    Описание увидел, а как это выглядит, что нибудь еще умеет, кроме управления заслонкой? Цена?
     
  2. ВладимирБ
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4

    ВладимирБ

    Участник

    ВладимирБ

    Участник

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В профиле у человека(OlegusR) указан сайт. Там можно все подробно изучить.
     
  3. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Москва
    3.10 - это старая версия с 1-wire линией связи. Там нет RS485.
     
  4. ffocus
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37

    ffocus

    Живу здесь

    ffocus

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я в курсе)
    Замена плат?

    Хотя... уж сколько лет работает. Проапгрейдил с 3.00 на 3.1. Укоротил линию связи - ушли глюки от наводок... Приделал АВР с мотором. Чего ещё надо...)

    Кстати, ещё раз спасибо за прибор!)
     
    Последнее редактирование: 04.03.20
  5. kasyan15
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    kasyan15

    Участник

    kasyan15

    Участник

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тихвин
    Всем привет. Подскажите! У меня генератор WILSON 9.9кВт. Все работало замечательно 23 года. Три дня назад. мы его перенесли на другое место на участке на 50 метров от дома. переподключили соответственно как было до этого. В итоге с дома вручную генератор запускается и дает напряжение на дом, а в автоматическом режиме при отключении света, он запускаться отказывается. Что могло произойти?
     
  6. kasyan15
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    kasyan15

    Участник

    kasyan15

    Участник

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тихвин
    Сделано много фотографий, проверено раз 10. Результата ноль. Схемы и документов на подключение нет. Вот и думаем теперь почему? Просто ладно бы в ручном режиме не пускался бы генератор, а то ведь работает. Значить я думаю электроника АВР не дает сигнал на запуск. Вопрос почему?
     
  7. John2012
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    42

    John2012

    Живу здесь

    John2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Кабель управления наращивали? Каким сечением? 50 метров от дома достаточно большое расстояние. Скорее всего у вас потери мощности сигнала в кабеле управления
     
  8. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из- за увеличения длины проводов увеличилась просадка напряжения питания контроллера. При ручном запуске (предполагаю) контроллер подпитывается от зарядки и нормально запускает двигатель, при автоматическом запуске зарядка обесточена, при включении стартера напряжение просаживается + потери в проводах, и напряжения уже не хватает для питания контроллера, он теряет питание и перезагружается. Нужно увеличить сечение жил "+" и "-" либо объединением жил, либо доп. кабелем, я, если провода уже не прокинуть, "-" передавал по заземляющей жиле силового кабеля.
     
  9. kasyan15
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    kasyan15

    Участник

    kasyan15

    Участник

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тихвин
    Был кабель 1.5квадрата. Увеличил соединил в пучек по три. Стало соответственно 4.5квадрата. Я думаю что достаточно. Но результат такой же. Не знаете куда можно позвонить по этой проблеме.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    @kasyan15,
    Попробовать поставить АКБ с автомобиля?
     
  11. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужно понимать что происходит в момент автоматического запуска на щите автоматики и непосредственно возле генератора: звуки, сигналы и пр. Контроллер находится в АВР или на электростанции? Представительства WILSON, по моему, в Питере нет. Когда-то их продавала "Президент Нева".
     
  12. kasyan15
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    kasyan15

    Участник

    kasyan15

    Участник

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тихвин
    АКБ стоит уже на 60 ампер от автомобиля. Фото АВР прикладываю. При выключении автомата в авр полная тишина. В ручную запускается.
     

    Вложения:

    • P_20200306_104021.jpg
  13. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда такие версии: 1) выбран ручной режим; 2) контроль фаз взят с входа автомата, который выключаете, попробуйте в автоматическом режиме отключить вводной автомат на столбе.
     
  14. kasyan15
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    kasyan15

    Участник

    kasyan15

    Участник

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тихвин
    Этот автомат стоит совсем в другом месте. И при его отключении раньше все работало. Просто можете объяснить. От генератора идет 4 провода. На двух из них 12.7 ворота. По двум другим от авр поступает 220в в генератор. Ну и соответственно силовой кабель отдельно. Запускается он замыканием двух первых проводов на которых 12.7в зачем вторая пара?
     
  15. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для питания вспомогательных устройств: зарядное устройство, подогреватель (если есть). Если запуск замыканием проводов- так и посмотрите почему они в ручном режиме замыкаются а в автоматическом- нет.
     