1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 23

Пассивный дом

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем dialier, 11.01.11.

  1. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Да какая разница какая там дата. Ну в сентябре. Для оценки эффективности вообще не требуется дата. Требуются только температуры и расходы. Все. Это есть у вас. Могу вам сделать скрин на сейчас. Считайте.

    upload_2022-9-16_14-51-10.png

    16 сентября 2022 года в 14:51. Но что вам даст эта дата. Гораздо красноречивее говорит тот факт, что клапан трехходовой на калорифере закрыт в ноль. То есть потребления тепла от теплосети нет, но воздух нагревается с 17 до 23 градусов, и много воздуха, 22 тысячи кубов. Кто его нагревает? Рекуператор.

    Блин, ну мне нечем заняться? Ну вот по последнему скрину КПД 100%. Что теперь? Вечером вентустановки отключаются, что видно по настройкам, когда время старта и когда время отключения. Работают они только в рабочее время. А вы думаете, что в зависимости от времени суток меняются законы физики?
     
  2. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226
    Адрес:
    Екатеринбург
    Очень интересно. А я думал что рекуператору в пассивном доме нужно работать круглосуточно. Свежий воздух же нужен всегда в доме. Поэтому я и просил реальные и полноценные логи за одни сутки.
    Каким образом тогда работает автоматика включения-выключения. В четко определенное время суток или есть привязка к уличной температуре?
     
  3. Такутока
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    5.563
    Благодарности:
    6.758

    Такутока

    Живу здесь

    Такутока

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    5.563
    Благодарности:
    6.758
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Наверное, на каждый прибор существует ещё один прибор! ;)
     
  4. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Я это заметил. В противоположность вам я их писать не умею. Я привык общаться на языки цифр. Вот расчет, а вот реальные данные. Или вот реальные данные и вот по ним расчет.
     
  5. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Вы вправе думать все, что угодно. Я же не раз описал принцип работы систем в контексте энергоэффективности. Я писал, что не просто так вместо одной ПВУ ставится несколько, что бы там, где люди ушли можно было их отключать. Так сделано в том числе и у меня дома, и я довольно подробно расписал всю технологию вместе с расчетами. Если у кого есть желание вникнуть, то задавайте удже вопросы с учетом мной написанного, что бы не повторяться.

    Ну вы бы рассмотрели внимательно тот самый скрин. Там есть возможность включения и выключения по времени. Там используется этот режим. Есть изменение производительности по времени. К примеру можно просто уменьшить производительность с какого то по какое то время плавно. К примеру в 18 часов кончается рабочий день, но уходят не сразу все, и постепенно, до 18:30, а на ночь вы хотим оставить 20% производительности. Значит выставляем уменьшить с 18:00 в течение 30 мин на 80%. Все. Так же выставляется утро. К примеру с 7:30. Но это если ночью есть какие то выделения, или какой то минимальный персонал.

    Но это в офисном центре. В доме у меня просто две ПВУ, а не десяток как там. Одна у меня дневная и работает на зону тусовочную, а другая на зону спален и работает ночью. Если гостей нет, то работают на 1 скорости.
     
  6. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226
    Адрес:
    Екатеринбург
    Главное понять какая у него логика работы относительно существующей физической реальности.
    Так и я умею писать сказки только с помощью цифр, реальных цифр измерений и рассчитанных по физическим и математическим законам.
    Да и все это мало относится к пассивному дому, мне как обывателю дома это совсем никак не нужно.
    То есть у Вас в доме 2 установки рекуператора, одна дневная, другая ночная. Обычно они работают на 1 неизвестной скорости. Логов измерений для этих установок не будет. Я все правильно понял?
     
  7. Такутока
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    5.563
    Благодарности:
    6.758

    Такутока

    Живу здесь

    Такутока

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    5.563
    Благодарности:
    6.758
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Там логика в другом: чем больше приборчиков, тем вроде бы как дом умнее, но хозяин в какой-то момент перестаёт догонять физически реальность происходящего. :)]
     
  8. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Это потому, что вы ничего не понимаете в данной теме. Вы понятия не имеете о том, сколько энергии потребляют подобные установки.

    Как бы вам мягче сказать. Данная фраза мягко говоря очень и очень безграмотная. Нет такого понятия как "установка рекуператора". От слова совсем. С таким уровнем познания выкладывать какие либо данные просто не имеет смысла. Не смысла метать бисер в такой дискуссии. Все "логи" как всегда на сервере, но нет никакого смысла в метании бисера. Это имеет смысл показывать только специалистам. Объяснять мне особенности хореографии в балете не имеет никакого смысла. Я так же ничего не пойму.
     
  9. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это точно нет смысла, понятие дневная и ночная тоже не сильно точные и сильно грамотными их тоже не назовешь. Пожелайте мне удачи в написании правдивой сказки про рекуператоры, придется это сделать ... но увы, без Вас.
     
  10. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    :)]:)]:)]
     
  11. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226
    Адрес:
    Екатеринбург
    Расшифруйте свое слово ПВУ. Удачи Вам, смеется тот кто не смеется, многие в это не верили и где теперь они?
     
  12. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.164
    Благодарности:
    1.520
    Адрес:
    Москва
    Я уже расшифровывал: приточно-вытяжная установка.
     
  13. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    3.553
    Благодарности:
    2.226
    Адрес:
    Екатеринбург
    Его нагревает вытяжной воздух в количестве 19 354 кубов охлаждаясь при этом с 23.8°С до 20.1°С.
    Клапан закрыт => КПД 100%. Вы в этом уверены? КПД больше 100% нужен тогда сойдется или показания датчиков неправильны. Тут уж выбирайте сами где в Вашей сказке правда, а где ложь?
    Хотя ... можете начать про массу и теплоемкость ... хотя ... почему тогда сразу об этом не сказали?