dima557

    Живу здесь

    Dima557

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Окно/форточка при работе камина открыты?
     
  8. dimbmw
    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    dimbmw

    Новичок

    dimbmw

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    20.530
    Благодарности:
    8.598

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    20.530
    Благодарности:
    8.598
    Адрес:
    Москва
    Если всё перерисовали точно, тогда скорее всего проблемма именно в отсувтствующем дымовом зубе и корявости всего топливника.
    Хотя может так же иметь месть заужения и нарушения в дымоходе.
     
  10. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    1.328

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.547
    Благодарности:
    1.328
    Адрес:
    Москва
    Как вариант - попробуйте перекрыть подачу воздуха на горение через зольник. Иногда помогает.
     

Смотрите также: