Проблема с Будерас

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Морфеус, 24.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Подмосковье
    Что-то на фото, от котла идёт участок трубы совсем не 200мм... Где-то 100, или около того... А заслонка дымохода у Вас открыта, точно? А то, были случаи, люди про неё даже не знали...
     
  2. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    То идет труба подачи воды а не дымохода, подключение дымохода не видно.
     
  3. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Подмосковье
    Да, посмотрел внимательнее, увидел. Спасибо. Но, всё же, о заслонке - открыта?
     
  4. Fastmans
    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Fastmans

    Новичок

    Fastmans

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Bоронеж
    В инструкции на котел (если таковой нет можно в нете найти) есть табличка соотношения сечений дымохода и высот труб. Я трубу буду наращивать, т.к. она у меня кирпичная, проходит через дом и выходит посредине крыши: придется еб...ся, но деваться некуда.:( В Вашем случае все проще: эту трубу нах, потом подбираем правильную по сечению и высоте (см таблицу) и устанавливаем. Все остальные варианты приведут к большим затратам и сомнительным результатам.
     
  5. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Подмосковье
    Труба 200, 10м и - сомнительно? Да, по паспорту, 6м достаточно!
     
  6. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.970

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И я думаю что не в трубе дело.Десять метров двухсотки, это знаете очень прилично.
     
  7. SC_Prometey
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    SC_Prometey

    Представитель компании

    SC_Prometey

    Заблокирован

    Представитель компании

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    По паспорту для котла 32кВт трубы ф200мм необходимо минимум 12м, мак что будьте внимательнее когда даете такие советы.
     
  8. taxi
    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    22

    taxi

    Участник

    taxi

    Участник

    Регистрация:
    09.02.10
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Томск
    на 24кВт труба 8м.тоже низ кирпичный (был уже со старым котелком) верх нарощен сендвичем 3-х метровым.

    тяга окуительная


    диаметр 200.
    хотя у котла выход 150 максимум
     
  9. SC_Prometey
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    SC_Prometey

    Представитель компании

    SC_Prometey

    Заблокирован

    Представитель компании

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Выход 150мм у котла был сделан из соображений геометрии котла. А переход на ф200 применяется для уменьшения высоты трубы.
     
  10. krim
    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    111

    krim

    Живу здесь

    krim

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.10
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Krasnoyarsk
    А уголь у вас какой ?
    Тяга точно хорошая ?
    У меня труба тоже 200 высота 10 метров, все хорошо. Уголь 3бр.
    У меня в межсезонье тоже плохо гореть начинает (если температура меньше 60 градусов, то там такой кошмар в котле начинает происходить, что потом устанешь чистить), но только когда труба забивается.

    Может крышка с крючком не на своем месте стоит и подсос воздуха через нее идет?
    Может рычаг, который для розжига , открыт , но тогда гореть хорошо должно, а тепла не давать.
    Если уголь плохо горит попробуйте натдув какой-нибудь изготовить:
    1) Вентилятор на приток в котельную и все двери закрыть
    2) Просто крышку с поддувалом открыть и маленький вентилятор канальный поставить рядом (у соседа так сделано, говорит теперь и плохой уголь хорошо горит)


    Можно попробовать просто насос выключить на время и посмотреть,как быстро котел температуру набирает, может просто не справляется с нагрузкой и ещё мне кажется,котел лучше горит,если температура в котле больше 60 градусов.


    Ещё вспомнил, может в трубе вашей,есть какое-нибудь технологическое отверстие для чистки и оно не закрыто, и подсос воздуха через него идет (когда котел только начинал эксплуатировать, дырка в трубе для чистки открыта была, и я все понять не мог, что-ж у меня котел не горит, тоже на уголь грешил)
     
  11. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Подмосковье
    Да, не в ту графу глянул, сори... Однако, такая высота дымохода нужна для достижения котлом максимальной мощности, а работает - то он, вряд ли на все 32 кВт, система же без ТА, я правильно понял? Так что, утверждаю - высоты трубы дымохода вполне достаточно!
     
  12. SC_Prometey
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    SC_Prometey

    Представитель компании

    SC_Prometey

    Заблокирован

    Представитель компании

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Еще раз скажу что из-за большой разности температур отходящих газов и наружным воздухом (именно для для данного случая, когда труба утеплена не должным образом) минимальная высота трубы 10м.
     
  13. Морфеус
    Регистрация:
    13.05.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Морфеус

    Участник

    Морфеус

    Участник

    Регистрация:
    13.05.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Барнаул
    Еще раз всем спасибо за такое активное внимание! уголь качественный проверено на другом котле, труба чистая, вскрывали проверяли (при этом зажгли тряпку с солярой сунули в трубу через сделанное тех. отверстие ее чуть не унесло), лючки все закрыты. Когда растапливаешь тяга ОК, аж печь гудит как на взлет пошла.Разгорается хорошо, набирает Т до установленой-вроде бы все хорошо(котел горит,батарея теплая,заслонка опустилась на поддерживающий уровень)-уехал на работу вернулся ч/з 7-8 часов батареи чуть теплые, Т в котле с 75 упала до 40-35, заслонка поднята до предела, уголь есть ,но активного горения нет он тихо сам по себе шает (подогревая только сам себя). Активно работаем колосниковой решеткой ссыпается куча золы и шлака(до этого в зольном ящике пусто)-процесс пошел.Такое ощущение что сгорать до мелкой золы и проваливаться в зольник , уступая место новому углю именно в моей печи он (уголь) не хочет?
     
  14. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Подмосковье
    Теперь понятно, наконец. У Вас уголь с высокой зольностью, а процесс горения идёт с большим шлакообразованием. Единственный выход - делайте автовстряхиватель (ищите "Самопальный электропривод", тема Бурята).
     
  15. MalKo119
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    546

    MalKo119

    древлянин

    MalKo119

    древлянин

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Украина, Малин
    Проверьте закрытие отверствий третичного воздуха, не поленитесь и проверьте состояние турбулизаторов и целостность элементов котла внутри ( шамотный кирпич, перегородки). Возможно у Вас терморегулятор самопроизвольно опускает заслонку первичного воздуха до полного закрытия или у Вас не правильно выставлен поддерживающий зазор. Вероятнее всего при прогреве котла происходит его разгерметизация - например отходит днище или загрузочная дверца, или появляется прямой путь воздуха в дымовую трубу. Нужно найти время и понаблюдать за тягой, температурой уходящих газов, регулятором, заслонкой.
     