1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если уж делать наобум, то для начала поменять их местами - затрат - 0р00коп.
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А Вы можете показать котел на фотке, как он установлен?
     
  3. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    По датчикам температуры в этих котлах проблем не наблюдалось.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть. Именно если поменять местами, то при работе на малой мощности вполне может оказаться разумным. Известны такие отказы.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Постоянная разница температуры датчиков на выходе и обратке ОВ (NTC2,NTC5)
    F84
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    С русского на русский?
    Тебе объяснить механизм?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Угу. :hello:
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть Т подачи и Т обратки. Должно быть То < Тп. Если котел это не фиксирует, то что может быть?
    И:
    Каждый датчик чуть врет (есть некий допуск). Может случится, что, к примеру, если мы поместим датчики в одинаковую по температуре среду, то То будет показываться 25, Тп 22. Это воспримется как ошибка (хрен знает, что произошло, что такая фигня - позови-ка мне, хозяин, авторизованный сервис протерма. Пусть они разберуться) Если мы просто поменяем датчики местами, то То=22 и Тп=25 не будут вводить котел в ступор и он будет нормально работать.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Теплый пол может быть причиной. Как тебе?
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Теоретически. Если вентилятор охлаждает ТО при продувке:|:
    Да не! Надо прозвонить датчики в момент выхода в ошибку - и все дела.
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Нада посмотреть откуда у него забор воздуха
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это конечно - да, но я делаю ставку, что мин. мощность занижена. На пусконаладку ни кого не приглашали, т. к. хочется во всем самому разобраться ;)
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    А я делаю ставку, что первичник забит снаружи:) Азиатский газ и пыль, делают прекрасную термоизоляцию теплообмениика
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Согласился бы, если бы это был атмосферник. :) Но там "турбо".
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    ВэллИ,
    Тебе что не попадались турбики с забором из помещения, особенно когда у мастера нет "тяму" разобраться с ошибкой пресостата?
     
Статус темы: