Помогите с проблемой давления воды

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Robins1984, 11.01.11.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    В остальных кранах напор нормальный? Тогда грешим на установленный смеситель и на трубопроводы к нему.
    В остальных кранах напор также не нормальный? Тогда "потрошим" все (именно все, т. е. и в аэраторах, и фильтры грубой очистки, и даже проверяем сетки в прокладках смесителей) фильтры.
    И кстати, вот из-за этого -
    Вы запросто можете лишиться насоса. И в 100500-й раз - нет, автоматике защита фильтрами не требуется, а вот насос Вы такой установкой фильтра запросто угробите.
     
  2. STALKER666
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    47

    STALKER666

    Живу здесь

    STALKER666

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    47
    Да всего два крана и плюс бачок в унитазе. В ванной нормальный напор в туалет набирается. Труба 20 пропилен. Именно на кухне как бы нет напора, смеситель раскрутил, в него вода еле сочится. Да про фильтр помню, вы же мне говорили. Но в одном же кране норм. Давление кстати 2,5 вкл, 1,4 откл.
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Откинуть смеситель, временно поставить шаровые краны и гибкую подводку (что бы не ловить ведром струю из кранов). Открыть и проверить напор напрямую из трубопровода (ов). Сразу станет понятно в чем причина - в смесителе или в трубе (ах).
     
  4. maratchik_8
    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    11

    maratchik_8

    Участник

    maratchik_8

    Участник

    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    11
    Добрый день. Скважина, насос, РД, гидроаккумулятор, отрегулированная подача, в общем, всё,как у людей…
    Система работала нормально лет шесть. В этом году появилась какая-то просадка в подаче воды: Идёт нормальный напор, секунд через 40-50 давление падает, секунды 2-3 течёт маленькая струйка, потом снова восстанавливается напор. И так далее, по кругу…..
    Подскажите, пожалуйста, в чём причина? Какие винтики подкрутить? Или РД выкинуть? Давление в гидроаккумуляторе 2 атм (померял автоманометром).
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    При включении насоса? При работе насоса? При простое насоса?
    Может у Вас реле тормозит с включением, может давление воздуха в ГА по нулям (смотря как замеряли), может уровень воды в скважине падает до критического (т.н. сухой ход) во время работы насоса, может какой-то кран (или другое оборудование) в системе болтается и временно перекрывает проток.
     
  6. Pand12
    Регистрация:
    07.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Pand12

    Новичок

    Pand12

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, вопрос тоже про давление, но проблема наоборот с высоким давлением.
    Имеется скважина 38 метров, ГА в кессоне. Вывод в дом (ПНД 32 PN16) и вывод на кран для полива. В течении 3 лет всё работало через летний кран, проблем не было. Недавно строители сделали разводку от ПНД на дом и на баню через тройник и трубы 1\2. По расстоянию где-то 5 метров ПНД, потом тройник и от него 5 метров до фильтра в доме и около 25 метров до фильтра в бане. После этого начались проблемы, на входе в дом и на входе в баню стоят фильтры с манометром, при включении насоса давление на обоих подскакивает до 5.5-6 атмосфер, из-за чего уже пострадал клапан на одном водонагревателе. Давление включения насоса 3 бара, давление отключения 4 бара (как и было раньше). Проверил давление на ГА, было 1.3 бара на пустом, накачал до 2.3. Проверил давление при полном ГА - 4 бара.
    Давление на фильтрах при полном ГА и выключенном насосе 3.6-3.8, как начинаем пользоваться давление плавно падает до включения насоса, при включении резкий скачок.
    Правильно я понимаю, что проблема в узком диаметре труб после тройника? Но почему тогда это так мало зависит от расстояния до насоса? Или я не прав? Ну и главный вопрос, что делать? Уменьшать давление включения насоса/ставить редукторы при входе в дома и баню? Трубы трогать уже не хотелось бы.
    Насос Grundfos SQ 2-70.