1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Очень жесткая вода 37

Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ufatut, 03.01.11.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Какой развёрнутый и грамотный ответ.:)] Узнаю "школу".:)
    Только мне не нужны "ключи от квартиры, где деньги лежат" (ваши "ноу-хау":)]).

    :)] После "значительно меньше" всегда мысль идёт дальше и пишут, ресурс мембраны вообще не изменится!:)]

    Ну кто-бы сомневался!:)]

    В данном случае действительно тип ингибитора не играет особой роли.:)]
    Потому что работать не будет.

    Ну это вы хватанули. Доза ингибитора зависит и от состава воды и от величины жёсткости. Дозировать ингибитор после умягчения придётся. А чтобы ответить на вопрос о возможности и целесообразности дозирования ингибитора без предварительного умягчения, надо получить от вас коэффициенты извлечения пермеата и концентрирования. Вы их не даёте. Значит, увы, неправы.
    Если Вы себя позиционируете, как специалиста по ОО (обратному осмосу), то думаю не поленитесь и дадите расчёт того, что предлагаете на любой из расчётных программ. Я ведь не лох и на общие фразы и лозунги не реагирую.
     
  2. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.319
    Благодарности:
    31.195

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.319
    Благодарности:
    31.195
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А в ответ ТИШИНА!
    Повезло, однако, автору темы с подключением к центральному водороводу:hello:
     
  3. PavloDnipro1
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    PavloDnipro1

    Новичок

    PavloDnipro1

    Новичок

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Добрый день!

    У меня тоже очень плохая вода, хоть и централизованная (в селе):
    - жесткость - 34,0
    - сухой остаток - 3 409
    - хлориды - 447
    - железо и остальное в норме

    При этом:
    Анализ воды из колодца, которую хочу чистить в будущем:
    - общая жесткость 27
    - сухой остаток 7 066,6
    - хлориды - 720
    - железо - 0,5
    Все остальное в норме.


    Я хочу поставить ОО, но экономно, т. е. накопительный бак поставитт после ОО.

    У меня реальный расход воды в месяц - 15 кубов.
    Живет 4 человека.

    Если накопительная емкость у меня - 1 куб, то это превышает мое среднеее потребление в день в 2 раза. Вроде подходит.

    Соответственно, если взять ОО с 50 л/час, то полная емкость наполняется за 20 часов, а половина (500 литров), т. е средний расход на день наполняется за 10 часов, т. е. фактически за ночь.

    Должно же хватить?


    Благо-дарю!
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    А где Вы такой ОО возмёте, 50л/ч?
     
  5. PavloDnipro1
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    PavloDnipro1

    Новичок

    PavloDnipro1

    Новичок

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Я ж не знаю) Поэтому и спрашиваю
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Умягчение, плюс дозирование антискалянта, плюс рабочее давление осмоса 15-20 бар., только потом накопитель из которого моется умягчитель и поступает вода в дом. В первом приближении решение тянет на 200-250 тыс. рублей.
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Явный перебор. :flag:
    Проще и намного дешевше чаще промывать мембрану лимонкой, чем городить умягчение и тратить при этом тонны соли. И давление такое вовсе ни к чему, если есть накопительный бак.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Winder, назовите и обоснуйте, пожалуйста, рабочее давление установки обратного осмоса.
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Для высокого давления нужны редкие и дорогие трубы и арматура а также насос, мембрана при этом сильнее забивается, а выигрыш тока в повышении производительности. Но для системы с накопительным баком и 40" мембраны этого совсем не нужно, 10очков за глаза, для повышения производительности проще и дешевше поставить вторую мембрану. :hello:
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Я подстраховался, но в реальности для ОО может хватить 12-15 бар и мембрана 4040. А Вы так и не обосновали свои 10 бар за глаза.
     
  11. PavloDnipro1
    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    PavloDnipro1

    Новичок

    PavloDnipro1

    Новичок

    Регистрация:
    30.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Поясните, пожалуйста - что такое" промывать мембрану лимонкой"?*
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Фильтровать будет и при 5бар, разница тока в скорости фильтрации, у меня мембрана при 9-10бар фильтрует 100-200л/ч, сразу после промывки200, потом потихоньку снижается, даже 50л/ч достаточно для средней семьи, при условии, что стоит накопительный бак на 500-1000л.
     
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Лимонка - 2% лимонная кислота, основной реагент для промывки при жёсткой воде, есть и другие, но это самый доступный и дешёвый и безопасный.
    У меня в системе циркуляционный насос и два штуцера, ставлю ведро с лимонкой и на ночь включаю, утром промываю чистой водой и мембрана как новенькая. За год мыл раз, щас вот опять надо, и то, забилась быстро, когда проморгал и забыл подлить антискалянт.
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    То есть, сухой остаток 7 066,6 и осмос работает при 5 бар?
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.321
    Благодарности:
    14.344
    Адрес:
    Кемерово
    Да, будет работать. С потерей производительности конечно. От минерализации эт не зависит. Давление влияет тока на производительность фильтрации, сначала линейно, потом мембрана давлением уплотняется и повышение давления не даёт уже того прироста. 15бар эт оптимальное давление для низконапорных мембран, но это не значит, что при меньшем давлении они вовсе не фильтруют.