Автоматический запуск генератора

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    412

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    412
    Для Wi-Fi решили готовый шлюз использовать. Пока на пробу вот такой взяли:
    783,65 руб. 20%СКИДКА | Серийный Порты и разъёмы RS485 Wi-Fi устройство IOT Серверный модуль Elfin-EW11 Поддержка Порты и разъёмы TCP/IP Telnet протокол Modbus TCP https://a.aliexpress.com/_AUrsJH
    Но у нас знаний в умных домах пока нет.
    А насчёт ИБП, то если есть выход у ИБП на запуск генератора, то у нас есть настраиваемые входы. Можно отключить автозапуск и настроить запуск по сигналу на вход.
    Либо несколько раз под заказ делали специальное программируемое реле напряжения для АКБ (оно давало сигнал на запуск).
     
  2. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    102

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Подскажите еще разок по IEK АВР, там проводки внизу разного цвета. Без разницы на каком из них должна быть нейтраль а на каком фаза (от перемычек питание потребителей) ?
     
  3. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    412

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    412
    Я на правый цеплял нейтраль, а на левый фазу.
     
  4. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Покритикуйте схему автоматического ввода резерва с ручным запуском генератора и возможностью автоматической его остановки IMG_20210523_144419_430.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20210516_151126_866.jpg
  5. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Одинцово
    Пересмотрел ещё раз схему, похоже задержку включения я не правильно нарисовал (получается, что коммутировать сеть будут доп контакты приставки контактора), нужно править, а как ещё не придумал.
     
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    А почему у Вас на рисунке модель переключателя SQ5-125 указана?
    У этой модели, если верить руководству, другие номера контактов для контроля ... не сходящиеся с Вашим рисунком.
    И даже если разберетесь с номерами ... зачем Вам нужны эти лампочки ... имхо, проще будет использовать их в виде "сухих контактов" ... например, непосредственно, подать, в нужную точку схемы генератора, "минус" для глушения двигателя.
     
  7. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Если хотите, чтоб кто-то разобрался в Ваших каракулях ... опишите, желаемый алгоритм работы всей схемы переключения.
     
  8. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Одинцово
    Алгоритм такой: при выходе напряжения внешней сети за допустимые пределы (контролируется РКН3, задержка восстановления 1...5 мин) или при полном отключении внешнего питания питания производится ручной запуск генератора. В момент запуска на генераторе включён автомат "сеть"!
    После запуска генератора реле РКН1 ждёт пока напряжение войдёт в допустимый диапазон и включает потребителей с 5 минутной задержкой (для прогрева генератора).

    Т. к. РКН 1 само может выступить в роли реле задержки, из схемы исключена кнопка и контактор.

    Схема включения рубильника (автоматический режим с приоритетом входа внешней сети) прикреплена к первому моему сообщению

    Как лучше реализовать останов генератора (по маслу или перекрытием топливного соленоида) пока не решил.
    Возможная точка управляющего сигнала через реле с задержкой (для остывания генератора) на схеме обозначена "*"

    Так сложно сделано, чтобы минимизировать головную боль запускающего (жена, сын-подросток) и исключить опасные и дорогие ошибки в действиях.

    Q1 и Q2 - автоматы вентиляции и собственных нужд (освещение + Розетка), сответственно.

    L1, L2 - Индикаторы наличия напряжения на входах
    L3, L4 - Индикаторы положения рубильника

    Уточненная схема и схема работы рубильника в автоматическом режиме (из описания) прилагаются.
     

    Вложения:

    • IMG_20210523_190243_362.jpg
    • IMG_20210516_151126_866.jpg
  9. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Одинцово
    Насчёт сухих контактов мысль не плохая, но боюсь их положение зависит от того, в каком режиме был обесточен рубильник. Хотя нужно будет собрать стенд и поэкспериментировать)
     
  10. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    Всем привет! Никто не сталкивался с ситуацией- сегодня в течении минуты свет выкл и вкл 6 раз. соот гена заводился и глох. Как бы сделать чтобы он хотя бы минуту от момента выключения света не реагировал. Пока приходит мысля поставить ИБП типа APC и реле.
     
  11. Chip_SET
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    634

    Chip_SET

    Живу здесь

    Chip_SET

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    1.590
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    МО
    Может наоборот? Выключение гены отсрочить минут до 10?
     
  12. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    Ну может и так
    тогда и одного реле времени наверно хватит
     
    Последнее редактирование: 27.05.21
  13. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.846
    Благодарности:
    1.270

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    2.846
    Благодарности:
    1.270
    Адрес:
    Москва
    В щитах АВР для Fubag и Daewoo реализованы - задержка или её отсутствие для запуска двигателя.
    Вот из Инструкции по эксплуатации оттуда:

    Задержка запуска генератора
    10 сек.
    Требуется для предотвращения запуска генератора
    в случаях кратковременного отключения напряжения,
    например при запусках мощной техники

    Задержка переключения на сеть
    20 сек
    Требуется для предотвращения излишних перерывов
    в электроснабжении (морганий) и (или) остановок
    генератора при пробных включениях подачи питания
     
  14. Mahle
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37

    Mahle

    Живу здесь

    Mahle

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    246
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Балашиха
    не хватает. У нас по опыту примерно минуту свет может вкл/откл несколько раз. Хочу кстати с оказией замерять диапазоны указанные в мануале. Интуитивно они меньше. Запуск у меня идет сек через 5, отключение через 10. Но надо попробовать с секундомером
     
  15. Верховцев
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277

    Верховцев

    Живу здесь

    Верховцев

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Одинцово
    Я бы использовал (и буду использовать) на входе реле контроля напряжения. У этих реле есть задержка включения после восстановления параметров питания.
     