1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бажов, 07.01.11.

  1. Бажов
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Бажов

    Живу здесь

    Бажов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Доброго времени суток Господа! Исходные данные таковы. Котел Протерм Гепард 23 МОВ в. 19, ИБП Иппон 1,5 кВт, земли нет и фазирование питания не проверял. Двухпозиционный(вкл/выкл) комнатный термостат тоже Протермовский. СО - система Тихельмана созданая при помощи местных гуру. Котёл работает 1 месяц. Температура ОЖ - 60 градусов. Так вот, ближе к теме.
    Хотелось купить конечно Мору но их не было. Первые неприятные ощущения начались с прочтения камасутры к котлу. Скупо, тупо и с ошибками написанная книжеца(сравниваю с Морой). Разбирается котел конечно хорошо. Но... Не понравилось обилие пластика и слишком большая зависимость котла от его борткомпьютера. Котел поставили и запустили. Итоги таковы, за месяц три глюка по F25. И выдача не понять чего похожего на 7F а точнее на две F первая из которых перевернута. Сегодня эта зверюга заглохла по F29. В результате чего при неплохой тяге прихватило(слегка заморозило) теплообменник. Благо вовремя заметил. Феном отогрел обменник и запустил этого ишака. Блин зараза всё это начинает пугать. В книге ничего путевого не написано. Кроме низзя то и сё и вобще нифига низзя, жмите резет и ждите аффилированного спеца. Даже о цикличности работы насоса нифига не написано.
    Вот и созрели вопросы к спецам. Как бороться с этим зверем? Чего нехорошего можно от него ждать? Каков например режим работы циркуляционного насоса?Можно ли его перепрошить или как нибудь кастрировать? Чтоб по проще стал и не глючил(О старая милая Мора висящая в старом доме и надёжная как АК-47, за 7 лет она меня не подводила. Её можно ремонтировать при помощи шведика, молотка и иппоной мамы). Хотелось бы господа получить как можно больше инфы о Гепарде. С уважением и признанием ко всем.
     
    Бажов , 07.01.11
    #1 + Цитировать
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Так нужно другую книжку скачать...там инфы не меньше чем в моровском паспорте.
    Глянь в личке.
     
    igor197475 , 07.01.11
    #2 + Цитировать
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Протерм Гепард 23 МОВ в. 19, есть масса вопросов.



    Первая ласточка,однако.
     
    ВэллИ , 07.01.11
    #3 + Цитировать
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    В Гепарде...смотрю по паспорту...програмные настройки в точности как у Валиант...так что есть что понастраивать:)
     
    igor197475 , 07.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Азов
    Похоже зта дешивезна ёщё икнётся и не один раз.У нас сервисники на турбинку протока воды имеют зуб.


    Да похоже по электричеству необходимо заземлить котлы эти по питанию довольно своенравны.
     
    Валентин_ , 08.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Азов
    Выдержка из инструкции котла.Котел предназначен для подключения к
    однофазной трехпроводной электросети 220
    В 50 Гц с защитным проводником согласно
    действующим ПУЭ. Не допускается менять
    местами провода «фаза» (L – коричневый
    провод) и «ноль» (N – синий провод). Не
    разрешается использовать различные
    переходники, удлинители и т.п.
     
    Валентин_ , 08.01.11
    #6 + Цитировать
  7. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    65

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Луганская область
    _валентин_Любой котел даже не фазозависимый желательно подключать к электросети согласно фазировки!
     
    jvolfss , 08.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Бажов
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Бажов

    Живу здесь

    Бажов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Базара нет. Написать можно что угодно. Даже на стене. Только как подключить котел к сети черезИБП или стабилизатор без "различные
    переходники, удлинители и т.п." ? Всё вскрывать и паять напрямую? Кстати а с чем связана его фазозависимость? Если не секрет? И что там с турбинкой?

