1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6

Контроллер Brio 2000 M и дополнительные механизмы

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Сергей2, 12.05.10.

  1. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.849

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.849
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Тогда выкинь это БРИО (я серьезно) и купи просто реле давления за 600 руб. Чем меньше всяких наворотов и автоматики, тем надежнее работает. Особенно если сам не соображаешь в ремонте (без обид). Я тут писал уже сто раз, что все эти "БРИО" вам впаривают "специалисты" водоснабжения, с тем расчетом, что оно у вас будет ломаться, а вы, не умея это ремонтировать, будете давать им заработать на вас! :)]
     
  2. Salomat
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332

    Salomat

    Живу здесь

    Salomat

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Тюмень
    Мне советовал и постоянно сейчас страхует, когда лезу в колодец, сосед. У него стоит много лет и работает.
    Спасибо за ответ, покурю тему про реле давления.
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    На самом деле Брио 2000 весьма надежная штука, правда колодец не лучшее место для ее установки. Может и плата сдохла…
     
  4. Salomat
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332

    Salomat

    Живу здесь

    Salomat

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Тюмень
    На зиму вытаскивал мотор с БРИО 2000 и хранил в гараже.

    Реле давления воды для насоса с манометром vieir
    https://www.wildberries.ru/catalog/240111314/detail.aspx

    Вот такое пойдёт? И в чем его отличие в функциях от Бриио2000?
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Это обычная механика типа РДМ5 только со всторенным манометром. Вкл/выкл по заданному давлению, защиты от сухого хода нет...
     
  6. Гуща_ВС
    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    51

    Гуща_ВС

    Живу здесь

    Гуща_ВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.19
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    г. Москва
    Спрошу ещё раз: После отключения насоса, на Брио индикатор защиты от сухого хода светится?
     
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Нет
     
  8. Salomat
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332

    Salomat

    Живу здесь

    Salomat

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Тюмень
    Красная лампочка горит.
     
  9. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.849

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.849
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Я говорю выкини! :)] Дался тебе это сухой ход! Если все сделано правильно ни когда его не будет. У меня за 20 лет ни разу не было предпосылок к сухому ходу. А после установки реле давления в воздушную полость гидроаккумулятора, я вообще забыл про обслуживание системы. Раз в год проверяю давление воздуха в ГА и все обслуживание. :)]
     
  10. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Минуточку! Красная лампочка, которая ближе к центру, это сухой ход. Ясное дело, что насос так не запустится...
     
  11. Salomat
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332

    Salomat

    Живу здесь

    Salomat

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Тюмень
    Как может быть сухой ход, когда сверху в трубе при открытом желтом кране стоит вода? Фото сделано после того, как насос включился после перезагрузки при открытом кране на участок, потом кран закрыл. Открыл - тишина. Во всей системе стоит вода.

    IMG20250430114524.jpg
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.039
    Благодарности:
    28.762

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.039
    Благодарности:
    28.762
    Адрес:
    Калуга
    Сухой ход - это давление пол-очка в месте реле, те вода будет по минимуму.
     
  13. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Правый индикатор горит? Значит сухой ход :) Брио определяет его просто, если после прекращения расхода насос не может набрать давление выше порога включения за время n, все, сухой ход…
     
  14. Salomat
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332

    Salomat

    Живу здесь

    Salomat

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Тюмень
    Вот давление, которое стало, после закрытия крана и отключения насоса. Чуть ниже 2 и больше 1,5, где-то 1,7-1,8.

    IMG20250430125800.jpg
     
  15. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.521
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что механические реле давления, а в Брио именно такое, имеют достаточно больной гистерезис. Где то 0,8-1 бар. Если контакты замкнулись на 1,5 бар то не факт, что разомкнутся на 2 бар, скорее ближе к 2,5… Короче, меняйте насос, Брио оставьте в покое :)