    Всем привет.
    Дом стоит на песке до грунтовых вод 19 метров. Предстоит делать заземление. Имею одну заброшенную скважину из металической трубы, раньше брали оттуда воду, но по глупости засыпал туда щебенки и насос до воды не достает. Можно ли использовать эту скважину под заземление. Так же есть действующая скважина, но труба пластиковая. Растояние между скважинами 2 метра. Есть септик из бетонных колец глубина 3 метра. Может ли мне все это пригодится для заземления или как то по другому надо делать?
    Подскажите, сам в электрике понимаю слабо. Но под чутким руководством могу.
     
    egrv-petr , 12.01.11
    #1 + Цитировать
  2. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    143

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    В песке необходимо делать глубинное заземление, чтобы получить низкое сопротивление заземления.
    Металлическая обсадная труба скважины хорошо подходит для этих целей. Если она далеко от дома, то я бы еще сделал дополнительный контур и/или задействовал арматуру фундамента.
     
    stanislav-e88a , 12.01.11
    #2 + Цитировать
  3. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, следующее:
    1. Напряжение, подводимое к дому (220/ 380 В)?
    2. Будут ли устанавливаться молниеприемники?
    3. Песок с 0 глубины и до 19 метров сухой? Может какие то слои встречались с глиной?
     
    arozjankov , 13.01.11
    #3 + Цитировать
  4. vova3232
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8

    vova3232

    Участник

    vova3232

    Участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Смоленск
    В песке для устройства контура заземления необходимо увеличить расстояние между забиваемыми электродами до 5 -10 метров и количество электродов до 5 штук. От дома копаете канавку на ширину штыка лопаты глубиной 30 - 50 см. длиной в идеале 50 метров, забиваете 5 уголков длиной 3 метра с полкой 50 мм. через 10 метров и соединяете полосой 4*40 сваркой со вводом полосы в дом. Гарантированно сдадите!


    Конечно, соедините контур с металлической обсадкой старой скважины.
     
    vova3232 , 13.01.11
    #4 + Цитировать
  5. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    1. А что даст увеличение расстояния между электродами до 5-10 метров и за счет чего? Почему именно в песке?
    2. В остальном - вполне нормально.
     
    arozjankov , 13.01.11
    #5 + Цитировать
  6. egrv-petr
    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    36

    egrv-petr

    Живу здесь

    egrv-petr

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Чебоксары
    Спасибо за ответы. Как я понял, чем больше забью электродов и на большую глубину, тем лучше результат. А как лучше, по одному электроду и связать их шиной или несколько по три в каскаде. Ну и конечно шиной на трубу скважины.
     
    egrv-petr , 13.01.11
    #6 + Цитировать
  7. vova3232
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8

    vova3232

    Участник

    vova3232

    Участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Смоленск
    Удельное сопротивление сухого песка очень велико, поэтому, чтобы увеличить растекание тока с электродов и исключить их взаимодействие, нужно увеличивать либо их площадь, либо расстояние между ними. Первое экономически не выгодно, второе проще и дешевле сделать. При измерении сопротивления заземления лабораторией контрольные электроды вбивают в землю буквально на пол-метра, зато разносят друг от друга на расстояние до 50 метров.
     
    vova3232 , 13.01.11
    #7 + Цитировать
  8. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    :) при расстоянии между электродами = более их суммарной глубине эффект теряется. Посему расстояние не стоит делать более 6 метров в нашем случае (3 метровые электроды)


    Просто сделайте 5 электродов по 3 метра глубиной на расстоянии 3-6 метров друг от друга и свяжите вместе - приварив стальную полосу 4*40 мм к каждому. Место сварки по хорошему нужно "покрасить" битумом (дабы уменьшить коррозию в этом месте; сварка весьма "коррозионна").

    Полосу нужно закладывать на глубине 0,5-0,7 метров для уменьшения опять же коррозии (проникновения дождевой влаги, например). Соответственно и уголки нужно забить в эту канаву, оставив от поверхности 0,2 метра для сварки).
     
    arozjankov , 13.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Usatyj
    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    86

    Usatyj

    Живу здесь

    Usatyj

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.10
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Московская обл. Электросталь
    Вопрос: собираюсь к дому кабель ввбшв 3х4,0 вести под землей. Допускается ли устройство заземления в этой же канаве, дабы не копать лишнего? Канава и так 40 м длиной.
     
    Usatyj , 22.01.11
    #9 + Цитировать
  10. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    143

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Допускается.
    Не советую ввбшв 3х4,0 на 40 метров - разоритесь на кабеле и потерях на малом сечении. Закопайте лучше Аввбшв 3х16,0 - он дешевле и потери меньше гораздо.
     
    stanislav-e88a , 23.01.11
    #10 + Цитировать
  11. kostianuchm
    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    kostianuchm

    Живу здесь

    kostianuchm

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Украина Винницкая обл.
    Я cчитаю что в случае с пескам нужно прокопать траншею но 50-70 см, и забить 5-7 уголков 50х50 или арматуру 16 лучше 22, через 6-8 метров, должно хватить, можно еще присоеденить армировку здания. А на трубу надеятся нестоит, она имеет свойство быстро корозировать.
     
    kostianuchm , 23.01.11
    #11 + Цитировать
  12. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    827
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    1. Глубина электродов?
    2. "Должно хватить"... Есть какой то расчет или просто фраза?
    3. "На трубу надеяться нестоит... быстро корозировать"... Быстро - это сколько? Если 10-20 лет - то вполне приемлемый срок.
    + как же насчет очень полезного указания в ПУЭ - в первую очередь использовать естественные заземлители?
     
    arozjankov , 24.01.11
    #12 + Цитировать
  13. сeльский житeль
    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    сeльский житeль

    Участник

    сeльский житeль

    Участник

    Регистрация:
    28.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ижeвск
    Соединяйте между собой всё что можно. Осадную трубу, арматуру ленточного фундамента, арматуру колец. Водопровод, если он металлический, тоже можно. ПУЭ это разрешает.


    Я дома так и сделал. Грунт, голимый песок. Ещё пришлось по периметру сделать контур, и вбить 20 арматурин на 16. Сопративление стало 2,5 Ом. С металлической крыши сделал опуски и тоже посадил на это заземление.
     
    сeльский житeль , 03.02.11
    #13 + Цитировать
  14. moroz63
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    moroz63

    Участник

    moroz63

    Участник

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Тема конечно старая и уже наверно не актуальна автору, но.. есть способы помогающие временно получить требуемое сопротивление к моменту замера, например вода с солью, делать так конечно не желательно. Я видел когда для сдачи заземления, "умный" электрик, провёл от контура в болото кабель метров 30-50, а сверху землёй присыпал. Сам объект стоял на сухом песке, заземление он сдал.
     
    moroz63 , 16.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Replicant
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Replicant

    Участник

    Replicant

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Internet
    Очень смелый судя по всему электрик попался, идея с болотом оригинальная, жить конечно в 50 метрах от болота не прельщает :) Да и не проще ли было просто сделать стандартное заземление?
     