    Немного о написаном Протермами. Блин у меня Равшан и Джамшут по русски лучше пишут. Вот выдержка из мануала к их термостату ИНСТАТ 2 , "" использование нормальных батарей может вызвать неправильную функцию прибора". ?? Чё это значит? Чё эти чурки хотели сказать? Или например выдержка из мануала для сервисменов """Потера пламени. F27
    Плато замерило ионизационный ток и когда пламя дольжно быть выключеное""
    Чё этим хотят сказать? Неужели нормально по русски нельзя написать?
    Вот с этим и работать нам... Кстати в мануале для простого народа на Протерм Гепард 23 МОВ в. 19 расшифровка F 25- Подача воды высокой температуры. А в мануале для сервисменов-Сработала защита от утёчки продуктов сгорания в помещение. Термостат продуктов сгорания розомкнул контур. И как это понимать?
    Спасибо Игорю за инфу! Кстати мужики а отпишитесь плиз какой западлы ждать от этих Протермов. Насколько они глючны и т.п.
    Завтра проверю фазы и посмотрим дальше. Надо контур заземления ваять. Занулять страшно. Воздушка кругом фиговенькая...
     
    Бажов , 08.01.11
    #8 + Цитировать
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Насчет написание мануала,он ведь пишется на заводе,даже лично наверное знаю кем,(или писался раньше),здесь недорабатывает представительство в Москве.(их техническая служба),наверное просто не хотят паспорта редактировать,а нафига им это нужно?Марка раскручена,кому надо -поймет!
     
    ВэллИ , 08.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Азов
    Да согласен перевод сервисной презентации не ахти . Наверно у студентов ин. яза заказывали а они в терминах путаются кризис на дворе. Раньше Протерм этим не грешил.
     
    Валентин_ , 08.01.11
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.499
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Потому,что раньше продажей Протерма занималась одна компания,там сидели ребята и доводили до ума.
     
    ВэллИ , 08.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.629
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Азов
    А на счёт турбинки она на входе санит. воды у неё мал зазор с корпусом при малейших включениях может заклинить.
     
    Валентин_ , 08.01.11
    #12 + Цитировать
  13. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    315
    Адрес:
    Бор
    Сработал термостат контроля отх\газов и котёл в аварии.как то так.
     
    igor197475 , 08.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.636
    Благодарности:
    2.640
    Адрес:
    Екатеринбург
    Бажов, Свердловская область — крупнейший регион Урала. Область занимает среднюю, и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины.
    Высшая точка — гора Конжаковский камень (1569 м).
    Самая северная точка — гора Яныгхачечахль (1023,8 м).
    Площадь - 200 000 кв км (сравните с площадью европейских государств).
    А теперь про котел. Протермовские котлы хорошие и надежные котлы при условии, что их правильно смонтировали и запустили (читайте указания в паспорте). На все Ваши вопросы должны дать ответ те, кто запускал котел в эксплуатацию. Вы им заплатили - пусть смотрят что не так.
     
    Doobik , 09.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Бажов
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8

    Бажов

    Живу здесь

    Бажов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Свердловская обл.
    Понятно. Спасибо за нюанс. Скорее всего плохо просчитан коэффицент температурного расширения материалов. Или вода грязная и при малейшем засоре клинит.


    Ликбез по географии не обязателен. А по второй части вашего поста, либо вы из Москвы к нам переехали, либо просто насмехаетесь. Господа из Ёбурга с местными давно все сферы влияния распилили в газовом хозяйстве. Врезки с готовыми документами ждал месяц! Монтаж газопроводов в провинции фирмы из Еката делать не берутся! Всё уже поделено. А местному горгазу надо лишь срубить бабло. До сих пор вспоминаю как 7 лет назад газифицировал свой участок и 4 соседних с помощью местной прокуратуры. Дали газ 7 ноября.


    Скорее всего они даже на студентах поэкономили. Тупо машинный перевод.


    Кстати о уровне местного сервиса. Случай из жизни. Извиняюсьчто отвлекусь от темы.
    3 года назад сдохла термопара на Море. Меня дома небыло. Звоню "аффилированому" спецу чтоб заменил термопару. Он мне отвечает что деталей нет и ждать надо месяц. На предложение взять обычную термопару и обвязать её проводами на систему безопасности(аварийный термостат и датчик тяги), за что я естественно заплачу, мне с уверенностью было отвечено, что в термопару закачан газ и идущую к ней трубку(внутри которой 2ой провод) перерезать нельзя. После этого я к этим спецам завязал обращаться. Кстати он же обслуживает у нас и Протермы.
     
    Бажов , 09.01.11
    #15 + Цитировать