1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Деревянные балки перекрытий

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.

Метки:
  1. lutsv
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    lutsv

    Живу здесь

    lutsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    На мой взгляд, это соответствует СП 31-105, в части соблюдения стыковки досок на четверти длины пролета (у меня общая длина 6600, шаг балок обвязки 2000), "коротыши" По 500. Но хотелось бы услышать мнение профессионалов.
     
  2. anizotrop
    Регистрация:
    31.03.23
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    145

    anizotrop

    Живу здесь

    anizotrop

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.23
    Сообщения:
    528
    Благодарности:
    145
    С чего это вдруг? Фактически там всё держит трение, а клей и шпильки просто не дают этому трению прекратиться, увеличивают коэффициент трения и обеспечивают силу прижима.
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.164
    Благодарности:
    42.372

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.164
    Благодарности:
    42.372
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @anizotrop, ну если не учитывать требований деревянного СП в части производства клеедеревянных конструкций, но таки прочитать инструкцию к клею и составить план действий...
     
  4. lutsv
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    lutsv

    Живу здесь

    lutsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    @svg2000 Прокоментируйте пожалуйста мое сообщение.
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.164
    Благодарности:
    42.372

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    23.164
    Благодарности:
    42.372
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lutsv, а меня смущает замена стыковочного бруса на пакет досок. :(

    На мой взгляд это неверно. Брус в том числе и затыкает дырку. И отсутствие нужного пиломатериала (влажность и размер) есть повод отказаться от поставщика или СИП в целом.
     
  6. Poleshuk
    Регистрация:
    10.07.19
    Сообщения:
    512
    Благодарности:
    501

    Poleshuk

    Живу здесь

    Poleshuk

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.19
    Сообщения:
    512
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @lutsv, @svg2000,
    Предположу, что доска сама по себе пересекает несколько опор (свай) и фактически стык только из-за недостаточной длины доски. Пакет лишь для того, чтобы увеличить жесткость доски на кручение и упростить стыковку панелей на обвязке. В таком случае пакет даже предпочтительней цельного бруса, т. к. доски можно разместить волокнами в разные стороны. Вопрос только в надежности крепежа и наличия вайм/мощных струбцин у монтажников.
    Лично меня больше смутили бриджинги/перемычки в шахматном порядке. Будь это чисто деревянное перекрытие, то подобный конструктив был бы неприемлем. Но в случае применения плитного материала многие вещи упрощаются, хоть и не нивелируются. И все-таки кто-нибудь сможет пояснить подобное расположение бриджингов? Как лаги (5) крепятся к обвязочному брусу в месте, обозначенном на чертеже цифрой 2? Что мешает перекрытию уползти в сторону и сложится? Надеюсь не 2 гвоздя в торец доски! Поэтому же вопрос расположения перемычек и актуален.
     
  7. lutsv
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    lutsv

    Живу здесь

    lutsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Также могу предположить от складывания спасут два листа осп и ППС склеенные между собой и пробитые гвоздями с 2х сторон к лагам. Да и перемычки тоже пробиты к листам осп и жестко зафиксированы в распор между лаг и + обвязочная доска по периметру. А если заменит 150 доску на 200 одинарную, пройдет по нагрузкам под полусухую стяжку?
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  8. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите вот тут https://www.hotwell.ru/tutor.htm пункты 4, 14-17.

    Скорее всего, у Вас речь идет о составных брусьях из досок естественной влажности. Или о сухих калиброванных нестандартного размера? :faq:
    Доски ЕВ, собранные в пакет, надо бы прострогать по кромкам. Это запланировано?
    Возможна последующая неравномерная усушка досок, с образованием ступеньки между панелями.

    "Коротыши" по 500. Мне казалось, что после торцовки досок, с удалением потрескавшихся участков возле торца, доска должна получиться короче 6 м, а коротыш - длиннее.

    Что касается соединения в четверти длины пролета:
    - пролет у Вас, надо понимать, 2 метра, между балками обвязки.
    - в крайнем пролете, надо было бы отступить от края 3/4 пролета, то есть коротыш должен быть 1.5 м.
    - то, что написано в СП, напрямую относится только к 2-пролетным балкам с равными пролетами. При числе пролетов больше 2, или при неравных пролетах, нужно стыковать в точках нулевого момента, а они обычно не в 1/4 пролета, или даже отсутствуют в выбранном пролете.
    Конкретно в Вашем случае (3-пролетная равнопролетная балка), нужно было бы стыковать в 80% длины пролета, т. е. примерно в 1.6 метра от края.
     
  9. lutsv
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    lutsv

    Живу здесь

    lutsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Доска каменной сушки. Доска естественно после строгания будет чуть меньше 150мм, чтобы плотно входить в СИП панель. Вообще прикинул в калькуляторе балок по прогибу проходит и одинарная доска 145 мм. Или может заменить на 200х50.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250409-192526.jpg
  10. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546
    Адрес:
    Москва
    При расстоянии между прогонами обвязки 2 м, сдвоенная доска 145 - вполне нормально.
    Зыбкость (прогиб под сосредоточенной нагрузкой 2 кН) - порядка 1 мм. Если прогоны сделаны нормально, то впишется в нормативные 2 мм.
     
  11. lutsv
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    lutsv

    Живу здесь

    lutsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Просто здесь все пишут, что сдвоенная доска ни есть гуд, и если перерисовать сращивание составной балки на правильный вариант- стыковка на прогоне, то получаем увеличение материала и стоимости сопоставимой с 224 панелью и 200 доской, вот и думаю переделать на доску 50х200.
     
  12. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546
    Адрес:
    Москва
    Можно ссылочек, про кто это "все". Это форум, не на всё нужно обращать внимание.
    Это допустимый вариант, но очень неэффективный. С потерей прочности в 1.5-2 раза, увеличением прогибов и зыбкости. Лучше состыковать в 1.6 м от края, по паре гвоздей с двух сторон от стыка.
    Ну какое увеличение материала? Длинная доска, та же самая. Коротыш 1.6-2 м, придется делать не из обрезков, а отрезая от длинной доски. Пусть, например, второй размер дома 10 м, тогда у нас 15 составных балок, 30 коротышей. Дополнительно десяток досок? Точно, это так дорого?
     
  13. lutsv
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    lutsv

    Живу здесь

    lutsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Выше svg, Ваша ссылка 14 пункт, поскольку здесь не сразу заметили мой вопрос, продублировать его в соседней СИП ветке https://www.forumhouse.ru/threads/550696/page-159. Во вложении 2ой вариант с переделанным перехлестом, по цене сравнино с одинарной 200 доской.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250410-095712.jpg
  14. SergeChe
    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546

    SergeChe

    Живу здесь

    SergeChe

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.14
    Сообщения:
    4.087
    Благодарности:
    7.546
    Адрес:
    Москва
    @lutsv, С доской камерной сушки, рисков гораздо меньше.

    Со стыком в 1.6 м от края, получаете неразрезной прогон https://www.forumhouse.ru/posts/26006529/
    Со стыками на опорах - конструкцию, в которой в самых напряженных местах, на опорах, работает только одна доска из двух, с потерей прочности и жёсткости https://www.forumhouse.ru/posts/26866467/
     
  15. lutsv
    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6

    lutsv

    Живу здесь

    lutsv

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.16
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    6
    Т. Е. По вашему стык надо сделать здесь (отмечено красным) тогда он все равно "висит" В воздухе с одной точкой опоры, какая разница тогда какого размера коротыши. Как мне кажется балка работает именно на пролете, а на обвязке она просто передает нагрузку.
     

    Вложения:

    • upload_2025_04_10_12_11_08_852.jpg
    Последнее редактирование: 10.04.25