Автоматический запуск генератора

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex18, 02.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AFK-Viktor
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48
    Схема какая то мутная, где N возьмется после переключения на резерв?
     
  2. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Москва
    Сетевую нейтраль лучше не коммутировать. А вентиляторы - это стабилизаторы? Если да, то их лучше ставить на сеть до АВР. Чтобы генератор и инвертор через них не шли.
     
  3. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    414

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    414
    Он также остановится под нагрузкой как и с контактором.
    Это может произойти и с окончанием топлива. Контроллер отключит контактор когда уже обороты начнут плавать, но генератор всё равно останется без охлаждения.
     
  4. Avk981
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2

    Avk981

    Живу здесь

    Avk981

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2
    с генератора придет на общую шину а оттуда ко всем
    это которая идет на блок автоматики (красным текстом вопрос, её?), если её, то как автоматика без нуля поймет что фаза пропала и даст команду на запуск генератора?
    да это стабилизаторы, пока 2шт, третий нет необходимости первое время... думал в режиме байпас их держать, чисто на лето когда жара если будет надо их включать, а так в межсезонье сеть стабильна,
    но всё равно спасибо учту при подключении
     
  5. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    414

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    414
    1. Вы хотите сказать, что при отсутствии сети и генератора, и при последующем подключении его, реле должно подать питание с генератора на сетевой вход переключателя?... а не много ли обвеса получается?
    2. Только если в самом генераторе. Но это тоже возни много.

    По сути такой же переключатель в родном щите Дженерака. И там не парятся по этому поводу.
    Минусы есть в любой схеме.
    От контакторов я отказался по причине установки байпаса. Стоимость сильно возрастает.
    У всех мотор-приводов... даже с промежуточным положением, будет та же самая история с последующим запуском под нагрузкой. Без питания со стороны сети, он не вернётся в приоритетное положение.
    За последние 6 лет я АВРов перевидал много.

    Единственный более менее сносный вариант, это контакторы с байпасом и возможностью подключать генераторный контактор от генератора без помощи контроллера (если выйдет из строя).
     
  6. Kom-post
    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    414

    Kom-post

    Живу здесь

    Kom-post

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.19
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    414
    Нейтраль лучше не рвать. Стабилизаторы вытягивают фазу относительно нейтрали. ААтуттона будет "плавать по всему треугольнику".
    Вы сами себе создадите одну из самых неприятных аварийный ситуаций.
    1. Стабы лучше ставить до АВР.
    2. Нейтраль, мало того что не рвать, так ещё и повторно надо заземлить.
    3. Тоже самое и нейтраль генератора.
    4. ИБП до стабилизаторов тоже бессмысленно.
     
  7. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Москва
    Нет. Это та, что идет через левый пакетник мотопривода. Нейтраль от сети (точнее после разделения PEN) должна идти сразу на разьем-планку, а от туда (можно тонким проводом) на верхний контакт N пакетника мотопривода. Иначе он работать не будет.
     
  8. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    921
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Москва
    В моем автозапуске пауза/работа основной режим. Также есть режим "управляемая нагрузка" - это использование мотопривода для дистанционного подключения нагрузки к сети (без генератора). Все эти плюшки при простом подключении не работали бы.
    А так... каждый сам решает что важнее. Но пуск и остановка под нагрузкой - это точно не нормально. Это и генератору вредно и нагрузке.
     
  9. AFK-Viktor
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48
    А N точно придет с генератора? Инверторный? Я бы вообще не рвал N, т. е. не комутировал, как сказано выше
     
  10. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Нет
    Неправильно. Блоку АВР не с чем будет сравнивать Напряжение Фазы основной сети во время работы сети от генератора. Потому что вы отключите входной ноль сети мотоприводом
     
  11. Avk981
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2

    Avk981

    Живу здесь

    Avk981

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2
    Недосказал основной ввод у меня в другом щите, от него придет в тот, рисунок которого я вам показывал.
    Я позже скину переделанный по вашим рекомендациям чертеж подключения, прошу подкорректировать красным цветом что к чему подсоединить
    Добавил надпись для ясности,
    В таком случае меняет дело в месте авр или нет?
     

    Вложения:

    • 16CA61A8-991A-478C-9C54-96469BD69F47.jpeg
    • 5C99CBC8-5277-4299-A1FD-FC3C2F9A2208.jpeg
    Последнее редактирование: 14.03.19
  12. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.002
    Благодарности:
    609
    Адрес:
    Тольятти
    Ничего не понятно. Что это за паутина из тонких проводов, ПВСа, где стоит этот щит и что от него запитали кроме щита АВР? Какая система заземления выбрана? Заземление дома и этого щита учета связаны или нет?
     
  13. Avk981
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2

    Avk981

    Живу здесь

    Avk981

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2
    В сб буду дома распишу подробно
     
  14. AFK-Viktor
    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    AFK-Viktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.18
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    48
    У Вас ВСЕ провода от автомата должны идти на переключатель АВРа! слева, от переключателя АВРа снизу должны идти все 3 провода на вводной автомат (или автоматы) щитка в доме!
    вот примерно схема
    Shema320_3f.jpg
    ну только тут контакторы, а так логика ясна
     
    Последнее редактирование: 14.03.19
  15. Avk981
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2

    Avk981

    Живу здесь

    Avk981

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    2
    Ну вроде так и есть с 3х полюсного выходят 3 фазы и ноль с общей шины и пошли белым кабелем 5х6мм2 (5ый желтый земля - контур тут же под щитом 2 штыря по 1,5 м в земле обварены полосовой как положено) на щиток с авр, вот щиток авр я и рисовал со стабилизаторами