1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 15

Автоматический запуск генератора

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Alex18, 02.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    А как оно подключено и что за ЗУ, это SMPS? Или другое отдельное ЗУ? У Резерва2 например аккумулятор заряжается от него, и питается АВР от этого же аккумулятора в случае отключения тоже.

    В основном оставляют, ноль рвать по ПУЭ не рекомендуется. Но вообще вопрос спорный, почитайте темы о заземлении, там много доводов как в ту, так и другую сторону. У себя просто заземлил его в вводном щитке.

    Перегрев и чтобы АВР правильно управлял заслонкой, при прогретом двигателе ее можно не трогать.

    Хватит.
     
  2. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Спасибо откликнувшимся!
    Да.
     
  3. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    ЗУ я подключил напрямую к АКБ
     
  4. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    250

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Краснодар
    Модель какая?
     
  5. Retrorest
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Retrorest

    Участник

    Retrorest

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Тогда многие функции DRG-105,для Вашего случая излишни, хватило бы и DKG-173.
    Плюс два контактора и провод к генератору на запуск. и отдельного резервного блока питания ему не нужно (или тянуть ещё 12 вольт от АКБ)
    Но раз уже имеется 105, упростите схему его подключения до уровня 173го...
     

    Вложения:

    • 1c01de60da3774a68c349e333bc72aaa.png
    • thumb_DatakomDKG-173.jpg
  6. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • 20161120_191238.jpg
  7. Retrorest
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Retrorest

    Участник

    Retrorest

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
  8. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    МК Ведь постоянно питается от АКБ. Без ЗУ она быстро сядет!
    Кстати на Вашей схеме ноль рвется
     
  9. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Я взял 105 потому что запуск ГУ не всегда будет в автоматическом режиме
     
  10. Retrorest
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Retrorest

    Участник

    Retrorest

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    На МОЕЙ не рвётся,ноль сети и генератора общий, ег вообще не коммутирую.
    Я и писАл, что для 105 контроллера нужно постоянно 12 вольт от источники бесперебойного питания или АКБ генератора, подзаряжаемого автоматическим зарядным устройством.
     
  11. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Поэтому я и спрашиваю: надо ли рвать ЗУ и АКБ при работе ГУ, т. к. при работе ГУ идет подзарядка АКБ от самого генератора. Или это не кретично.
     
  12. Retrorest
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Retrorest

    Участник

    Retrorest

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    "Я взял 105 потому что запуск ГУ не всегда будет в автоматическом режиме"
    Так ручной запуск или отключение автоматического режима вообще в Вашем случае обеспечиватся установкой дополнительного тумблера.

    Не нужно стремиться усложнять систему, как правило это приводит к снижению надёжности.
     
  13. Retrorest
    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4

    Retrorest

    Участник

    Retrorest

    Участник

    Регистрация:
    20.07.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Автоматическое зарядное устройство отключать не нужно и при работе генератора обеспечьте подачу на него 220 в.
     
  14. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    По поводу Вашей схемы:
    Нейтраль сети и ГУ коммутируются через соответствующие контакторы, отдельно!
    А на схеме DKG105 нейтраль на общей шине!
    Вот что я имел ввиду
     
  15. Inko22
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Inko22

    Участник

    Inko22

    Участник

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Схема
     

    Вложения:

    • kontroller-avtomaticheskogo-upravleniya.2.b.jpg
Статус темы:
Закрыта.