Первая попытка сделать правильный щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pokand, 07.02.11.

Метки:
  1. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Добрый день!:hello:
    Почитав форум , пришел к выводу что нужно срочно переделывать щиток.
    Сейчас имею :
    частный дом, старая и новая часть,
    линия воздушка голый алюминий, ввод 2-х проводной прямо на опломбированный счетчик, со счетчика на 6 шнайдеровских автоматов ВА63 С16, есть система заземления ТТ, но не на все группы.

    Проводку переделывать возможности нет, перед счетчиком ничего делать нельзя, только вот после счетчика, могу поставить новый щиток.

    Вот попытался сделать схему щитка (как смог:|:).
    имеющиеся группы (по схеме):
    1. двухконтурный котел (земля)
    2. кухонные розетки (земля) - холодильник, микроволновка, чайник, тостер, вытяжка
    3. новые розетки в новой части дома (земля) - компьютер, утюг, фен, телевизор, видео.
    4. новое освещение + старое освещение + старые розетки (БЕЗ земли)
    5. стиральная машина (земля)
    6. уличное освещение, гараж, погреб (БЕЗ земли)

    хотелось бы услышать замечания по доработке
    и получить ответы на вопросы:
    1. Какие УЗО применять (производитель, тип, номиналы и т.д)
    2. Какой контактор применить ( производитель, тип, номинал и т.д)?
    3 Может контактор лучше с реле по перенапряжению?
    4. Надо ли уличную группу пускать через УЗО (что бы избежать ложных сбросов)?
    5. На сколько мест брать щиток (может с запасом на будущее)

    Понимаю, что не совсем все правильно, но исходя из возможного, бюджетный вариант.
    Заранее спасибо!
     
    pokand , 07.02.11
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Не совсем всё понятно)
    Проводку переделывать возможности нет... ничего страшного,поставите второй щиток.
    1.Вопрос какая выделенная мощность? Не мешает и сечение проводов от ВЛ уточнить и какие в счетчик заходят.
    2.Установив УЗО на линии с "землей" и без , у вас будет два варианта.
    В варианте с "землей" если всё ок, УЗО у вас будет срабатывать при утечке на землю. Т.е. если вы видите что УЗО сработало, а вы ничего не трогали :)-ищите неисправность на этой линии.
    В варианте без земли, УЗО будет срабатывать в случае появления какой-либо цепи где возможна утечка и при непосредственном прикосновении человека к аварийным прибором. Тут уже сами поймёте что именно неисправно...
    Если считать что у вас выделено 63А ( а скорее всего 40А при 8.5-9кВт,что скорее всего), желательно установить хотя бы вводной АВ соответствующего номинала перед счетчиком в одном ящике.
    На линии с сечением провода 1,5мм.кв. надо поставить АВ в 10А, в крайнем случае 13А, где 2,5мм.кв. (надеюсь везде медь) АВ не более 16А.
    Все АВ с характеристикой "В",включая вводной.

    Если не получится, то всё во втором ящике. Пишу применительно к варианту 63А( в скобках 40А, что скорее всего у вас)
    1)вводной АВ 63А 2Р (40А 2Р)
    2)что-то типа УЗМ51, для защиты от скачков напряжения.
    3)общее УЗО 63А 100мА селективное с индексом А,может и АС.
    Я так понимаю что у вас всего шесть линий? Т.е. 6 кабелей подключенных каждый к своему АВ.Пишу исходя из этого.Если нет-рисуйте схемку что у вас сейчас.
    Пойдем по вашему описанию
    1) Котел -АВ 16А "В", затем УЗО 40А 30мА хар-ка АС, лучше 10мА (если линия не длинная и по мощности проходим)
    2) УЗО 40А 30мА хар-ка А, АВ 16А "В" кухонные розетки (земля)
    3) УЗО 40А 30мА хар-ка А, может и с хар-кой АС АВ 16А "В" новые розетки в новой части дома (земля)
    4) УЗО 40А 30мА хар-ка АС, АВ 16А "В" новое освещение + старое освещение + старые розетки (БЕЗ земли)
    5) УЗО 40А 30мА хар-ка А, АВ 16А "В" стиральная машина (земля)
    6) УЗО 40А 30мА хар-ка АС АВ 16А "В" уличное освещение, гараж, погреб (БЕЗ земли)
    Примерно как-то так :)
     
    SB3 , 07.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Вы не договариваете самого главного, что у Вас сейчас система ТТ вообще без защитного отключения, то есть вообще без дифзащиты, что очень потенциально опасно!

    В первую очередь Вам нужно купить автомат, номинал которого должен учитывать материал и сечение ответвления от ВЛ и ввода, с характеристикой В так как у Вас на ответвлении скрутки, и 2 УЗО 30 мА ≥63А!

