    Коэффициент линейного теплового расширения (сжатия) ПВХ в восемь раз больше чем у бетона (данные из интернета). На трубе 150мм при перепаде в 40 градусов ПВХ труба уменьшиться в периметре примерно на 1 мм, плюс при твердении бетон расширяется, плюс на морозе ПВХ охрупчивается.
     
  2. Dimich1
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70

    Dimich1

    Живу здесь

    Dimich1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Самара
    Еще раз уточняю, труба полиэтиленовая высокого давления, толщина стенки 10 мм, такие трубы ипользуют для прокладки магистральных водопроводов. Я думаю ей ни расширение бетона, ни зжатие на морозе не страшно. Потом зачем нам характеристика трубы если она выполняет функцию опалубки для бетона, ее хоть пополам пили, потом заливай. Вопрос по поводу арматуры, хотел заложить один пруток 20 мм в центре трубы по всей длине, т. к. их количество ограничено, будет ли она выполнять какие либо функции или можно обойтись без нее вообще?
     
  3. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Все зависит от того с какой скоростью при циклах замораживания-оттаивания будет разрушаться бетон. Быстрее всего разрушаться бетон насыщенной влагой.
     
  4. Dimich1
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70

    Dimich1

    Живу здесь

    Dimich1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Самара
    А влага откуда возьмется в трубе, снизу и сверху гидроизоляция. Внутри трубы сухо и комфортно. Низкое теплопоглощение такой трубы сведет на нет образование конденсата. Помоему идеальные условия для бетона внутри.
     
  5. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Лучше 2 по 10мм ,20 работать не будет.
     
  6. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    По центру работать не будет.
     
  7. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Почему? Пятку будет держать. Кстати никто не пробовал воткнуть осенью в землю пластиковую трубу, а зимой попытаться вытащить? По центру арматура будет работать в два раза слабее чем по краю (это для арматуры 12мм).
     
  8. Dimich1
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70

    Dimich1

    Живу здесь

    Dimich1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Самара
    То есть это больше +, чем без нее. Многие заливают в трубу и без арматуры, делая только анкер для пятки. Уклона там практически нет, грунт суглинок, поэтому думаю лишней не будет.
     
  9. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    У Вас труба из ПВХ толщиной в 1см. У ПВХ на сжатие от 600 кг/см2 (данные из интернета, надо бы проверить!). Почти как у асбестоцемента.
    https://www.bestreferat.ru/referat-200131.html

    Одна беда асбестоцемент с бетоном будет одно целое, а вот ПВХ будет «елозить» по столбу бетона не ясным образом. В результате зимой, когда труба сожмется, вся нагрузка пойдет на бетонный столб у самого верха, ближе к ростверку. И, при одной жиле, если бетон наверху раскрошиться не выдержав боковых нагрузок на столб (как бы расточается). То летом расширившись ПВХ труба упрется в ростверк, что будет дальше можно только гадать. Я бы пустил четыре жилы по 10мм, чтобы они, на выходе из столба, немного вразлет вошли в ростверк и в пятку. В середине трубы пусть идут как хотят, хоть сходятся в один пучок. Последнее (про один пучок) верно для АЦ трубы для ПВХ надо проверять ее прочность на сжатие.
     
  10. Dimich1
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70

    Dimich1

    Живу здесь

    Dimich1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Самара
    В целом мысль ясна, пустим 3 нитки 10мм треугольником. Только труба не ПВХ (пластик), а полиэтилен, а у него другие показатели, его хоть в бараний рог скрути на самом свирепом морозе, он не треснет. И ростверк будет брус 150х150 для баньки 6х6 вес не более10тон. А по поводу елозить, если оди конец упирается в пятку, а второй в ростверк, все это стянуто между собой анкером?
     
  11. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    У полиэтилена с тепловым расширением (сжатием) еще хуже 2*10-4, т. е. труба длинной 1500мм сожмется на перепаде температур в 40 градусов на 12мм. По идеи через несколько циклов перепадов температур п э труба должна отслоиться от бетонного столба. Я это к тому, что как дополнительный элемент жесткости столба п э труба не годиться. Как гидроизоляция ненадежна, тот же рубероид может оказаться лучше. Тогда в чем смысл, может для таких, в общем-то, дорогих труб можно найти лучшее применение?
     
  12. Dimich1
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70

    Dimich1

    Живу здесь

    Dimich1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Самара
    Не поленился вышел на улицу, температура вчера была -15 сегодня -9 замерил трубу, диаметр 160 ровно и длина 3000, как и летом в +30. Никуда не уползла вроди, может там добавки какие, которые в учебнике не учтены, да и по расчету производителя давление воды до 15 Атмосфер держать должны и не расширяться.
    Еще намешал раствор и набил обрезок трубы 160х200, поэксперементирую.
     
  13. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот вам делать нечего- в штатах давно такая опалубка продаётся.
     
  14. Dimich1
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70

    Dimich1

    Живу здесь

    Dimich1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Самара
    Вопрос подходит ли штатовская опалубка российскому климату.
     
  15. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Материал то один- Аляска где?