1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Самостоятельное измерение сопротивления заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vasja75, 23.01.11.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791
    ТN-S-C, повторное не нормируется
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.654
    Благодарности:
    20.355

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.654
    Благодарности:
    20.355
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Клиент заказал дичь ("ТТ")
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791
    С чего бы баня то сгорела(? У нас на даче всех перевели на двухполюсные выключатели
     
  4. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    305

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    При трех фазах? :aga:
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791
    Не, по одной. :)
     
  6. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    305

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.116
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    Больше не дают или никто не просит?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791
    Ну вроде 5 кВт всех устраивает :)
     
  8. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.654
    Благодарности:
    20.355

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.654
    Благодарности:
    20.355
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и правильно. В розетке две дырочки
     
  9. sharkwhite
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    20

    sharkwhite

    Живу здесь

    sharkwhite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    20
    Прошу извинить за качество слайда.
    На всей нашей улице в СНТ ни у кого нет никакого заземления от слова совсем.
    Все участки подключены к ТП параллельно. При реализации TN-C-S и обрыве PEN ток пойдет через ЗУ и на ЗУ этот ток будет равен I1+I2+I3.
    Где я ошибаюсь?
     

    Вложения:

    • pic.jpg
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.032
    Благодарности:
    6.497

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.032
    Благодарности:
    6.497
    Адрес:
    Рязань
    У Вас по опорам идет 1 фаза?
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791
    Ну написано же, И1,И2 и Три :)]
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791
    Естественно, есть, на КТП. :)
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.686
    Благодарности:
    6.791
    Хрю :)
     
  14. sharkwhite
    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    20

    sharkwhite

    Живу здесь

    sharkwhite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.17
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    20
    По опорам идет три фазы.
     
  15. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.381
    Благодарности:
    462

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.381
    Благодарности:
    462
    Адрес:
    Москва
    Токи складываются векторно.
    Я много раз на форуме точно рассчитывал модели таких аварий, например:

    Сопротивление ЗУ КТП 3 Ома.
    Сопротивление повторного ЗУ 30 Ом.
    Ток через ЗУ всего 106 В / 30 Ом = 3,5А

    Снимок экрана 2024-01-21 191231.jpg
     
    Последнее редактирование: 14.03.25