    После счетчика поставить этот автомат, после автомата эти 2 УЗО, потом существующие групповые автоматы!

    Это минимальный, самый бюджетный минимум, который нужно было еще сделать обязательно до того как Вы подключали провода от ЗУ к розеточным клеммам!
     
    Наблюдатель , 07.02.11
    #3 + Цитировать
  4. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    Странно , когда я переделывал щиток, всего лишь дошел до сбытовой компании, где заполнил бланк , разрешение на снятие пломбы. После чего делал спокойно и до счетчика и после. Потом еще раз сходил и без проблем пришел мастер и опломбировал.
     
    slavka8 , 07.02.11
    #4 + Цитировать
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Уж самый-самый минимум тогда "... В первую очередь Вам нужно купить автомат, номинал которого должен учитывать материал и сечение ответвления от ВЛ и ввода, с характеристикой В, ..." 1 УЗО 30 мА ≥63А!
    2 УЗО конечно лучше ( всё равно пригодятся :) ) , но надо посмотреть как одно общее хотя бы работать будет, с учётом старой проводки и кучи линий.
    Славик, привет :)
     
    SB3 , 07.02.11
    #5 + Цитировать
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    ink_house

    Егор Кнопкодавович

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.430
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Казахстан
    Должны разрешить под пломбу.
    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
     
    ink_house , 07.02.11
    #6 + Цитировать
  7. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Непонятно!
    Вроде схему выкладывал уже..
     

    Вложения:

    • Схема ввода 1.jpg
    pokand , 07.02.11
    #7 + Цитировать
  8. pokand
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    87

    pokand

    Живу здесь

    pokand

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Харьков
    Выделено 1,3 кВТ
     
    pokand , 07.02.11
    #8 + Цитировать
  9. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    Такой выденной мощности (1,3 КВт) не бывает. Даже в советские времена и то выделяли по 3,5 КВт на квартиру или дом в деревне. При такой мощности даже чайник не вскипетишь.
    А, зачем вам в схеме контактор, для каких целей?


    И еще по поводу схемы. Смело обратитесь в Энергонадзор (можно по телефону), по поводу установки Вводного автомата до счетчика и после него, после этого снимаете пломбу и приводите все в порядок согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85, и поменяйте наконец воздушку на СИП-2 16 мм2, только не рвите ее перед заходом в дом, а сразу заведите на автомат до счетчика. Сильно не увлекайтесь УЗО, ставьте только в особо опасных зонах ( ванна, туалет, кухня, уличное освещение и т.д.), и сделайте нормальное заземление на весь дом.
     
    ValeraY , 07.02.11
    #9 + Цитировать
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Ппц, чего людям голову морочить, поменяйте АВ на 16А "В".там где 2,5мм.кв. меди. Где 1,5мм.кв. меди там больше 13А "В" не ставьте. И вводной соответственно с учетом сечения проводов до счетчика и его максимальному измеряемому току.
    И сойдет.
    СИП в АВ заводить не надо.
     
    SB3 , 07.02.11
    #10 + Цитировать
  11. ValeraY
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ValeraY

    Живу здесь

    ValeraY

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Россия
    СИП в АВ заводить не надо.


    Чем руководствуетесь при таких заявлениях?


    А вот про номинал АВ 13А первый раз слышу, если знаете где приобрести такой автомат скиньте адрес!
     
    ValeraY , 07.02.11
    #11 + Цитировать
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    А вы чем?)
    Арматуру к нему посмотрите. Тогда по вашему и медные многопроволочные можно не обжимая заводить?
    http://e-volta.ru/katalog/products/...teli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl
     
    SB3 , 07.02.11
    #12 + Цитировать
  13. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    135

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Липецк
    Интересно, тоже не знал, что есть АВ на 13А.
    А я последовательно с АВ на 16А ставлю УЗО на 25А, хотя думал поставить УЗО на 40 А. Это допустимо?(УЗО на25А?)
     
    автоТУР , 07.02.11
    #13 + Цитировать
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    УЗО имеет вроде 6-тикратный запас от ном. тока. Главное чтобы АВ успел сработать в соответствующем диапазоне и за время меньшее, чем УЗО может выдержать аварийную перегрузку.
     
    SB3 , 07.02.11
    #14 + Цитировать
  15. автоТУР
    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    135

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    автоТУР

    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ

    Регистрация:
    14.05.10
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Липецк
    Но почему-то УЗО выбирают на номинальный ток , больший, чем у АВ.
    Кстати, АВ уменя с характеристикой "С" .Надо посмотреть, что это такое, уже подзабыл.
     
    автоТУР , 07.02.11
    #15 + Цитировать